Witam.
Mam pięć Defro ewopel 8kw. Na ochronie powrotu mam zawór trzydrogowy z siłownikiem IBO. Problem polega na tym że siłownik nawet nie próbuje otwierać zaworu tylko go zamyka(jak zmienię mu bieguny kierunku to otwiera ale na sterowniku jest zamykanie) Temperatura na czujnik za zaworem jest na 55stopni c. Ale zawór zachowuje się jak by był na podłogówkę a nie na ochronę powrotu. Bo zaczyna zamykać jak temperatura rośnie a nie jak spada. |
|||