Forum Pello v3.5 Niekontrolowane włączanie się pompy sterowanej przez listwę HB2 Subskrybuj | ||||
|
||||
mateuszbroniarczyk
|
Posiadam instalacje ogrzewania podłogowego sterowaną listwą bezprzewodową HB2. Pompa podłogówki podłączona jest bezpośrednio pod listwę HB2.
Niestety zauważam sporadyczne włączanie się pompy na około 1-2 min. bez uzasadnionego powodu, ponieważ na listwie żadna z diod informująca o otwarciu siłownika się nie świeci a pompa nadal chodzi. Obawiam się że przy dłużysz użytkowaniu pompa ulegnie degradacji. Wszystkie siłowniki są zamknięte a pompa wtłacza wodę na wejście rozdzielaczy. Powrót z pętli na rozdzielacz jest niemożliwy bo siłowniki są pozamykane prze co ciśnienie w pętlach i pompie wzrasta. Poniżej link do zdjęcia jak jest rozwiązane podłączenie pompy i rozdzielacza. schemat |
|||
|
||||
seba
|
Pompa w listwie HB2 załącza się 2 minuty po załączeniu pierwszego zaworu. Wynika to z tego, że zawory otwierają się około 4-5 minut (w zależności od producenta).
Natomiast po wyłączeniu sterowania dla ostatniego zaworu zamykają się około 8-10 minut, dlatego pompa jest jeszcze załączona przez 2 minuty po zamknięciu ostatniego zaworu. To, że zgaśnie dioda na listwie HB2 nie oznacza, że zawór jest już zamknięty. Zobacz na przepływy na rotametrach i zobaczysz, że zawory zamykają się długo. |
|||