Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Nie spalony węgiel Subskrybuj
2021-11-28 09:54
  bocian1984 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam mam kocioł ogniwo eko+M20KW mam ustawione 3 podania i nadmuch 48% i nie spala mi do końca węgla. Gdy dam na 2 podania niedogrzewa mi kotła. Czy ktoś mógłby mi poradzić jak ustawić? Pozdrawiam 
2021-11-28 10:13
  MateoKoc Posty: 478 Ostrzeżenie: 0
Zrobisz zdjęcie popiołu
2021-11-28 10:42
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
bocian1984 kolego,jeśli nie dopala to korekta dmuchawy +1 a jeśli robią się spieki to -1
2021-11-28 11:43
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Leon tyle że kolega bocian to pisze o parametrach podtrzymania a podtrzymaniem to raczej nie nagrzeje, wyoślij mu co ma przestawić bo wiatr dla podtrzymania tylko zmieni
2021-11-28 12:09
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0

Nie Halny zmieni, tylko zmienił bym (Czas krótkiej przerwy) zaczął bym od + 1 sek
Zależy kto jak myśli, PODTRZYMANIE! Jeden woli PODTRZYMANIE ciepła w kotle a drugi PODTRZYMANIE żaru na palenisku. To są dwie różne sprawy
2021-11-28 12:58
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Podtrzymanie jak  sama nazwa wskazuje służy do podtrzymania żaru na palniku, czas krótkiej przerwy to też parametr podtrzymania i jego zmiana o - czy +1s to żadna zmiana. 
Jeśli nie dopala węgla na palniku to w zakładce spalanie w trybie grzania zwiększyć korektę wentylatora jeśli kocioł pracuje w trybie retortowy-ecoal.
2021-11-28 13:16
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
OK zgadzam się z Tobą ale,zmień ludziom w głowie skoro mają większy wiater i podawanie w podtrzymaniu niż w grzaniu. Nie wiem jakie ma niedopałki kolega i dlatego proponowałem od czasu krótkiej przerwy, nasz sterownik włącza najpierw nadmuch a potem podaje węgiel, z czasem --->> może to tylko sekunda ale niedopałki nikną
2021-11-28 16:53
  s_baro Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Proponuję jeszcze sprawdzić drożność czopucha (kanału pomiędzy kotłem a kominem). Jak jest zasyfiony to też może się nie dopalać węgiel i mogą być trudności z utrzymaniem temperatury na kotle.
Użytkownicy online: 2krzys, 934197, bogdan7711, CzornyGG, Dan440, drobny10, tomaszsewen, Udvojice