Forum eCoal.pl v3.5 Nie spalony węgiel Subskrybuj | ||||
|
||||
bocian1984
|
Witam mam kocioł ogniwo eko+M20KW mam ustawione 3 podania i nadmuch 48% i nie spala mi do końca węgla. Gdy dam na 2 podania niedogrzewa mi kotła. Czy ktoś mógłby mi poradzić jak ustawić? Pozdrawiam
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
Zrobisz zdjęcie popiołu
|
|||
|
||||
leon
|
bocian1984 kolego,jeśli nie dopala to korekta dmuchawy +1 a jeśli robią się spieki to -1
|
|||
|
||||
karoka65
|
Leon tyle że kolega bocian to pisze o parametrach podtrzymania a podtrzymaniem to raczej nie nagrzeje, wyoślij mu co ma przestawić bo wiatr dla podtrzymania tylko zmieni
|
|||
|
||||
leon
|
Nie Halny zmieni, tylko zmienił bym (Czas krótkiej przerwy) zaczął bym od + 1 sek Zależy kto jak myśli, PODTRZYMANIE! Jeden woli PODTRZYMANIE ciepła w kotle a drugi PODTRZYMANIE żaru na palenisku. To są dwie różne sprawy |
|||
|
||||
karoka65
|
Podtrzymanie jak sama nazwa wskazuje służy do podtrzymania żaru na palniku, czas krótkiej przerwy to też parametr podtrzymania i jego zmiana o - czy +1s to żadna zmiana.
Jeśli nie dopala węgla na palniku to w zakładce spalanie w trybie grzania zwiększyć korektę wentylatora jeśli kocioł pracuje w trybie retortowy-ecoal. |
|||
|
||||
leon
|
OK zgadzam się z Tobą ale,zmień ludziom w głowie skoro mają większy wiater i podawanie w podtrzymaniu niż w grzaniu. Nie wiem jakie ma niedopałki kolega i dlatego proponowałem od czasu krótkiej przerwy, nasz sterownik włącza najpierw nadmuch a potem podaje węgiel, z czasem --->> może to tylko sekunda ale niedopałki nikną
|
|||
|
||||
s_baro
|
Proponuję jeszcze sprawdzić drożność czopucha (kanału pomiędzy kotłem a kominem). Jak jest zasyfiony to też może się nie dopalać węgiel i mogą być trudności z utrzymaniem temperatury na kotle.
|
|||