xMATEUSZx
![]() |
Nie działa mi programator temperatury za zaworem ciągle jest ustawiona zadana, a nie taka jaka jest aktualnie w programatorze.
|
|||
|
||||
MateoKoc
![]() |
Podłącz sterownik do sieci i udostępnij.
Trudno doradzać na ślepo. |
|||
|
||||
gwarek
![]() |
Witam. Pamiętaj że w pierwszej kolejności kocioł chroni powrót. Podnosi temp. na obiegu CO1 do momentu min. temp. na powrocie i czeka. Dopiero jak układ się nagrzeje i powrót skoczy poza temp. min. kilka stopni wtedy za 4D masz to co chcesz ( zobacz kolor jasno zielony - temp. za zaworem 4D 01.11.2021r ). https://esterownik.pl/device/25128 Kolejna sprawa to czy czujnik za zworem 4D jest podłączony do T1 w sterowniku. Pozdrawiam. |
|||
|
||||
MateoKoc
![]() |
xMATEUSZx napisał » 2021-11-01 15:15 Nie działa mi programator temperatury za zaworem ciągle jest ustawiona zadana, a nie taka jaka jest aktualnie w programatorze. Masz włączony regulator pokojowy, więc siłą rzeczy nie działa programator temperatury za zaworem. |
|||
|
||||
gwarek
![]() |
||||
|
||||
MateoKoc
![]() |
gwarek napisał » 2021-11-15 22:10 Jak nie działa ??? Temp. za zaworem 4D to inne ustawienie a pokoju to inne. Do uzyskania zadanej temp. w pokoju na kaloryfery idzie temp. ustawiona na 4D. Po uzyskaniu temp. na pokoju wyłącza się pompa a 4D się zamyka. Wot cała filozofia. Mam tak ustawione. https://esterownik.pl/device/25128 Pozdr. Pomyliło mi się z regulatorem pogodowym, gdzie jest krzywa grzania. ¯\_(ツ)_/¯ Mój błąd, przepraszam. ![]() |
|||