mj28
![]() |
Dzień dobry, Podłączyłem dziś kocioł pod przetwornicę sinus pro 800 firmy Volt Polska. Przetwornica podłączona jest do podwójnego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem typu S .Po wyłączeniu bezpiecznika przetwornica przechodzi na zasilanie z akumulatora i świeci się alarm niskie napięcie V1 , które wynosi 65V. Pomiar w gniazdku wykazuje faktycznie takie napięcie. Po odłączeniu przetwornicy od gniazdka napięcie w nim wynosi 0 V. Wniosek z tego , przetwornica podaje na wejście napięcie 65V , Czy to normalne? Spotkał się ktoś kto użytkuje taką przetwornicę z takim zjawiskiem? Moim zdaniem przetwornica do oddania do serwisu.
|
|||
|
||||
toriman
![]() |
Do serwisu. To jest nienormalne, a przynajmniej nie powinno tak być. Ciekawe co odpowie serwis.
|
|||
|
||||
pitaszek
![]() |
Mam dokładnie taki sam problem.
Mam przetwornicę sinus pro 300 firmy Volt Polska, i napięcie w gniazdku (po wyłączeniu "S-a") 68VAc. Zjawisko występuje od samego początku (od 2017r), ale mniej więcej miesiąc od podłączenia przetwornicy - wystrzelił warystor na płycie sterownika (problem opisany w tym wątku: https://esterownik.pl/forum/posty,3911/uszkodzony-sterownik-potrzebna-pomoc?m=112595#112595). Co ciekawe, jak sterownik doszedł do ES-System na naprawę (chłopaki załatwili sprawę błyskawicznie i na gwarancji) pierwszym pytaniem było czy sterownik był podłączony do UPS. Może to jakiś trop. Usunięto chyba warystor i zrobiono jakieś "czary-mary". Od tamtej pory żadnych problemów, ale to nie znaczy, że Ciebie nie dopadną... |
|||
|
||||
mj28
![]() |
Dzwoniłem do producenta sterownika i powiedziano mi że problemy były jak na płycie były 2 warystory. Płyty z 1 warystorem problemu nie mają. Moja jest z 1 warystorem więc ok. Producent przetwornicy twierdzi że może pojawiać się na zasilaniu przetwornicy takie napięcie i niczemu to nie szkodzi. Pozostaje więc podpiąć zestaw i obserwować.
|
|||
|
||||
Olek85
![]() |
Z czystej ciekawości sprawdziłem u siebie na UPS APC Smart-UPS 700 i coś takiego nie występuje.
|
|||
|
||||
SpokoSteven
![]() |
Podepnę się pod temat, bo choć problem nieco inny, to również dotyczy przetwornicy Sinus pro 800. Mianowicie poprzedni sezon piec chodził cały czas podłączony do przetwornicy z akumulatorem i w przypadku nagłego braku zasilania działał sobie bez przerwy. Ostatnio odłączyłem go na ok. 2 tygodnie i działał bezpośrednio z gniazdka. Po ponownym podłączeniu do przetwornicy w ogóle się nie włącza (bezpośrednio z gniazdka działa ok). Sprawdzałem inne sprzęty na przetwornicy i działają poprawnie. Orientujecie się co może być przyczyną nie uruchamiania się pieca?
|
|||
|
||||
faco
![]() |
Swego czasu czytałem ze piece mogą mieć problemy z fazą w tych ze właśnie przetwornicach. Tez mam Volta 1000S i na szczęście piec działa jak na razie bez zarzutu. Jak przyłożysz próbówkę do dziurek w przetwornicy zauważysz ze faza świeci w każdej.
Ktoś wymyślił patent jak temu zapobiec i ponoć działa bardzo dobrze, według opinii kupujących. Twój Volt zapewne jest na tej liście, co nie ma stałej fazy. Tutaj link do patentu: https://allegro.pl/oferta/zasilanie-awaryjne-ups-pieca-stala-faza-adapter-9003637894 |
|||
|
||||
MateoKoc
![]() |
faco napisał » 2022-03-13 21:36 Swego czasu czytałem ze piece mogą mieć problemy z fazą w tych ze właśnie przetwornicach. Też słyszałem, że do sterownika eCoal lepiej kupić UPSa ze stałą fazą. Dla świętego spokoju tak zrobiłem i póki co działa od 9 miesięcy. |
|||
|
||||
faco
![]() |
Kolega SpokoSteven jak grzał w tamten sezon zapewne ma ze zmienna fazą i musi kupić nowy albo odwiedzić link co dałem.
|
|||
|
||||
MateoKoc
![]() |
faco napisał » 2022-03-13 21:52 Kolega SpokoSteven jak grzał w tamten sezon zapewne ma ze zmienna fazą i musi kupić nowy albo odwiedzić link co dałem. ![]() |
|||
|
||||
SpokoSteven
![]() |
Zamówiłem dzisiaj polecany przez kolegę faco stabilizator fazy i w sobotę zobaczymy. Na pewno dam info czy pomogło.
|
|||
|
||||
faco
![]() |
Super, opinie były pozytywne , zobaczymy co Ty powiesz.
|
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Jeśli ktoś potrzebuje zasilić piec i lodówkę może to coś starczy. Ja wolę za 540 zł przetwornicę 12->230V mocy 3000W (na pełnym sinusie) kocioł, 2x lodówka, 5 pompek do ogrzewania, TV i światło w domu i sąsiadowi dam złączkę aby mu na lodówko-zamrażarkę, i kocioł + niewielkie oświetlenie starczyło. W razie "W" odpalasz samochód prądnica ogarnie 2 domy w podstawowy prąd spalając przy tym około 0,5l/h. |
|||
|
||||
rj1972
![]() |
marcinbb podaj z łaski swojej co to masz. Bo z 3 kW to chyba coś nie halo.
|
|||
|
||||
Luke
![]() |
marcinb lubi dużo mówić i uwielbia koloryzować. Czegóż on juz nie ma w tym swoim domu. Chyba dowartościowuje się w ten sposób. Żenada. No ale dla niektórych jest to sposób żeby zaistnieć.
dodane 2022-03-18 21:59Ja już podejrzewam marcinabb o minireaktor jądrowy w piwnicy lub garażu. Pewnie niedługo sam to ogłosi. To tylko kwestia odpowiednio wysokiego poziomu alloholu we krwi. |
|||
|
||||
rj1972
![]() |
Poczekam cierpliwie na odpowiedź autora. Najbardziej interesuje mnie co to za samochód z prądnicą? I jaka jest moc tej prądnicy na 12V? Sprawdzam bo jestem ciekawski. Ale czy np Fiat 126P z prądnicą wystarczy na własne potrzeby i potrzeby sąsiada? i 0,5l/h dla 3kW VAC??? Ludzie powyżej piszą o rzeczywistych realiach i problemach a tu bardzo ciekawa i tajemnicza propozycja.
|
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Dokładnie tak jak mówisz...
Koloryzować... a co bimber, piwo, chleb piekę sam, palę zawsze zielsko w Czechach! Wędzę też a mam 41 wiosen z czego 33 lata żyłem w stolicy. Co mam koloryzować? Chłopie czas na koloryzowanie był w podstawówce i to po wywiadówce. A nie w wieku 41 lat, mam ściemniać - mówię jak jest. I to jest Twój sposób abym zaistniał? Nie mam 18 lat aby - na Instagramie zaistnieć. Mam kilka mieszkań, kilka samochodów, spory dom, i sporadycznie pracuję... Mój sposób aby zaistnieć... NIE!? Pogadaj z LeOEm jak bardzo "pojechany" jestem i myślę że bardzo się zdziwisz. dodane 2022-03-18 22:21 rj1972 napisał » 2022-03-18 22:07 Poczekam cierpliwie na odpowiedź autora. Już w 2015r mówili że jestem "pojechany" że PV instalowałem, okna... za dachu. Wody pan na tym nie ugotujesz, szpeci okolice |
|||
|
||||
rj1972
![]() |
marcinbb nie napisałem, że jesteś "pojechany" tylko trochę to zabrzmiało nieprawdopodobnie. Może tylko ciekawie.
|
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Odpowiem Ci powiedzeniem: Dać 100 mężczyznom wódę... któryś zginie. Dać i zioło to się zaprzyjaźnią i se selfiki zrobią. Dać im broń... nic nie zrobią bo to nie broń zabija a człowiek. Tego nasze Państwo nie rozumie. |
|||
|
||||
Luke
![]() |
marcinbb ja mam 51 wiosen i jestem urodzony, wychowany i skończyłem szkoły (m.in. politechnikę z tytułem mgr inż.) w pewne wsi na zachód od stolicy, która nazywa się Łódź. Wiem, że dla Ciebie tylko Twoje osiągnięcia porównywalne z superbohaterami Marvela są coś warte ale uwierz mi, że gdy czyta Cię średnio wykształcony techniczne człowiek to mu momentami flaki przewracają i nawet nie chce my się rozpoczynać z Toba dyskusji. Powtórzę jeszcze raz - ŻENADA.
O twojej kulturze i poziomie arogancji nawet nie wspomnę. dodane 2022-03-18 23:03A i tym samochodzie z prądnicą co ogarnie dwa domy też słyszałem i filmiki na youtube widziałem. Grnearnie myśle, że to właśnie youtube itp. są źródłem wiedzy dls marcinabb bo niektóre jego pomysły mogą tylko pochodzić z tych źródeł. |
|||