Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Wygaszanie kotła w trybie podtrzymania Subskrybuj
2020-07-28 07:55
  romnix Posty: 60 Ostrzeżenie: 0
Witam 

Kilka razy wystąpił ów alarm, na forum wyczytałem że może być to spowodowane zabrudzonym czujnikiem spalin lub zerwaniem zawleczki w podajniku. Wczoraj po wystąpieniu alarmu wyczyściłem czujniki spalin i cały kocioł rozpalilem na nowo i dziś rano alarm się powtórzył, co może być niewłaściwe ustawienia podtrzymania ? ale do tej pory świetnie się sprawdzały. Dodam że podatnik działa.
2020-07-28 08:27
  mnich Posty: 228 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Witam
Jaka kaloryczność opału? Przy podawaniu 5 sek w podtrzymaniu palenisko się nie zapada? 
Dla paliwa o kaloryczności około 26 MJ ustawić:
Podawanie 12 sek
Przerwa 40 min
Krótka przerwa 30 sek
Ilość powtórzeń 2
Moc dmuchawy 40%. 
Jeżeli na palniku robią się spieki lub by zaczęło przegrzewać kocioł to w zaawansowanych algorytm wygaszania kotła ustawić w pozycji Tylko Grzanie
2020-07-28 09:16
  romnix Posty: 60 Ostrzeżenie: 0
Ekogroszek Skarbek deklarowana wartości opałowa powyżej 28 MJ, popołudniu sprawdzę jak wygląda palenisko i skoryguje ustawienia. 
2020-07-28 11:57
  leON22 Posty: 6323 Ostrzeżenie: 3
Dokładnie jak napisał @mnich jedno podanie w podtrzymaniu to za mało min 2x to norma, no i oczywiście w zaawansowanych algorytm wygaszania zmień na Tylko w grzaniu Skarbek jest kalorycznym groszkiem mogą być z nim problemy. Jak co to proponuję przejście na spalanie ręczne tu można dobrać odpowiednie nastawy do danego paliwa jest trochę zabawy ale warto  
2020-07-28 16:33
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Przy Skarbku ustawienia, które podał @mnich nieznacznie bym skorygował. Krótsze podawanie, np. 8 sek ale i krótsza przerwa - maksymalnie 30 min. 
2020-07-29 09:23
  mnich Posty: 228 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
romnix algorytm wygaszania ustaw w pozycji tylko grzanie, bo jak by zgasło to przy nieaktywnym wysypie cały węgiel do popielnika i będzie problem. Opcja nieaktywny służy do palenia w trybie awaryjnym, np. jak mamy uszkodzony czujnik spalin. 
2020-08-03 22:02
  romnix Posty: 60 Ostrzeżenie: 0
mnich ustawione na tylko w grzaniu, proces spalania się ustabilizował wszystko wróciło do normy, przy okazji zapytam się jeszcze czy można czujnik spalin przetrzeć np. izopropanolem ? 
2020-08-04 13:00
  leON22 Posty: 6323 Ostrzeżenie: 3
Możesz wyczyścić czymkolwiek, byle był czysty i się świecił "jak psu...."  
Użytkownicy online: adamz1973, antonio3, bbneo, bezdymu2019, bogrej1, domini565, Felek, Jan46, Piluki91, SLAWKOS, SzyMat