DawidGronclo
|
Witajcie.
Próbuję palić w ostatnim czasie w trybie w pełni automatycznym. Ekogroszek 28MJ. No i niestety spieka się. Jakie macie ustawienia spalania? Ja na chwilę obecną 4 s podanie i -6% dmuchawa.
|
|||
|
||||
DamianOwczarek-zablokowany
|
Widocznie masz mocno spiekajacy się wegiel, a może to nie spieki tylko niedopala? Wrzuć fotę jak to wygląda, przy korekcie - 6 dmuchawa dmucha na 30%, to dużo za mało
|
|||
|
||||
gmaj22
|
A dlaczego za mało? Zapytałeś, jaka to dmuchawa?
@DawidGroncio spróbuj dać krótszy czas podawania. Tryb automatyczny przy braku odbioru ciepła nie sprawdza się zbyt dobrze. |
|||
|
||||
DawidGronclo
|
Narazie wygląda to tak Spalanie Ecoal
|
|||
|
||||
anaana
|
Palnik jest źle napowietrzany, od strony dmuchawy ogień ok a z drugiej strony ledwo się tli.
Powinno Ogniwo się za to pozwać, niech łapią za łeb twórców i niech poprawiają. 😭😭😭 Żeby nie ta cegła to by niespalony eko ładował do popielnika. Burner SM miał być lepszy a jest gorszy od poprzednika. |
|||
|
||||
DawidGronclo
|
Często jest tak, że jest dużo popiołu na palniku po przeciwległej stronie niż podajnik i powoduje to zapchanie się otworów powietrznych.
|
|||
|
||||
leON22
|
To wywal te cegły z palnika
|
|||
|
||||
DamianOwczarek-zablokowany
|
leON22 napisał » 2020-02-19 15:06 To wywal te cegły z palnika I co to da? Ja wyrzuciłem i żadnej różnicy nie ma |
|||
|
||||
leON22
|
Nadmiar popiołu na końcu palnika będzie spadał i nie zapychał otworów nawiewowych .Damian u Ciebie to może nie działa wszystko zależy od opału i mocy nadmuchu . Dodatkowo bez szamotu mniej spieka opał przy mocniejszym dmuchaniu. Jak nie spróbuje , to się nie dowie
PS. Nie macie pojęcia jak ja kombinowałem na początku mojej przygody spalania w moim OEP z szamotami ale "ktoś" tu kiedyś napisał , że szkoda czasu na takie eksperymenty, bo wcześniej czy później te cegły wylądują w koszu i tak się stało w moim przypadku |
|||
|
||||
DawidGronclo
|
Zdjąłem cegły. Za dwie godziny zrobię filmik i wrzucę post z nagraniem na forum. Jak narazie szybciej dochodzi do zadanej temperatury + 5 st. i idzie w podtrzymanie.
dodane 2020-02-20 12:06Dzisiaj nagrałem filmik. Zwiększyłem podawanie z 3s na 6s i zmniejszyłem wiatr do -6, bo zapadał się kopczyk. Palenisko bez szamotek |
|||
|
||||
simko1
|
Potrzebuje podpowiedzi . Pale w auto ecoal i od jakiegoś dnia zapada mi się kopczyk . Dokładniej po tym jak zasypałem KARLIKA zakupionego luzem.
Wcześniej na tych ustawieniach szedł karlik workowany. Na chwilę obecną zmniejszyłem nadmuch o 2 oczka i podawanie w górę o 1 sek. Na razie czekam i zobaczę wieczorem . Co jeszcze można zmieniać aby kopczyk się nie zapadał? Zmiana trybu to ostateczność. Krater był taki że 2 rzędy otworów nadmuchowych było widać. Druga sprawa to fakt że krater robi się dużo większy po stronie przeciwnej do drzwiczek. Otwory nadmuchowe wszystkie drożne sprawdzane i kontrolowane lusterkiem. Od czego to zależy? dodane 2020-02-25 19:17Powyższe zmiany nie pomogły. Krater zaś mam i to tylko od strony przeciwnej do drzwiczek. Ktoś coś? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Czyli baniak masz po lewej. Zawsze opał jest luźniejszy tam gdzie ślimak "wypycha", tam spalany jest łatwiej. W sumie nie wiem czemu, ale ja karlikowi dmucham więcej niż zwykle. Być może masz inną mieszankę, i trzeba zejść jeszcze niżej z wiatrem. |
|||
|
||||
simko1
|
Czyli dać na -2 i patrzeć tak?
dodane 2020-02-25 19:36Tak kosz z lewej. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Wg mnie tak, jak po dobie będzie lipa, to zaś obniżysz. Chyba, że ciąg Ci tam wariuje, to ecoal sobie z tym nie poradzi.
|
|||
|
||||
simko1
|
Ciąg może być za duży i temu wyczystka uchylona. Do tej pory było ok. Dopiero zmiana grochu dała takie objawy.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Może być inna mieszanka, jak pisałem wyżej. Uchylona wyczystka to dobry pomysł, choć ciut niebezpieczny. Byleś nie klął na czym świat stoi jak weźmiesz ten z wiosny 2019 hehe... Ma swoje humory
|
|||
|
||||
simko1
|
O wyczystce wiem , dlatego mam w planie rck. Wyczystka mam poniżej czopucha.
Zobaczę, najwyżej na forum.Cie wyklnę |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Spoko, jak udowodnisz, że ja to wyprodukowałem, to klęknę na kolana hehe. Granulacja jest różna, mieści się w normie, ale nie jest równa.
|
|||
|
||||
piterekzioberek
|
Ja również miałem problem z zapadającym się kopczykiem. Próbowałem uchylać wyczystkę. Trochę pomogło, ale niestety ciąg kominowy się zmienia. Wystarczy, że zmieni się ciśnienie atmosferyczne albo mocno wieje na zewnątrz. W końcu zainwestowałem w regulator ciągu kominowego. Zamontowałem go około 20-30 cm ponad rurą wchodzącą do komina. Powiem wam, rewelacja. RCK reaguje na każdą zmianę ciśnienia w kominie i utrzymuje ją na zadanym poziomie. W moim przypadku (OEPM14) zalecany ciąg kominowy to 20. RCK kompensuje każdy silniejszy powiew wiatru. Wcześniej, gdy mocniej wiało na dworze to słychać było jak obraca się wiatrak dmuchawy, a kopczyk często był zapadnięty. Teraz z RCK kopczyk utrzymuje się na stałym poziomie. Nawet ostatnia wichura niewiele wpłynęła na pracę palnika. Szczerze polecam. |
|||
|
||||
simko1
|
Też planuje kupić. Czy może być zamontowany po stronie przeciwnej od wejścia czopucha i prawie na tej samej wysokości (No moze kilka centów niżej)?
Wyczystka jest w garażu a kocioł w kotłowni ale piwnica włącznie z garażem to tak jakby jedno pomieszczenie. |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 5Następna stronaOstatnia strona | ||||