Forum eCoal.pl v3.5 Nierówna praca kotła - poradźcie coś Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
babaj
|
Nie wiem czy to istotny parametr, ale w ustawieniach typ kotła jest EKO PLUS+. Czy nie powinno być EKO PLUS M? |
|||
|
||||
leON22
|
babaj wg mnie nie ma to żadnego znaczenia, równie dobrze mógłby wybrać typ pellet Coal26 ale poszedłeś z tymi podaniami i korektą w tym automacie Wróć do 5s i korekta - 4, bo zaraz Ci zgaśnie w tym kotle . Algorytm wygaszania kotła w zaawansowanych ustaw na Tylko w grzaniu
|
|||
|
||||
PieceCoal26
|
Nie idzie to :( to jakaś tragedia, chyba się przedstawię na grupowy
|
|||
|
||||
leON22
|
Jednak ten automat eCoal, nie jest kompatybilny z takim paliwem jak VP "Szkoda, a taki był ładny amerykancki"
dodane 2019-12-08 13:14No i co tam, na grupowym też nie może dobić do temp.zadanej |
|||
|
||||
PieceCoal26
|
Widzę, że osiąga, a nawet podbija do 71-trzyma, ale później spada nawet do 47... Kocioł przechodzi w potrzymanie co wcześniej było nieosiągalne. Załączyłem ochronę powrotu na 4D i zadałem minimalna 35. Zawór fajnie miesza i na grzejniki idzie około 49 stopni. Więc jest już stabilnie. Pytanie tylko, czy temperatura kotła powinna tak spadać? To jest normalne? |
|||
|
||||
leON22
|
Ochrona powrotu przez 4D w Twoim przypadku jest złym rozwiązaniem , bo wtedy ona ma priorytet i może braknąć ciepłej wody na obieg CO, a Ty musisz sporo grzać bo dom nie ocieplony :( Dlatego ta temp.tak leci w dół
|
|||
|
||||
PieceCoal26
|
Aktualizacja było w powrocie CWU :) zastanawiam się, czy testować dalej ten Pelet VARMO.
leON22. Powiedz mi, jakie Ty masz doświadczenie z tym paliwem? |
|||
|
||||
leON22
|
Cóż Ci mogę powiedzieć , jak najlepsze zobacz jak to się pali u mnie Dlaczego pompa CO nie pracuje ?
|
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||