Forum eCoal.pl v3.5 kopczyk Subskrybuj | ||||
|
||||
Hankacyganka
|
witam mam pytanie co mozna zmienic gdy kopczyk jest za wysoki i niedopala mi groszku mam kociol ustawiony na temp.52 w momencie gdy podniose na 55 zaczyna nie dopalac.z gory dzieki
|
|||
|
||||
leON22
|
W takim przypadku trzeba dodać "wiatru" Ustaw dla min/max 36/38% , bo masz po 36% dla obu mocy i histerezę temp.kotła zmień na 0.5st .
dodane 2019-12-05 07:17PS. @Hankacyganka zastawia mnie Twoja temp CWU 58st Jest wyższa od temp.kotła 50st Czy aby czujnik temp.kotła jest zamontowany poprawnie, wsunięty do końca , bo to ostatnio jakaś plaga na forum jest z tą usterką pewny Czy czujniki są odpowiednio zamontowane I skalibrowane |
|||
|
||||
Hankacyganka
|
Tak właśnie myślałem bo mam osad w kotle a co do czujników to nie mam pojęcia co z nimi
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Co do czujników dobrze by było sprawdzić ich położenie. Ten od CO (temp. kotła) spróbować dopchnąć żeby dolegał do płaszcza wodnego w kotle. (znajduje się na plecach kotła obok czopucha)
|
|||
|
||||
Hankacyganka
|
A mogę wiedzieć co da obniżenie histerezy na 0.5??
A czujnik sprawdzę jak wrócę dodane 2019-12-05 14:56Faktycznie czujnik był nie do końca dopchniety |
|||
|
||||
leON22
|
Czyli znowu Bingo z tym czujnikiem temp. kotła Co do mniejszej Histerezy, to kociołek będzie stabilniej pracował, osobiście dałabym na 0 albo 0,2st. Dołuż jeszcze jedno podanie na mocy 12kW I zwiększ dmuchawę dla 16kw na 39%, bo wedlug wykresów Histogramu jeszcze za słabo dmuchasz 😉
dodane 2019-12-05 16:37PS. Może spróbuj spalania na mniejszych mocach 8/12kw po 5 podań dmuchawa 36/38% |
|||
|
||||
Hankacyganka
|
a czy on sie sam przestawi na8/12 dobra tak robie |
|||
|
||||
leON22
|
Tak sam się przestawi i jeszcze zrobi Ci kawę
|
|||
|
||||
Hankacyganka
|
to czekam na kawe dzieki za pomoc jak czytam to forum to powinniscie tu miliony zarabiac.
|
|||
|
||||
Sa1666
|
Leon musisz w stopce podac numer konta. Ci którym ppmagasz beda Ci wplacac hajs
|
|||
|
||||
Hankacyganka
|
a jeszcze jedno czy histereze dla mocy max zostawic 2.c czy cos zmienic
|
|||
|
||||
leON22
|
Zostaw 2st , w sumie z tym nr konta to niezły pomysł , sam jestem ciekaw ile bym zarobił od US
|
|||
|
||||
Hankacyganka
|
jeszcze pewnie nie raz bede dziekowal bom zielony jak szczypiorek
|
|||
|
||||
Sa1666
|
Ano. Ludzie pewnie chetnie by placili. Takie czasy ze ludzie wola zaplacic by ktos za nich rozwiazal problem zamiast po prostu poczytac poradniki ew pomyslec.
I slabe mamy czasy ze nawet ciezko bezinteresownej pomocy uzyskac od niektorych |
|||
|
||||
leON22
|
Miałeś zmienić moce w grupowym na 8/12kw reszta j/w . Przeczytaj instrukcję obsługi i poradnik palacza na forum , potem Ty będziesz pomagał innym
|
|||
|
||||
Hankacyganka
|
teraz zerknij |
|||
|
||||
leON22
|
OK , tak zostaw i obserwuj co na palniku ? Jak coś nie teges to wprowadzaj delikatnie małe korekty na +/-
|
|||
|
||||
Hankacyganka
|
w sesie wiatrem plus minus
|
|||
|
||||
leON22
|
Ewentualnie ilość podań
|
|||