Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Spalanie grupowe i ilość podań Subskrybuj
2019-11-16 16:49
  DawidGronclo Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
Witajcie. Na co głównie ma wpływ w spalaniu grupowym ilość podań? Bo patrząc na różne sterowniki to różnie to wygląda.
2019-11-16 17:00
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
https://esterownik.pl/forum/posty,658/spalanie-grupowe,1
Przeczytaj i będziesz doradzał innym.
2019-11-18 22:08
  Jakubw Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Podrzucam małą ściągę, może komuś się przyda. Mi pomogły te informacje zrozumieć o co chodzi w grupowym. Informacje wyciągnięte tutaj z forum, mam nadzieje, że nikt nie będzie miał za złe. Dla nowych tak jak ja podpowiem, że łatwo po zależności czasu całkowitego podawania dobierać nadmuch dla ilości w kolejnych mocach, a w tabelce można sobie zanotować uzyskane prawidłowe wartości dla danego paliwa żeby nie szukać kilka razy, a po kolejnych zmianach łatwo wrócić do ustawień które były prawidłowe 

https://docs.google.com/document/d/1j1w-gcoMuV-nv1ilOEWuQCAOzbVYkCbOh41BPYkLP4M/edit?usp=sharing



2019-11-18 22:28
  toriman Posty: 121 Ostrzeżenie: 0
Niezła ściąga. Dzięki
2019-11-19 00:55
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
@Jakubw w ściądze jest błąd , dla mocy 25kW czas podawania w grupowym wynosi 12s , widać ES ma uprzedzenie do pechowej 13-ki
2019-11-19 06:56
  Jakubw Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Poprawione. Poprawiona wersja zarówno pod podanym wcześniej linkiem i poniżej jpg.
Użytkownicy online: ekopiecgroszek, idemnato, michcioole, Oski, pershing83, ZKROH