Forum  Pello v3.5  Priorytet CWU Subskrybuj
2019-11-06 11:43
  radek-ka Posts: 33 Ostrzeżenie: 0
Chcę ustawić tak aby grzało wodę od 40*C do 50*C w priorytecie, jak mam ustawić histerezy 1# i 2#? 
2019-11-08 15:54
  mnich Posts: 174 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / SERWIS

Histereza 1  - wskazujemy o ile ma spaść temperatura wody na CWU żeby sterownik ponownie załączył pompę CWU.
Histereza 2 - wskazujemy wartość o ile stopni ma spaść temperatura wody na CWU żeby przejść w priorytet. 
Według podanych założeń histerezę 1 i 2 powinniśmy ustawić na 10 stopni 