Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ogniwo Plus+ 16kw Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 4Następna stronaOstatnia strona
2019-10-15 19:34
  janjan Posty: 122 Ostrzeżenie: 0
Witam ,od miesiąca palę w oep+16  jestem zadowolony z kociołka, na razie praktycznie zero problemów ,dzięki koledzy za przekazanie i dzielenie się na tu na forum potężną wiedzą którą posiadacie,gdyby nie Wy (instrukcje dostarczone z kotłem są do bani)   byłbym w przysłowiowej ciemnej du..e.Przesiadłem się z ds Viadrus u 24 i już widzę potężną różnicę na plus dla oep+.,nigdy nie interesowałem się kotłami na ekogroszek,myślałem że żeliwny  Viadrus przeżyje mnie ,okazało się inaczej, i jak na razie odpukać w niemalowane jest dobrze,zastanawia mnie jedynie wygląd komory spalania,nie jest czarna ale ciemno- siwa i po 2-3 dniach palenia delikatnie osadza się sadza?pył ?który wymiatam szczotką ,jest tego nie wiele ale jednak jest, czy tak ma być?Zauważyłem że kociołek przy dzisiejszych temp.długo jest w podtrzymaniu i mam wrażenie że po takim cyklu jest czyściejszy, czy to normalne
2019-10-15 22:25
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
janjan widzę, że Ci się nudzi, to jest kocioł na wungiel, zawsze będzie szaro-czarno raz mniej raz więcej  
2019-10-16 06:11
  janjan Posty: 122 Ostrzeżenie: 0
leOn22 masz rację ,przyzwyczaił mnie viadrus do ciągłego ulepszania .eksperymentowania, może dlatego szukam powodów żeby pogrzebać, coś zmienić ulepszyć, lub spieprz..ć jak to mówi moja kochana żoneczka.Nie mam podłączonego kotła do internetu, z tą dziedziną jestem na bakier ,z wiekiem, człowiek robi się oporny na wiedzę,czekam z niecierpliwością na przyjazd syna, i  zacznie się tzw.kręcenie kotłem- to lubię.Ostatnio podłączyłem termometr elektr. malutki za 20 pln wisi w przedpokoju , wystarczy zerknąć i wiem jaka jest temp.na kotle ,podłączyłem go przewodem  do rury zasilenia z kotła ,różnica 1 st ,dla mnie super spawa,polecam.
2019-10-16 07:27
  RomXa Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
W trybie Zima jest ok - w trybie Lato przebija i przesypuje zmniejszyłem czas podania z 10 na 8 zobaczymy.
2019-10-16 18:46
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Ok, to wydłuż jeszcze czas postoju podajnika na 40min  
dodane 2019-10-16 18:46RomXa , dołóż jeszcze 20min do tego postoju ,czyli zmień na 60min, bo jak widać po wykresach w podtrzymaniu przebija tą temp.zadaną 
2019-10-22 19:50
  janjan Posty: 122 Ostrzeżenie: 0
kocioł 16 oep+ czy te moce w sterowniku 20.25,30 kw są przeznaczone dla mojego kotła,może na nich pracować?
2019-10-22 19:55
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Są przeznaczone dla każdego kotła ze sterownikiem ecoal, są to moce umowne ( mowa o mocach w spalaniu grupowym ) wszystko zależy od ilości podań i mocy dmuchawy  
2019-10-22 20:08
  janjan Posty: 122 Ostrzeżenie: 0
tzn. że  moja 16 w wielkie mrozy może pracować z mocą 30 kw?
2019-10-22 20:22
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Może jak taką ustawisz, ale raczej nie będzie to konieczne, moja pracuje na min/max 8/12kW w zupełności to wystarcza Jak napisałem wyżej są to moce umowne np. ustawiając dla mocy 8kW 7podań ( czas podania 5s ), będzie to tyle co na 12kW ustawiając 5podań ( czas podania 7s ) mam nadzieję, że rozumiesz o czym piszę  
2019-10-23 06:37
  janjan Posty: 122 Ostrzeżenie: 0
kocioł pracując na mocy 8kw gdy nie może dojść do zadanej temp.przejdzie na  moc 12 kw gdzie dmuchawa i ilość podań jest załóżmy o 1 oczko więcej ? W obecnej chwili palę 8/8 , 39/4 i chyba jest dobrze , kopczyk ok w kotle w miarę czysto, czekam na chłodniejsze dni. Jeszcze sprawa, chcę umocować deflektor z miski nierdzewki czy zyskam cokolwiek na tym deflektorze bo czytając forum można dostać poplątania z pomieszaniem.dzięki .
2019-10-23 07:24
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Kocioł pracuje mocą maksymalną. Dochodząc do temp zadanej kotła przechodzi na moc minimalną. 
Temp zadana - histereza przejścia na moc min/max
2019-10-23 08:18
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Tutaj się nie zgodzę, u mnie zaczyna pracować z mocą min jak temp. kotła spadnie poniżej zadanej Histerezy przechodzi na moc Max, gdy ją osiągnie, czyli j/w Co do deflektora zamontuj sam ocenisz różnice, tutaj jest ważna jego odległość od palnika i średnica, osobiście wymontowałem oryginalny rusztodeflektor w moim OEP ( pozostawiłem jedynie połówkę rusztu bezpośrednio nad palnikiem ) w/g mnie różnica tylko w temp.spalin z deflektorem na "-" bez kociołek szybciej dochodzi do temp. zadanej  
2019-10-23 08:19
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Ale ja mam na myśli kiedy kocioł zaczyna pracować np od niskich temp. Wtedy goni mocą max. 

Przechodząc z postoju w prace tak zaczyna mocą min chyba że za szybko temp spadnie poniżej tej histerezy
2019-10-23 08:23
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Ok, nikt nie czyta w Twoich myślach ES_Serwis, a ja też tak pomyślałem ale thx za sprostowanie swojej wypowiedzi  
2019-10-30 08:11
  RomXa Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witam ponownie
Mam następujące pytanie :
Zauważyłem że pompa główna co w trybie zima za zaworem 4D pracuje non stop nawet jak zawór się zamknie ponieważ została osiągnięta temperatura zadana . w sterowniku jest funkcja wyłącz pompę po osiągnięciu temperatury - mam zaznaczone że tak jednak bez reakcji. 
Czy to normalne że ta pompa pracuje non stop ?
2019-10-30 08:15
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Przy takim ustawieniu jak teraz będzie pracowała cały czas. Poczytaj instrukcję do czego tyczy się włącz czy wyłacz pompę po dogrzaniu pomieszczenia albo poszukaj na forum, było 101 razy albo i więcej.
2019-10-30 15:07
  swp_minkowskie Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Proponuje stworzyc dodatkowe forum :"Wiem, ale nie powiem, przeczytaj instrukcje".
Mysle, ze jesli ktos tutaj zadaje jakies pytanie, oczekuje rzeczowej odpowiedzi. Nawet jak "starzy bywalcy" i "eksperci" juz na ten temat sie wypowiadali "101 razy albo i wiecej".
Komentarze typu " Poczytaj instrukcję do czego tyczy się..."  mozna sobie zaoszczedzic. To niczego nie wnosi a deczko traci arogancja.


Pozdrawiam tych, ktorzy chca sie czegos dowiedziec i tych ktorzy chca sie swoja wiedza podzielic.
2019-10-30 15:14
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
temperatura ma zostać osiągnięta w mieszkaniu. Wtedy to sterownik wyłączy pompę i zamknie zawór. Przy parametrze "wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na- Tak"
2019-10-30 15:40
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
swp_minkowskie napisał » 2019-10-30 15:07
Proponuje stworzyc dodatkowe forum :"Wiem, ale nie powiem, przeczytaj instrukcje".
Mysle, ze jesli ktos tutaj zadaje jakies pytanie, oczekuje rzeczowej odpowiedzi. Nawet jak "starzy bywalcy" i "eksperci" juz na ten temat sie wypowiadali "101 razy albo i wiecej".
Komentarze typu " Poczytaj instrukcję do czego tyczy się..."  mozna sobie zaoszczedzic. To niczego nie wnosi a deczko traci arogancja.


Pozdrawiam tych, ktorzy chca sie czegos dowiedziec i tych ktorzy chca sie swoja wiedza podzielic.

Wiedzą można się oczywiście dzielić ale nie popieram lenistwa i każdemu tłumacz z osobna bo jemu sie nie chce poczytać. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi wtedy pytaj a często się zdarza że dwa wątki niżej ktoś pyta o to samo ale nie bo mi trzeba osobno wyoślić.  
Następny co nie kupił rbra za pół ceny czy na 8%?
2019-10-30 21:14
  janjan Posty: 122 Ostrzeżenie: 0
Panowie, czy moglibyście zerknąć na mój sterownik janjan - czy można coś ulepszyć/poprawić? Z góry dziękuję,
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 4Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: ajerkuch, bouD3, elew77, hurek6, MateoKoc, Mati252551997, wiesiekk1