Forum Pello v3.5 Głowica termostatyczna TH2 - zasada działania Subskrybuj | ||||
|
||||
CzeslawH
|
Witam Zakupiłem głowice TH2 i czujnik BT1 i w związku z tym mam pytania: 1. Czy otwarcie/zamkniecie głowicy w zależności od ustawionej temp. pomieszczenia (czujnik BT1) jest płynne czy tylko zamknij/otwórz (0/100 %). 2. Z jaką częstotliwością jest przeprowadzana korekta temperatury? Pozdrawiam
|
|||
|
||||
pawel3
|
Tak głowica zamyka się w pełnym zakresie widać to na wykresie w aplikacji.
Częstotliwość badania temperatury jest raz na 4 minuty. |
|||
|
||||
CzeslawH
|
Dzięki za odpowiedź. A jak przebiega proces kalibracji automatycznej _ menu/ustawienia/pokoje?
|
|||
|
||||
leON22
|
||||
|
||||
seba
|
CzeslawH napisał » 2019-09-23 21:20 Witam Zakupiłem głowice TH2 i czujnik BT1 i w związku z tym mam pytania: 1. Czy otwarcie/zamkniecie głowicy w zależności od ustawionej temp. pomieszczenia (czujnik BT1) jest płynne czy tylko zamknij/otwórz (0/100 %). 2. Z jaką częstotliwością jest przeprowadzana korekta temperatury? Pozdrawiam W głowicy zaimplementowany jest regulator PID, który steruje płynnie położeniem zaworu. Aktualizacja położenia zaworu następuje co 2 minuty. dodane 2019-09-24 10:04Kalibracja automatyczna polega na sprawdzeniu przez głowicę zakresu pracy zaworu. |
|||