Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.
Forum  Pello v3.5  Głowica termostatyczna TH2 - zasada działania Subskrybuj
2019-09-23 21:20
  CzeslawH Posty: 67 Ostrzeżenie: 0
Witam
Zakupiłem głowice TH2 i czujnik BT1 i w związku z tym mam pytania:
1. Czy otwarcie/zamkniecie głowicy w zależności od ustawionej temp. pomieszczenia (czujnik BT1) jest płynne czy tylko zamknij/otwórz (0/100 %).
2. Z jaką częstotliwością jest przeprowadzana korekta temperatury?
Pozdrawiam
2019-09-23 22:21
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
Tak głowica zamyka się w pełnym zakresie widać to na wykresie w aplikacji.
Częstotliwość badania temperatury jest raz na 4 minuty.
2019-09-23 22:50
  CzeslawH Posty: 67 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za odpowiedź. A jak przebiega proces kalibracji automatycznej _ menu/ustawienia/pokoje?
2019-09-24 00:09
  leON22 Posty: 6403 Ostrzeżenie: 3
Parowanie głowicy
2019-09-24 10:04
  seba Posty: 355 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
CzeslawH napisał » 2019-09-23 21:20

Witam
Zakupiłem głowice TH2 i czujnik BT1 i w związku z tym mam pytania:
1. Czy otwarcie/zamkniecie głowicy w zależności od ustawionej temp. pomieszczenia (czujnik BT1) jest płynne czy tylko zamknij/otwórz (0/100 %).
2. Z jaką częstotliwością jest przeprowadzana korekta temperatury?
Pozdrawiam

W głowicy zaimplementowany jest regulator PID, który steruje płynnie położeniem zaworu.
Aktualizacja położenia zaworu następuje co 2 minuty.

dodane 2019-09-24 10:04Kalibracja automatyczna polega na sprawdzeniu przez głowicę zakresu pracy zaworu.
Użytkownicy online: alek2104