W dniu 26 maja (wtorek) będą niedostępne schematy dla urządzeń w wersji 3.5. Prace związane będą z aktualizacją serwisu eSterownik
Niedługo również zostanie wyłączona synchronizacja danych do wykresów oraz statystyk. Dane będą zsynchronizowane po zakończeniu prac.
Forum  eCoal.pl v3.5  Rbr 24 kw kłopoty Subskrybuj
2019-09-20 15:13
  malina321 Posts: 48 Ostrzeżenie: 0
Witam Znajomy posiada piec RBR 24 kw prosi o pomoc Przy otwieraniu pieca 
jaki i  z pieca tak i z duchawy idzie dym . temp pieca wacha się od 50 do 80st 
Piec RBR 5 klasa Proszę o rady

2019-09-20 15:55
  pawel3 Posts: 478 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / SERWIS
ilu letni kocioł? dobrze wyczyścić kocioł i rurę spalinową wraz z kominem
2019-09-20 16:21
  malina321 Posts: 48 Ostrzeżenie: 0
Kocioł 2 rok czopuch na 100 procent czysty komin wyczyszczony przez kominiarza                                         Zastanawiam się czy to nie wina zawirowywaczy jeszcze nie były wyciągane ???
2019-09-20 17:31
  sq9tbu Posts: 1172 Ostrzeżenie: 0
Niech wyłączy wentylator i otworzy okno jak zagląda do pieca.
2019-09-20 17:33
  malina321 Posts: 48 Ostrzeżenie: 0
SQ9tbu możesz jaśniej ???? Czy można z tego  kotła wyciągnąć zawirowywacze ??? 
2019-09-20 19:23
  karoka65 Posts: 2873 Ostrzeżenie: 0 Karoka-EKO
Jak je ktoś tam włożył to i wyjąć się da.