Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Wymiana kondensatora WPA07 Subskrybuj
2019-09-20 09:12
  juzo Posty: 111 Ostrzeżenie: 0
Witam,

Wczoraj wymieniłem wentylator w piecu z WPA06 na WPA07 - jest o niebo lepiej bo mogę w końcu mieć otwartą przesłonę i dokładnie regulować nadmuch procentami w ecoalu. Mam pytanie - dmuchawa dość leniwie się rozpędza, zastanawiam się dlaczego na silniku napisane jest 1 μF a w środku jest kondensator 0,68 μF. Czy mogę kupić kondensator 1 μF i po wymianie czy wentylator będzie szybciej się rozpędzał? 

Dodatkowo mam ten poprzedni wentylator WPA06 - w nim siedzi kondensator 2 μF - rozumiem, że będzie zbyt duży do nowej dmuchawy?
2019-09-20 09:23
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Możesz dać 1-kę będzie żwawiej poopę ruszać jeśli Cię to uszczęśliwi
2019-09-20 10:08
  juzo Posty: 111 Ostrzeżenie: 0
A jaki będzie odpowiedni?

https://www.domer.pl/kondensator-rozruchowy-mkp-sl7-1-uf-400v-450-v.html

https://barracuda.sklep.pl/kompresory-powietrza-sprezarki-czesci-zamienne/1341-kondensator-rozruchowy-1uf-450v-ac.html?gclid=CjwKCAjw8ZHsBRA6EiwA7hw_sR8x7TtYgKNFuD0gNbJ0yD6CRrGVavfz2-cZvMVQRhRzbG2zN9EU0xoCo-EQAvD_BwE

Któryś z powyższych będzie ok? 
2019-09-20 10:25
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Kondensator rozruchowy 1uF 450V AC  
2019-09-20 13:33
  adamGA Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
ja dałem do WPA117 1,5uF i jest OK  to ten sam silnik WPA07/WPA117