2019-05-29 20:22
  Zamer Posts: 25 Ostrzeżenie: 0
Witam może ktoś zerknąć na moje ustawienia. I wskazać problem z wysoką temperatura CWU? 
2019-05-29 20:40
  Hajtaler Posts: 99 Ostrzeżenie: 0
Masz pompe CWU ustawioną jako ochronę powrotu, a minimalna temp powrotu ustawiona na 55 st. 
2019-05-29 20:43
  karoka65 Posts: 2767 Ostrzeżenie: 0 Karoka-EKO
na kotle 57 a ochrona przez CWU na 55 i grzeje sobie baniak ile wlezie
2019-05-30 06:44
  leON22 Posts: 3428 Ostrzeżenie: 1
Dodatkowo w automacie podbija mu zadaną kotła o 5 st Jeden albo jedyny plus tego rozwiązania , to powrót chroniony non-stop .Proponuję zmniejszyć temp. zadaną kotła na 52st , a powrotu na 50st . Temp.CWU będzie wtedy zbliżona do temp.powrotu 
Users on-line: bakalarz, barbara70, Cesarzowice, Gamrat, Lukasz23l, maagda75, plasa