Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Wysoka temperatura CWU Subskrybuj
2019-05-29 20:22
  Zamer Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Witam może ktoś zerknąć na moje ustawienia. I wskazać problem z wysoką temperatura CWU? 
2019-05-29 20:40
  Hajtaler Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Masz pompe CWU ustawioną jako ochronę powrotu, a minimalna temp powrotu ustawiona na 55 st. 
2019-05-29 20:43
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
na kotle 57 a ochrona przez CWU na 55 i grzeje sobie baniak ile wlezie
2019-05-30 06:44
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Dodatkowo w automacie podbija mu zadaną kotła o 5 st Jeden albo jedyny plus tego rozwiązania , to powrót chroniony non-stop .Proponuję zmniejszyć temp. zadaną kotła na 52st , a powrotu na 50st . Temp.CWU będzie wtedy zbliżona do temp.powrotu 
Użytkownicy online: Adham, ArekZal, bersmo69, cichy_22ac, dom222eko10, Dzikowo, ogniwom14, radek-ka