2019-01-27 01:31
  karpick99 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0

Na wstępie zaznaczę, że przejrzałem kilkanaście tematów na forum, a od nadmiaru informacji przegrzała mi się makówka (szkoda, że piec tak nie grzeje). Zanęcony wizją bezobsługowego pieca zasypowego sprawiłem sobie kocioł od firmy Ogniwo. Niestety okazało się, że do jego poprawnego ustawienia potrzebny jest co najmniej stopień inżyniera. 

Garść informacji na temat mojej sytuacji:
- Kocioł OGNIWO EKO PLUS M 26.
- Stary, nieocieplony dom, parter plus dwa piętra, okna plastikowe (trochę nieszczelności) powierzchnia do ogrzania 180 m2 (w przyszłym sezonie dojdzie kolejne 70 m2).
- Boiler 300 L.
- Zawór 4D z AFRISO.
- Dorzucam zdjęcia instalacji, bo sam wiele powiedzieć nie potrafię.
- Groszek: obecnie JARET plus.
- Nie posiadam jeszcze czujnika w mieszkaniu.
- Niestety nie mam jeszcze podłączenia do internetu. 

Mógłbym podać dokładne ustawienia, ale testowałem już wszystko co można zrobić w ramach trybu automatycznego i chyba lepiej będzie zacząć od początku. Temperatura na piecu nie chce przekroczyć 50 stopni (wyjątkiem jest ustawienie ochrony powrotu na 4D, ale wtedy za zaworem ciągle zimno). Spalanie ostatnio bije rekordy i potrafi dobić do 50 kg na dobę. Pewnie dlatego, że piec nie osiąga zadanej temperatury. Groszek pali się za nisko, chociaż udało się go trochę podnieść. Spieki udało się ograniczyć z ogromnych do średnich. Temperatura spalin przekracza 200 stopni. Jeden wielki bałagan! 

Względnie udaje mi się nagrzać w domu przy wyłączeniu ochrony powrotu, ale wtedy temperatura spalin sięga aż 250 stopni. Mimo tego piec nigdy nie przechodzi w stan podtrzymania, bo nie jest w stanie dobić do temperatury zadanej 60 stopni. 

Obecne ustawienia i parametry: temp. kotła 48 (60), temp. powrotu 37.7, temp. CUW 45 (55), temp. za zaworem 4D 45 (50), temp. spalin 240 (!).Korekta dmuchawy -10%, podawanie 8s, typ kotła EKO M PLUS, ochrona powrotu wyłączona. Reszta to w zasadzie ustawienia fabryczne. 

Co proponujecie na początek? Będę bardzo wdzięczny za pomoc i rozjaśnienie podstaw. Służę wszelkimi informacjami i zdjęciami. 








2019-01-27 03:07
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Dużo napisałeś, a mało istotnych dla nas informacji  Ile masz pomp ? Jak ochraniasz powrót ? ( Ok , ochrona wyłączona )  
Ustawienia z kuli  
1) Temp, zadana kotła 60st 
2) Ochrona powrotu - pompa CWU temp . 50st
3) Spalanie grupowe - moc 12/16kW , po 5podań , dmuchawa 38/40% , hitereza temp.kotła 0,2 st , przejście na moc max 1 st 
4) Czy na zaworze 4D jest siłownik ? 
5) Jak go nie ma, to ustaw jego otwarcie na 50% 
Tyle na początek
2019-01-27 10:42
  wlasti Posty: 97 Ostrzeżenie: 0
ile i jakie są kaloryfery?
2019-01-27 11:12
  krzych_boch-og20 Posty: 136 Ostrzeżenie: 0
Patrząc na zdjęcie proponuję wyczyścić piec wewnątrz i kanały. U mnie nie dogrzewał mimo wysokiej temperatury spalin. Po wyczyszczeniu temp spalin spadła a efekt grzania o niebo lepszy. Mimo że dwa tygodnie wcześniej czyściłem piec. 
2019-01-27 11:15
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
1/ Jak przekręcisz 4D w prawo do oporu, to gorąca woda z kotła idzie na pompę czy na powrót kotła?
2/ Najlepsza ochrona powrotu, to w tym wypadku pompa kotłowa na rurze 4D-powrót kotła.
2019-01-27 12:10
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Kolego moja rada taka :
1 Ustaw kocioł  w automacie :  daj korektę dmuchawy na  minus .
2 temperature zdaną na kotle ustaw min 60* 
3 puść pompę cwu non stop ( ustaw ochrone powrotu pompa CWU i daj min temp powrotu  3* niżej niż zadana kotła)
4 ustaw na początek temp zadana za zaworem na max 35* , a kąt otwarcia zaworu niech bedzie max 40*
5 zagrzej wodę w układzie   odczekaj 1-2 gdziny i stopniowo zwiekszaj temp zadana za zaworem , 
2019-01-27 14:02
  karpick99 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Informacje o które prosiliście:
1) Zamontowano następujące pompy: WILO POMPA C.O., Pompa GRUNDOFS LFP (15PWR14C), Pompa GRUNDFOS (UPS 25-40 180) - więcej nie stwierdziłem.
2) Naliczyłem 16 kaloryferów płytowych. Mam je pomierzyć? 
3) Na zaworze 4D jest siłownik.
4) Po przekręceniu 4D w prawo (w moim wypadku to zamknięcie, czyli wartość 0) temp. kotła i temp. powrotu rosną, więc wnioskuję, że wraca do pieca. Rury w kierunku pompy C.O. stygną. 

Ameno25 napisał » 2019-01-27 12:10

3 puść pompę cwu non stop ( ustaw ochrone powrotu pompa CWU i daj min temp powrotu  3* niżej niż zadana kotła)
Jak dokładnie włączyć pompę na stałe? 

2019-01-27 14:40
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
cyt: "4) Po przekręceniu 4D w prawo (w moim wypadku to zamknięcie, czyli wartość 0) temp. kotła i temp. powrotu rosną, więc wnioskuję, że wraca do pieca. Rury w kierunku pompy C.O. stygną. "


Żle...powinno być na odwrót. Rosnąć powinna temperatura za pompą. Do poprawy przegroda mieszacza. Jak to zrobić, było tu już pisane dziesiątki razy.
2019-01-27 14:55
  karpick99 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2019-01-27 14:40
Żle...powinno być na odwrót. Rosnąć powinna temperatura za pompą. Do poprawy przegroda mieszacza. Jak to zrobić, było tu już pisane dziesiątki razy.
Po zamknięciu zaworu 4D temperatura za nim (i pompą) powinna rosnąć? W jaki sposób to działa? Intuicja podpowiada coś innego. Przyjrzę się temu problemowi. 
2019-01-27 17:29
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2019-01-27 14:40
cyt: "4) Po przekręceniu 4D w prawo (w moim wypadku to zamknięcie, czyli wartość 0) temp. kotła i temp. powrotu rosną, więc wnioskuję, że wraca do pieca. Rury w kierunku pompy C.O. stygną. "


Żle...powinno być na odwrót. Rosnąć powinna temperatura za pompą. Do poprawy przegroda mieszacza. Jak to zrobić, było tu już pisane dziesiątki razy.



Jak to zle ?
Zasilanie zaworu idzie od dołu , wyjsie na instalacje z lewej , jak zawór jest 50% przgroda jest pionowo więc przekręcanie w prawo  to paraca na małym obiegu 100% , duzy 100% zamknięty 
2019-01-27 21:47
  gesy1974 Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Ustawienie pompy CW. Ustawienia - Zaawansowane ochrona powrotu Pompa CW. Następnie obwód CW temperatura 60c. Wyczyść koniecznie piec. Umie zanim ten sam piec co u Ciebie zaczął grzać dom to zeszło mu 7 dni.Za zaworem 4d ustaw sobie temperaturę jaka potrzebujesz i postaraj się nie kręcić puki układ nie osiągnie zadanych parametrów. 
2019-01-29 12:06
  mirkasss Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
To jak w końcu ma być z tym zaworem. Ja mam tak jak pisze Ameno25 i teraz już nie wiem czy dobrze mam  czy źle ?
2019-01-29 13:04
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Bardzo dobrze 
2019-01-29 13:42
  mirkasss Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
dziekuje leON22
dodane 2019-01-29 13:42jeszcze mam pytanie jak już mam ten zawór 4d to zostawić go 50/50 czy otworzyć maksymalnie? Co bedzie lepsze dla pieca ? Dodam ze 4 d sterowane ręcznie. ( czy lepszą opcją będzie dokupić siłownik?)
2019-01-29 17:15
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Sterowany  ręcznie masz 4d ?  to czyjej kotłowni wstawiłes zdjecia z zaworem 4d i siłownikiem ?
2019-01-29 17:39
  gesy1974 Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Na zdjęciu widać słownik. Ustaw sobie temperaturę za zaworem na rządaną np 48C. Siłownik zaworu będzie pilnował
zadanej temperatury. Nie ustawiają przedziału zaworu 50/50 a jedynie ogranicz jego max kont otwarcia i min kąt zamknięcia zaworu. 
2019-01-29 17:43
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Miał napisane kilka postów wyżej co ma zrobić  , 
2019-01-29 19:27
  karpick99 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Ja jestem autorem tego wątku, mirkasss z tego widzę podpiął się z pytaniem. 
2019-01-29 20:13
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
karpick99 napisał » 2019-01-29 19:27
Ja jestem autorem tego wątku, mirkasss z tego widzę podpiął się z pytaniem. 

he racja 

2019-01-29 23:14
  karpick99 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Panowie, dokładne wyczyszczenie pieca pomogło - temperatura spalin spadła do 140 stopni. Niestety moja walka się nie kończy. 
Ameno25 napisał » 2019-01-27 12:10
4 ustaw na początek temp zadana za zaworem na max 35* , a kąt otwarcia zaworu niech bedzie max 40*
Nie potrafię znaleźć ustawień otwarcia zaworu 4D albo są one niedostępne w trybie auto. Przestawienie ręczne nic nie daje, bo siłownik koryguje. Nie rozumiem zasady działania tego AFRISO... 


Przy okazji, czy moglibyście wyjaśnić przewagę tego rozwiązania (ochrona przez CUW) nad ochroną przez 4D albo zupełnym brakiem ochrony?  
dodane 2019-01-29 23:14Udało się nagrzać układ do zadanych temperatur - 60 na piecu i 57 na CUW. Niestety temp. powrotu sprawia wrażenie jakby nie była chroniona. Utrzymuje się na poziomie 36, rośnie gwałtownie tylko jeśli zawór 4D się mocno przymknie, a wszystko się sypie kiedy piec przechodzi w stan podtrzymania. Już się zupełnie pogubiłem. 

Postaram się do końca tygodnia zamontować internet, żebyście mogli mi sprawniej pomóc.