2019-01-29 23:52
  leON22 Posty: 6321 Ostrzeżenie: 3
karpick99 poczytaj instrukcję obsługi sterownika , trochę Cię oświeci Otwarcie zaworu znajdziesz jak zaktualizujesz sterownik do najnowszej wersji , ale do tego potrzebne jest połączenie z netem  
Co do ochrony powrotu to przy stałej ochronie przez pompę CWU temp. Cwu jest zbliżona do temp zadanej kotła , taki minus tego rozwiązania .Przy ochronie zaworem 4D , ochrona ma priorytet i może dojść do sytuacji , że temp. za zaworem na wyjściu CO będzie za niska żeby dogrzać pomieszczenia  Brak ochrony to brak gwarancji , a wtedy "Ruda tańczy jak szalona"  
2019-01-30 00:00
  karpick99 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Tego się obawiałem... sprawdziłem w ustawieniach innych użytkowników i faktycznie jest taka opcja, a u mnie definitywnie nie ma. Priorytet na założenie internetu.

Obecnie lecę na ochronie przez CWU, ale temp. powrotu 36 stopni i nie chce lecieć do góry. Zadane temperatury na kotle, CWU i za zaworem osiągnięte. Mam nadzieję, że to nie wina instalacji. Może jak to pochodzi dłużej na tych ustawieniach, to się unormuje. Dzięki wam łączę co raz więcej kropek, ale nadal jestem zielony. 
2019-01-30 00:25
  leON22 Posty: 6321 Ostrzeżenie: 3
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia daj na NIE Czy czujnik powrotu zamontowany w odpowiednim miejscu 
Ps. Udostępnij ster wtedy pogadamy i może pomożemy
2019-01-30 00:40
  karpick99 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Czekam na paczkę z routerem i wifi extenderem. Dam znać jak wszystko będzie gotowe. Co do czujnika, to poszukam i sprawdzę. Może jakieś dodatkowe foto się przyda? 
2019-01-30 00:53
  leON22 Posty: 6321 Ostrzeżenie: 3
Zawsze mile widziane , a raczej wskazane
2019-01-30 01:34
  karpick99 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Obstawiam, że czujnik zamontowany prawidłowo. Na zdjęciu z mojego pierwszego posta znajduje się lekko w prawo i w dół od zaworu 4D. Rura dalej kieruje się już do pieca. Wskazanie czujnika (37*) potwierdzone organoleptycznie - rura jest ciepła, ale nic po za tym. Coś mi się nie podoba z tym zaworem. Jutro podrzucę więcej informacji, bo już padam z nóg. 
2019-01-30 01:50
  leON22 Posty: 6321 Ostrzeżenie: 3
Lekko w prawo i w dół to może być wątroba, zrób fotę gdzie jest dokładnie zamontowany Prawidłowo powinien być przymocowany na króćcu powrotu na samym dole kotła 
2019-01-30 11:25
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2019-01-27 17:29
gmaj22 napisał » 2019-01-27 14:40
cyt: "4) Po przekręceniu 4D w prawo (w moim wypadku to zamknięcie, czyli wartość 0) temp. kotła i temp. powrotu rosną, więc wnioskuję, że wraca do pieca. Rury w kierunku pompy C.O. stygną. "


Żle...powinno być na odwrót. Rosnąć powinna temperatura za pompą. Do poprawy przegroda mieszacza. Jak to zrobić, było tu już pisane dziesiątki razy.




Jak to zle ?
Zasilanie zaworu idzie od dołu , wyjsie na instalacje z lewej , jak zawór jest 50% przgroda jest pionowo więc przekręcanie w prawo  to paraca na małym obiegu 100% , duzy 100% zamknięty 



Powtarzam: jest ŻLE.
 W położeniu na "5" przegroda powinna być w tym przypadku POZIOMO, a zatem po przekręceniu z takiego położenia w PRAWO, mamy obieg na instalację. A jest na odwrót, czyli przegroda w położeniu na "5" jest zapewnie pionowo. 
2019-01-30 11:53
  leON22 Posty: 6321 Ostrzeżenie: 3
Sorki, skoro "wyjście na instalację z lewej" to faktycznie przegroda poziomo na 50% otwarcia  
2019-01-31 17:09
  karpick99 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Panowie, a czy grzebanie przy tej przegrodzie jest bezpieczne, czy należy pozbyć się wody z instalacji? Nie chciałbym się oparzyć. Chociaż przy moich temperaturach to bym co najwyżej ogrzał ręce. 4D faktycznie świruje na średnich wartościach, a działa sensownie tylko na maksymalnych. 
2019-01-31 17:11
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Bezpieczniejsze niż grzebanie "ślubnej" w .....
2019-01-31 19:32
  karpick99 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Przycisk ręcznego sterowania zaworem nie chciał się "odcisnąć" i teraz zawór 4D się blokuje. Ktoś miał podobny problem?
2019-01-31 19:52
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Żeby zawór Afriso takie fochy wyczyniał?
2019-01-31 19:56
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2019-01-30 11:25
Ameno25 napisał » 2019-01-27 17:29
gmaj22 napisał » 2019-01-27 14:40
cyt: "4) Po przekręceniu 4D w prawo (w moim wypadku to zamknięcie, czyli wartość 0) temp. kotła i temp. powrotu rosną, więc wnioskuję, że wraca do pieca. Rury w kierunku pompy C.O. stygną. "


Żle...powinno być na odwrót. Rosnąć powinna temperatura za pompą. Do poprawy przegroda mieszacza. Jak to zrobić, było tu już pisane dziesiątki razy.




Jak to zle ?
Zasilanie zaworu idzie od dołu , wyjsie na instalacje z lewej , jak zawór jest 50% przgroda jest pionowo więc przekręcanie w prawo  to paraca na małym obiegu 100% , duzy 100% zamknięty 



Powtarzam: jest ŻLE.
 W położeniu na "5" przegroda powinna być w tym przypadku POZIOMO, a zatem po przekręceniu z takiego położenia w PRAWO, mamy obieg na instalację. A jest na odwrót, czyli przegroda w położeniu na "5" jest zapewnie pionowo. 



Według twojego rozumowania , jak przesłona miałaby by byc poziomo to zero na skali musiało by byc na 9 godzinie 
Zawór 4d jest prosty jak budowa cepa , tak jak ma podłączone teraz , i jesli przesłona jest pionowa to po przekręceniu prawo   zawór jest zamkniety w strone instalacji  
2019-01-31 20:02
  karpick99 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Ustawiłem ręcznie na wartość 5, zdjąłem to ustrojstwo i z tego co rozumiem, to jest prawidłowo (tak było w instrukcji). 

Pytanie czy założyłem siłownik z powrotem prawidłowo? W zasadzie przyłożyłem, kliknęło i tyle. Delikatnie chodzi na boki, ale działa. W kaloryferach podczas pracy słychać metaliczne pykanie (chyba że to coś innego). Ten zblokowany przycisk nie daje mi spokoju. 
2019-01-31 20:21
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
słuchaj załóż siłownik i musisz ustawić kierunek otwarcia w lewo , czyli jak sterownik bedzie zwiekszał temp. za zaworem to ma sie krecic w lewo , jesli kreci sie w prawo to wtedy zamien miejscami przewody l1 , l2
dodane 2019-01-31 20:21kierunek otwarcia mozesz tez zmienic w ustawieniach sterownika , dla pewnosci  po zmianie zrób restart urzadzenia 
2019-01-31 21:20
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Otóz to....proste jak budowa cepa a nie rozumiecie
Ścięcie na trzpieniu ma być od strony pompy. Ustawić na godz. 9+tej,założyć siłownik w pozycji na "5", założyć pokrętło i drugą skalę. Otwieranie w prawo na "10", zamykanie w lewo na "0". 
Ot cała filozofia - nie wracam już do tego.
2019-01-31 21:24
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2019-01-31 21:20
Otóz to....proste jak budowa cepa a nie rozumiecie
Ścięcie na trzpieniu ma być od strony pompy. Ustawić na godz. 9+tej,założyć siłownik w pozycji na "5", założyć pokrętło i drugą skalę. Otwieranie w prawo na "10", zamykanie w lewo na "0". 
Ot cała filozofia - nie wracam już do tego.



Po co ma cokolwiek robić jak wszystko ma dobrze ,  jesteś za pewny w swoich radach ,  i chyba za bardzo arogancki 
Co za różnica czy otwieranie  będzie w prawo czy lewo  , skoro można sobie zmienić kierunki otwarcia  


2019-01-31 21:33
  Sa1666 Posty: 79 Ostrzeżenie: 0
Witajcie. Tez mialem podobne problemy. Nalezy robic to samemu czy wzywac fachowca ktory to tak zabudowal? 
2019-01-31 21:38
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
karpick99 napisał » 2019-01-31 20:02
Ustawiłem ręcznie na wartość 5, zdjąłem to ustrojstwo i z tego co rozumiem, to jest prawidłowo (tak było w instrukcji). 

(Ciach)

To żeby nie być znów posądzony o arogancję, zajrzyjcie jeszcze raz do instrukcji i zobaczcie, gdzie jest wycięcie na trzpieniu oraz jak ustawiona jest przegroda WZGLĘDEM POMPY 
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona