2019-01-14 13:55
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich forumowiczów !
W końcu udało mi się podłączyć sterownik mojego pieca do internetu. Piec ma nazwę w esterowniku: KONIN 104
Nr urządzenia to 18891.
Mając na uwadze powyższe proszę was wszystkich o krytyczne spojrzenie na ustawienia pieca i sterownika i przesłanie ewentualnych uwag dotyczących ustawień.
Piec: Ogniwo Eko Plus 25 kw, użytkowany od grudnia 2017 r. z przerwą na okres letni (konieczność dopalenia gazu płynnego z butli), paliwo ekogroszek: Tauron czerwony - w tym sezonie, Retopal - w poprzednim sezonie.
Dom: 210 m2, poniemiecki, ocieplony 10 cm - styropian, poddasze - 15 cm - wełna, ogrzewanie grzejnikowe z regulacją głowicami termostatycznymi, bojler 200 l.
Kilka dni wcześniej zmieniłem typ obwodu CO z pompy CO na: Pompa CO + zawór 4D + regulator pokojowy. Temperatury w domu mam ustawione na 18-19 stopni (czujnik temperatury znajduje się w chłodnym korytarzu)
Problemy:
1. Duże spalanie ekogroszku: w tym roku (piec włączony od 8 grudnia) przy temperaturach -5 do 5 stopni: 32-35 kg dziennie, w zeszłym roku przy podobnych temperaturach: 27-28 kg dziennie.
2. Temperatura pieca: mimo zadanej 55 stopni (temperatura obniżona 5 stopni), temperatura kotła osiąga 70 - 75 stopni. Pompa CO pracuje na drugim biegu.
3. Temperatura CWU: mimo zadanej 43 stopnie (temperatura obniżona, 5 stopni, histereza 1 - 5 stopni, histereza 2 - 30 stopni) temperatura CWU osiąga 50 - 53 stopnie. Z powodu jw. w czwartek w zeszłym tygodniu wymieniłem czujnik CWU na nowy (tak doradził hydraulik), ale temperatura CWU nadal jest za wysoka. Pompa CWU pracuje na pierwszym biegu.
Proszę o pomoc
Jarek
2019-01-14 14:14
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Witam. przede wszystkim zamontuj czujnik za zaworem,bez niego siłownik nie pracuje prawidłowo... 

CWU Ci przegrzewa ponieważ przegrzewa się kocioł...przy 75 deg na kotle awaryjnie włącza się pompa CWU aby zbić temp kotła. 

Zacznij od montażu czujnika za zaworem. 
2019-01-14 17:40
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
W mojej instalacji zawór 4D jest sterowany manualnie.
Dlatego za radą hydraulika zmieniłem typ obwodu CO na: Pompa CO + regulator pokojowy.
Przystępuję do obserwacji zachowania pieca, po zmianie.
2019-01-14 19:50
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
jarek1969 zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczeń daj nie , temp. w domu sterujesz zaworem 4d a nie zatrzymaniem pomp dziwi mnie to że p fachowcy z es tego nie widzą i piszą coś o pompie co a problem jest a zatrzymaniu pompy co po dogrzaniu pomieszczen , i tak kocioł grzeje pseudo czujnik pokazuje ze temp. w domu została osiągnięta wyłącza pompe i temp na kotle leci do góry bo nie grzeje domu tylko kocioł potem czujka pokazuje ze w domu temp. spadła i załącza pompe i cala zimna woda z grzejników wali do kotła i tak w kółko duze straty węgla w domu chłodno a spalanie duże , lepiej niższą temp.ale cały czas grzac dom
2019-01-14 20:20
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Zmieniłem w obwodzie CO1 - 4 D zatrzymanie pomp po dogrzaniu na nie.
Mam nadzieję, że to polepszy pracę mojego kotła.
Serdeczne dzięki za podpowiedź !
Jarek
2019-01-14 20:43
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
spróbuj retortowe grupowe moc min max 20kw powtórzenia 5 dmuchawa 45% histeryza moc min i max 0,7 temp.kotła ustaw z 48c wiem że zaraz ktoś napisze że kocioł szlag trafi (nie ma zadnego dowodu na to ze jak kocioł ma zadane 60c to go nie trafi u mnie jest 42c powrót 41c na dom teraz puszczam 38c  jak na początku przygody z tym kotłem 12.2015r miałem zadane 60c przy temp. puszczonej na dom 38c powrót około 45-48c duza różnica miedzy zadaną kotła a powrotem) cwu nie dawaj tak wysokiej temp.obnizonej max 2c, histeryzę 1 cwu daj 2c ,zawansowane ochrona powrotu 40c algorytm wygaszania kotła tylko w grzaniu czas pracy zasobnika do opróżnienia jesli palisz eco groszkiem około 680min i trochę poczekaj niech cały układ sie nagrzeje
2019-01-14 21:06
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Pozmieniałem wszystkie ustawienia, oprócz zmiany na retortowe grupowe.
Ponieważ w ostatnich dniach pozmieniałem wiele ustawień, poczekam jak będzie zachowywał się piec przez najbliższy dzień, dwa.
Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
Jarek




2019-01-14 21:21
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
na schemacie dalej pokazuje ze pompa co off to błąd schematu czy dalej pompa co się wyłącza
2019-01-14 21:30
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Wg stanu od 21:25 do 21:29 pompa CO jest włączona. Od wprowadzenia zmian na schemacie pompa CO jest raczej włączona, chociaż też widziałem ją wyłączoną (na schemacie). Być może jest to błąd schematu.
Temperaturę CWU pokazuje na schemacie na 34.4 stopnia, a na bojlerze jest ok. 44.
Jarek
2019-01-14 22:10
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
jarek mam 4d obsługuję recznie moze włączy typ obwodu pompa co (bez reg.pokojowego) może na schemacie nie będzie pokazywało ze pompa wyłączona ,bardziej martwi mnie twój niski powrót (nie chodzi o zywotność kotła tylko spalanie) albo masz zimno w kotłowni i ma być zimno tylko czujnik powrotu w złym miejscu i nie zaizolowany otuliną ,duze straty budynku lub zle wykonana instalacja (oby nie to ostatnie ustawiłem przez 2 sezony w okolicy około 10 pieców ogniwo wszędzie zle wykonana instalacja ,a ogniwo nie bardzo się tym przejmuje autoryzację dają chyba wszystkim pseudo instalatorom)
2019-01-14 22:44
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
jarek1969 rozumiem , że masz tylko 2 pompy ( CO i CWU )    Czy masz jeszcze widoczną na schemacie pompę mieszającą  pewny Czy pompy są wpięte w dedykowane miejsca w sterowniku  Zmiana ochrony powrotu na pompę CWU nic nie dała , wręcz przeciwnie lepiej było jak miałeś włączoną do tego celu pompę mieszającą
2019-01-14 23:05
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Do leON22
Tak są dwie pompy do CO i CWU. Pobiegłem do kotłowni (budynek gospodarczy) i sprawdziłem wpięcia pomp. Pompa CO była prawidłowo w gnieździe P1, a pompa CWU błędnie w innym gnieździe. Teraz jest prawidłowo w gnieździe CWU.
Czy mam teraz zmienić w ochronie pompę na mieszającą ?
Jarek

dodane 2019-01-14 23:05Do pmichalczyk
Jutro po pracy ok. 16 sprawdzę tematy związane z niskim powrotem.


Jarek
2019-01-14 23:46
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Ok, tak myślałem zostaw ochronę jako pompa CWU i wyłącz na schemacie tą mieszającą ( w ustawieniach funkcja pompy dodatkowej )
PS. Min temp. powrotu 50st, Cwu 60st wtedy ochrona będzie działać prawidłowo, czyli pompa CWU ma pracować non-stop  
2019-01-15 07:30
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Do leON22
Wyłączyłem pompę mieszającą w ustawieniach pompy dodatkowej.
Temperatury zwiększyłem: min. temp. powrotu do 50 i zadaną CWU do 60 stopni.
Dzięki za podpowiedzi.
Jarek

dodane 2019-01-15 07:30Do leON22
Zwiększyłem temperaturę zadaną CWU do 60 stopni.
Temperatura zadana kotła jest ustawiona na 55 stopni.
Czy temperatura zadana kotła może zostać na tej wartości ?
Jarek
2019-01-15 08:02
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Ja bym podniósł do 60.
2019-01-15 12:04
  kasiajacek Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam
proszę o pomoc w wyregulowaniu mojego pieca ja się już podaję próbowałem już wszystkiego nie wiem czy to moja niecierpliwość czy błąd fachowca. Chodzi o duże spalanie rzędu 72kg na dobę plus spieki, i bardzo wysokie temperatury spalin 270 C kociołek ma 26KW co w instrukcji wyczytałem że maksymalna temp. spalin powinna wynosić 180
Domek ok 220m2 za pare lat dojdzie jeszcze 80m2 na powrocie jest pompa z zaworem trój drożnym dla ochrony
gdy temp. zadana jest 62C w domku da się żyć
nie wiem jak znależ mój sterownik podaje nazwe : Rokitno
login:kasiajacek
2019-01-15 13:07
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Spójrz na moje ustawienia. Też mam Ogniwo Eko Plus M 26kW i podobną powierzchnię do ogrzania. Palę także w automacie. U ciebie dmuchawa widzę szaleje.
dodane 2019-01-15 13:07Parametry kotła - typ kotła - na eko plus m (jesli masz taki)
2019-01-15 16:03
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
jarek1969 napisał » 2019-01-15 07:30

dodane 2019-01-15 07:30Do leON22
Zwiększyłem temperaturę zadaną CWU do 60 stopni.
Temperatura zadana kotła jest ustawiona na 55 stopni.
Czy temperatura zadana kotła może zostać na tej wartości ?
Jarek

Jarek  moja sugestia , przejdź na spalanie grupowe jak radzi @pmichalczyk  tylko moc min/max - 16/20kW po 5 powtórzeń , dmuchawa 40/42% , histereza kotła 0.2st , przejścia na moc max 1st Ustaw za zaworem temp.50 st ( polecam montaż dedykowanego czujnika temp.za zaworem ) chyba , że masz jakiś zegar - termometr , który ją pokazuje pewny Resztę reguluj termostatami na grzejnikach
2019-01-15 17:51
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Witam leON22 i pmichalczyk
Jak pisałem wcześniej w mojej instalacji zawór 4D jest sterowany ręcznie. Czy przy tym typie zaworu 4D można i jest zalecane zamontowanie czujnika temperatury ? Jeżeli tak, to jaki to ma być czujnik, gdzie ma być zamontowany w sterowniku (wolne miejsca: termik STB, czujnik T1, czujnik T2) i w którym miejscu przy zaworze 4D ?
Czy przy obecnym ustawieniu temperatury zadanej CWU na 60 stopni, temperatura zadana kotła może być na obecnym poziomie 55 stopni ? Po zmianie ustawień, w dniu dzisiejszym temperatura powrotu wynosiła od 45 do 52 stopni (chyba już OK).
Czy może być aktualny typ obwodu CO: Pompa CO + regulator pokojowy, czy może zmienić na samą pompę CO ?
Jeżeli chodzi o zmianę spalania na grupowe, to chciałbym kilka dni (jeden zasyp - 120 kg ekogroszku) popracować na automacie na ustawieniach, jak najbardziej zbliżonych do optymalnych.
Przy następnym zasypie spróbuję przejść na spalanie grupowe, zgodnie z waszymi zaleceniami.
Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi !
Jarek
2019-01-15 18:35
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
jarek daj retortowe grupowe tak jak pisałem ustawiłem w realu z 5 25kw i w takich ustawieniach chodzą najstabilniej pełen automat jest dość paliwożerny ,kolego rokitno eco plus M spala dużo bo jego konstrukcja bardziej grzeje komin niż dom tylko co u ciebie z tą dmuchawą masz korektę -2% a on dmucha 94% to niema prawa działać moze awaria sterownika