Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ogniwo Eko Plus 25 KW - ustawienia pieca Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 8Następna stronaOstatnia strona
2019-01-24 22:00
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
leon ale nie widzę by w domu robiło się cieplej chyba że czujnik temp. wew. zepsuty ,jarek czyscisz też nad płytą szamotową w oep10 ta płyta jest posrodku dzwi i u mnie widać na górnym sklepieniu kotła zabrudzenia w 16 i 25 jest nad ostatnimi drzwiczkami i chyba cieżko to wyczyscic bez wyjęcia górą
2019-01-24 22:00
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Oczywiście pid bęzynką 
2019-01-24 22:03
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
poważnie na szmatkę benzyna ekstrakcyjna zużyłem już butlę 3 sezony i powtórzenia miałeś dać 5
2019-01-24 22:19
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Jutro wieczorem po pracy wyczyszczę piec. Nad płytą szamotową czyściłem szczotką, ale w tym sezonie jej nie wyciągnąłem. Jutro postaram się osiągnąć doskonałość w czyszczeniu, zgodnie z waszymi radami. Jeśli chodzi o temperaturę w domu to czujnik temperatury jest w chłodnym korytarzu w okolicy grzejnika, w domu w pokojach mam temperatury 21 do 23 stopni. W domu temperaturę reguluję termostatami przy grzejnikach. Wszystkiego najlepszego Jarek

dodane 2019-01-24 22:19Jest 5
2019-01-24 22:21
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
czemu pokazuje wyłączenie pompy co ,daj w obwodzie pompa co 
2019-01-24 22:49
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Od 22 temperatura w programatorze jest ustawiona na niższą 17.5. Histerezę mam ustawioną na 0.5 stopnia. Temperatura aktualna CO wynosiła oko. 18 stopni. Czy bez względu na histerezę pompa CO powinna chodzić cały czas ? Pompa CO jest ustawiona na drugim biegu.
Wyjąłem też popiół, jest dość dużo spieków "kalafiorów" o średniej twardości (z trudem, ale mogę je rozkruszyć). W automacie nie było takich spieków.
Jarek


2019-01-24 23:02
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
odczekaj zmiana dopiero zrobiona , musisz mieć tak wysoko zadaną temp. kotła ja mam 44C nie mam bojlera jak dla mnie daj temp.kotła z 2C wyżej niż potrzebujesz do ciepłej wody do mycia
dodane 2019-01-24 23:02statystyki ustaw przy ecogrochu 0,18 kg na min
2019-01-25 07:30
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
jarek1969 napisał » 2019-01-24 22:49
Od 22 temperatura w programatorze jest ustawiona na niższą 17.5. Histerezę mam ustawioną na 0.5 stopnia. Temperatura aktualna CO wynosiła oko. 18 stopni. Czy bez względu na histerezę pompa CO powinna chodzić cały czas ? Pompa CO jest ustawiona na drugim biegu.
Wyjąłem też popiół, jest dość dużo spieków "kalafiorów" o średniej twardości (z trudem, ale mogę je rozkruszyć). W automacie nie było takich spieków.
Jarek

Pompa powinna pracować non-stop , a u Ciebie co jakiś czas jest OFF , mimo włączonej opcji w ustawieniach ( wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia -na NIE ) , w takim razie co steruje tą pompą , że się wyłącza  Co to za pompa , czy aby dobrze podłączona do sterownika pewny Przełącz ją na 1 bieg nie będzie tak studzić wody w obiegu , chyba że masz starą instalację i boisz się że nie dogrzeje Ci pomieszczeń w najdalszych punktach instalacji . Skoro masz termostaty na grzejnikach to po jakiego grzyba sterujesz zaworem 4D , odkręć go na max a regulacją temp. wew. niech zajmą się termostaty , albo rybki albo akwarium


2019-01-25 09:11
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Wieczorem będę w domu to sprawdzę ustawienia i połączenia.
Patrząc się na schemat, wykresy, zdarzenia myślę, że przy ustawieniu 20/20 piec pracuje stabilniej, oby przekładało się to na zmniejszenie zużycia ekogroszku.
Jarek

dodane 2019-01-25 08:48Żona przełączyła pompę CO na 1 bieg i sprawdziła podłączenie pompy do sterownika niby jest OK.
dodane 2019-01-25 09:04Zawór 4D spróbuję przestawić wieczorem, być może on blokuje pracę pompy CO.
Odezwę się po godz. 17. (do tej godziny będę niedostępny)
Jarek

dodane 2019-01-25 09:11Pompa CO była wyłączona. Histerezę CO miałem ustawioną na 0.5 stopnia zmieniłem na 0 i pompa ruszyła.
Być może to histereza CO, wpływała na zatrzymanie pompy CO. Czy histereza musi być 0 stopni ?
Jarek
2019-01-25 17:40
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Histereza CO nie ma nic wspólnego bardziej ten czas pracy pompy zmień na 0 , tak jak u mnie powinno być ok
PS. Przeczytaj instrukcję obsługi sterownika tam masz opisane wszystkie wartości co i jak i za co są odpowiedzialne .
2019-01-25 18:19
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Przed chwilą wyczyściłem piec (nad płytą szamotową też), ale na razie bez użycia benzyny. Przestawiłem zawór 4D na 10.
Pracę pompy ustawiłem na 0.
Od wczoraj od zmiany ustawienia 20/20 kw popiołu jest bardzo mało i bez spieków.
Czas na obserwację.
2019-01-25 18:28
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
No to sprawa rozwiązana możesz dodać moc min 16kW z wiatrem 43% , w 20kW możesz podnieść na 45% . Potem obserwacja kopca na palniku , kierunek znasz tak że powodzenia
PS. Na jakim biegu pracuje pompa CWU ?
2019-01-25 18:34
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Pompa CWU jest na 1.
2019-01-25 18:39
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
w obwód co daj tylko pompa co bez regulatora pokojowego , benzyną tylko pida w czopuchu czyscisz a nie kocioł
2019-01-25 18:46
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Ustawienia i zmiany śnią mi się już po nocach, żona jest już zazdrosna o piec, ale to chyba dobre zmiany.


Pozdrowienia i szacun dla wiedzy i fachowości dla pmichalczyk i leON22
Jarek
2019-01-25 18:58
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Jarek to "dołóż do pieca" na czas rozruchu daj mu moc 25kW z wiatrem 50% , bo Ci żonka zmarznie i zacznie szukać cieplejszego miejsca , oby nie 
2019-01-25 19:22
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
jarek nie wiem czy otwarcie zaworu 4D na full to dobre rozwiązanie bo bardzo długo nie może osiągnąć zadanej kotła ,może w instalacji jakaś kicha
2019-01-25 19:35
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Wrócilem na 7. Może za dużo tych zmian. Tak jak wcześniej napisałem d wczoraj od zmiany ustawienia 20/20 kw popiołu jest bardzo mało i bez spieków. Było dobrze, na razie będę obserwował, ewentualnie trochę cofnę te zmiany.
2019-01-25 19:41
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
pompa co na jakim biegu , u mnie jak miałem na 1 to nie grzało grzejników na piętrze mam na 2 i jaką masz instalacje w miedzi czy stara na grubych rurkach
2019-01-25 19:56
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Pompa teraz na 1. Instalacja w miedzi. Na górze grzejniki są coraz cieplejsze. Myślę, że największy wpływ na długość dogrzewania  miało ustawienie zaworu 4D, powinno być 7 może 6.
dodane 2019-01-25 19:56Zwiększyłem ilość podań na 6 (myślę że tak powinno być po czyszczeniu (przerwa ponad godzinę).
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 8Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Bawol, BBasiek32a, bogdan7711, bonus, frenkiss, huep, Jan46, jurek123, LeszekZ, Romek