Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ogniwo Eko Plus 25 KW - ustawienia pieca Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 8Następna stronaOstatnia strona
2019-01-19 20:39
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
No i git do pełni szczęścia brakuje Ci czujników temp. wew i zew  
PS. Dodaj jeszcze jedno podanie do 16kW dmuchawa na 40% i moc min 12kW , wiatr 38%
dodane 2019-01-19 19:21Jak tam z temp. wewnątrz  Dopasowałeś odpowiednią za zaworem żeby mieć optymalną w domu 
dodane 2019-01-19 20:39
mazuro2 napisał » 2019-01-19 16:56
no mam tak jak piszesz

Nie masz , włączyłeś programator cwu, a to już koliduje ze stałą ochroną powrotu pompa się zatrzymuje i robi się bałagan 
2019-01-20 12:40
  mazuro2 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
wszystko niby ok ale temperatura cwu wysoka i co chwilę włącza się pompa cwu
dodane 2019-01-20 12:37to wyłączyć programator cwu
dodane 2019-01-20 12:40ale wiatr nie mam w menu
2019-01-20 19:06
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Taki minus ochrony powrotu przez pompę cwu temp. zbliżona do temp kotła . Wyłącz ten programator i daj jak pisałem wcześniej  temp. cwu min 58st , powrót 50st Nie masz "wiatr" boski kamikadze ale masz moc dmuchawy 
2019-01-21 07:18
  mazuro2 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
zerknij na ustawienia czy wszystko jest ok
2019-01-21 11:19
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Może być , podnieś jeszcze temp. powrotu na 55st , CWU na 60st  i powinno być Ok
PS. Jak ogrzewasz tylko 100m2 , to zmień moce kotła min/max na 8/12kW po 5 podań dmuchawa 37/38% powinno wystarczyć
dodane 2019-01-21 11:19 Wyczyść kociołek , bo spaliny skoczyły  Obniż jeszcze temp. zadaną kotła na 58st , tak się zastanawiam, czy czujnik temperatury powrotu masz zamontowany we właściwym miejscu pewny Czy naprawdę potrzebujesz 50st za zaworem żeby ogrzać te 100m , u mnie wystarczy 40st  
2019-01-21 15:47
  mazuro2 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
czujnik powrotu mam dobrze zaizolowany na dolnym wejściu czyli powrocie temperaturę zmniejszę na 45 zobaczymy
2019-01-21 15:51
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Ok , zmniejsz jeszcze temp. kotła i wszystko ustaw j/w , bo masz "piłę" na powrocie , może 4 podania na obu mocach wystarczą , kombinuj
2019-01-22 16:32
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2019-01-21 11:19
 
(...)
 Czy naprawdę potrzebujesz 50st za zaworem żeby ogrzać te 100m , u mnie wystarczy 40st  



Temperatura to nie wszystko. Oprócz niej ważne są jeszcze przepływ i gabaryty samych grzejników.
2019-01-22 17:06
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Grzesiek jak zwykle masz rację ale takich oczywistych oczywistości nie brałem pod uwagę
2019-01-23 09:49
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Do leON22
Witam !
Kilka dni temu dodałem ten temat. (Ogniwo Ekoplus 25 kw, zawór 4D manualny, dom 210 m2, ekogroszek Tauron czerwony). Nazwa pieca w esterowniku: KONIN 104
Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami wczoraj po godz. 16 przeszedłem na spalanie grupowe (16/20kw, 5 powtórzeń, moc dmuchawy 40/42 %, zmniejszona później na 39/41 % (moim zdaniem za wysoka temperatura spalin). Zawór 4D ręcznie ustawiony na 6.
Mam prośbę o spojrzenie na ustawienia, wykresy, histogram i przesłanie ewentualnych podpowiedzi dotyczących zmiany ustawień.
Pozdrawiam
Jarek
2019-01-23 11:13
  mazuro2 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
grzejniki mam aluminiowe z głowicami 6 sztuk ustawienia zmieniłem tak jak ostatnio napisał leon 22
2019-01-24 14:17
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Do leON22 (jeszcze raz)
Witam !
Kilka dni temu dodałem ten temat. (Ogniwo Ekoplus 25 kw, zawór 4D manualny, dom 210 m2, ekogroszek Tauron czerwony). Nazwa pieca w esterowniku: KONIN 104
Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami wczoraj po godz. 16 przeszedłem na spalanie grupowe (16/20kw, 5 powtórzeń, moc dmuchawy 40/42 %, zmniejszona później na 39/41 % i jeszcze mniej (moim zdaniem za wysoka temperatura spalin - na wykresie pow. 150 stopni). Zawór 4D ręcznie ustawiony na 6.
Mam prośbę o spojrzenie na ustawienia, wykresy, histogram i przesłanie ewentualnych podpowiedzi dotyczących zmiany ustawień.
Pozdrawiam
Jarek
2019-01-24 18:10
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Jarek coś długo kociołek się zbiera , żeby potem zrobić "piłę" na wykresie , tak jakby jakaś pompa przestała działać  Dodaj po jednym podaniu na obu mocach i podnieś temp.powrotu na 55st

dodane 2019-01-24 18:10
jarek1969 napisał » 2019-01-14 13:55

Temperatury w domu mam ustawione na 18-19 stopni (czujnik temperatury znajduje się w chłodnym korytarzu)Jarek

Zamontuj czujnik w pomieszczeniu gdzie najczęściej przebywasz i ustaw odpowiednią dla siebie temp.wew. Jaką masz temp. za zaworem 4D (  ile stopni ma woda płynąca w obieg CO ) , zamontowałeś ten czujnik tak dla orientacji i swojej wiadomości  Zawsze to jest jakiś punkt odniesienia w ustawieniach , a tak to ... zawór ustawiony na 6 nic mi nie mówi 
2019-01-24 19:30
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Dodałem po podaniu i zwiększyłem powrót do 55 stopni.
Jeśli chodzi o zawór 4D to jest Afriso i ma skalę od 1 do 10. Teraz jest ustawiony na 6. Wg informacji od instalatora ustawianie na 7, 8 to większy przepływ do obiegu CO. Czy ja muszę ustawiać jakieś parametry dla zaworu 4D w sterownika jeżeli jest on sterowany ręcznie ?
Mam pytania:
Jaki jest czas podawania dla grzania przy spalaniu grupowym ?
Patrzyłem się na twój piec tam w obwodzie CO1-pompa: czas pracy pompy jest 0, a postoju 5 minut, u mnie 5 i 10 minut. Czy to ma wpływ na pracę pieca i jak te czasy powinny być ustawiane ?
Jeśli chodzi o czujnik temperatury za zaworem to jaki to ma być czujnik (z esterownika) i gdzie go należy podłączyć w sterowniku ?
Jarek
2019-01-24 20:24
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Co do parametrów zaworu 4D to nic nie musisz ustawiać . Co do czasów podawania to jest on różny dla każdej mocy i tak np. dla 8kW czas jednego podania to 5s , dla 12kW - 7s , dla 16-9s itd. po 2s więcej . Między każdym podaniem w grupie jest 20s przerwy i  na koniec ok.3min na dopalenie I ta u Ciebie na mocach 16/20kW po 6 podań łączny czas samego podawania wynosi dla 16kW ( 9s x6=54s ) dla 20kW ( 11sx6=66s ) Czasem pracy pompy się nie przejmuj , pomimo tych wartości ma pracować non-stop chyba , że w ustawieniach załączysz opcję - wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia . Co do czujnika temp. za zaworem 4D jak sama nazwa wskazuje powinien być zamontowany za zaworem , ok. 40 cm za pompą CO w kierunku zasilania obwodu CO , czyli ciepłej wody "lecącej" w obieg na grzejniki

U mnie wygląda to tak: dedykowany czujnik powrotu . Schemat montażu znajdziesz w instrukcji sterownika ( wejście T1 )
dodane 2019-01-24 20:17 

2019-01-24 20:45
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Przestawiłem zawór 4D na 7 i od razu wyraźnie strumień gorącej wody ruszył do obiegu CO.
Niepokoi mnie to, że mimo obniżania nawiewu temperatura spalin jest wysoka 150 do chwilami 170 stopni. Płomień jest "mocny" i wysoki. Wcześniej ekogroszek nigdy nie palił się tak intensywnie.
Dzisiaj doizolowałem czujniki kotła, powrotu i CWU.
Zaobserwowowałem, że temperatura CWU na sterowniku jest niższa o kilka stopni od temperatury CWU na termometrze umieszczonym na bojlerze. Ma to głównie miejsce gdy piec przechodzi w podtrzymanie na kilka - kilkanaście minut (wtedy temperatura na bojlerze wynosi np. 56 stopni, a sterowniku 48-52 stopnie) lub gdy piec jest czyszczony przez okres ok. 60 minut ( wtedy temperatura na bojlerze wynosi np. 48-50 stopni, a w sterowniku 38-40 stopni). Tak jak wcześniej pisałem czujnik CWU był wymieniany, chociaż tamten najprawdopodobniej nie był uszkodzony.
Jarek
2019-01-24 21:06
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
W takim razie zjedź z nadmuchem na 36/38% I wróć do 5 podań.Mam nadzieję ,że kociołek wyczyszczony i ta wysoka temp. nie jest tego przyczyną pewny
2019-01-24 21:19
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
jarek przy tych ustawieniach to kocioł będziesz czyścił codziennie ,leon masz rację kocioł zasyfiony bardzo nisko spada zadana ,jarek wyczyść kocioł (pid bęzynką ) i daj moc min max 20kw 5 powtórzeń dmuchawa 44-45% 
2019-01-24 21:24
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Spada temp. zadana bo otworzył zawór 4D na 7 tym samym zwiększył przepływ w obiegu CO  
2019-01-24 21:58
  jarek1969 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Kocioł czyszczę raz w tygodniu, ostatnio w sobotę. Czyszczę wszystko od góry do dołu i czujnik spalin. Według mnie poziom brudu, sadzy po tygodniu średni. Podobny płomień był też przy pięciu podaniach. Spróbuję przejść na 20/20, ale zastanawiam się nad siłą nadmuchu, czy 44 to nie za dużo. 
dodane 2019-01-24 21:58Co to za metodą czyszczenia pod bęzynką.
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 8Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: BialyDomek, Martines, matekg, MateoKoc, pershing83, pherrman, piterpos