Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Sterowanie zaworem 3D Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2018-12-30 20:38
  mnie Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam

Jako że jest to mój pierwszy post na forum pragnę serdecznie przywitać wszystkich Użytkowników i Adminów

Planuję modernizację kotłowni, wstępnie wybrałem kocioł OEPM 14 z Ecoalem 3,5 LCD.
Jako zabezpieczenie powrotu planuję założyć na małym obiegu pompę mieszającą.
W związku z powyższym na zasilaniu zamiast zaworu 4D planuję założyć zawór 3D z siłownikiem (regulacja zasilania CO).
Przeglądając instrukcję Ecoala 3,5 znalazłem informację o sterowaniu zaworem 4D natomiast o 3D nie ma żadnej wzmianki.
Więc pytanie brzmi czy sterownik będzie prawidłowo sterował zaworem 3D i czy wogóle da się to ustawić w sterowniku jak i na schemacie w dostępie zdalnym?

 

2018-12-30 20:51
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Akurat dla sterownika to jeden i ten sam ........ czy jest 3 czy 4D
Taka różnica że nie masz w opcjach samej nazwy 3D a tylko 4D.
2019-01-02 09:02
  bodzio_r1 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam ja mam 3d i jedna wielka pomyłka bo nie działa tak jak powinien. Podczas wymiany zasobnika na nowy serwisant powiedział że poprawnie będzie działał tylko 4d 
2019-01-02 09:38
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Wielka pomyłka, to zdaje się ten instalator, skoro zawór nie robi tego co powinien.
2019-01-02 11:58
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Serwisant od zasobnika też nie ma całkowicie racji. Wszystko zależy od tego, czego się od 4D czy też 3D oczekuje.
2019-01-02 14:09
  bodzio_r1 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Założyłem 3d do ochrony powrotu i żeby podnieść temperaturę na piecu a obniżyć na grzejniki  
2019-01-02 14:24
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Jak widzę wszystko zgodnie z założeniami , temp. kotła 44st , powrót 41st , ochrona powrotu przez pompę CWU Przy tych temp. niedługo będziesz musiał wymienić cały kociołek , bo "ruda" zrobi swoje 
2019-01-02 14:40
  bodzio_r1 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Niestety bardziej nie dogrzeje a w domu 22-25st  jak masz pomysł jak to zmienić to proszę o kontakt 
2019-01-02 14:44
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Nie rozumiem "nie dogrzeje" , czego nie dogrzeje : domu , kotła , powrotu , cwu   Napisz jaki masz kociołek , ile m2 ogrzewasz , czym albo co palisz , opisz swoją instalację pomyślimy ziom
2019-01-02 14:51
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
bodzio_r1 napisał » 2019-01-02 14:09
Założyłem 3d do ochrony powrotu i żeby podnieść temperaturę na piecu a obniżyć na grzejniki  
Wymagania dla 3D masz za wysokie, i magik gadał dobrze.
2019-01-02 15:01
  bodzio_r1 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Posiadam Piec oep 25kw
 instalacja stara grawitacyjna
Cwu 120l.
grzejniki stalowe panelowe z zaworami termo 
dom piętrowy ok. 120-140m2 brak izolacji 
Opał ekoz grubym miałem niby 26kj
Sprawa wygląda tak jak dam 50 lub 55 na kotle to gorąco w domu i spada mi temperatura powrotu a jak wezmę ochronę powrotu na Cwu to nie osiąga zadanej na kotle
2019-01-02 16:23
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
verb napisał » 2019-01-02 14:51
bodzio_r1 napisał » 2019-01-02 14:09
Założyłem 3d do ochrony powrotu i żeby podnieść temperaturę na piecu a obniżyć na grzejniki  
Wymagania dla 3D masz za wysokie, i magik gadał dobrze.

A nie dodał, żeby 4D spełnił obydwa oczekiwania, to trzeba dać pompę kotłową na powrocie z 4D?
2019-01-02 16:51
  bodzio_r1 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Panowie  bardzo dziękuje za pomoc wam a w szczególności leON22 za ustawienie pieca  teraz wszystko działa jak by piec dostał nowe życie. Zawór 3D działa w 100% tak jak powinien a przyczyna była zle ustawiony kocioł .  
2019-01-02 17:40
  Vitis Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
  bodzio_r1 proponuję żebyś ustawił sobie jeszcze sterowanie zaworu 3D z pogodówki.
Bardzo fajna funkcja ustawiasz jaka temperatura na dom ma lecieć w zależności od temperatury zewnętrznej a zawór 3D robi robotę za ciebie
2019-01-02 17:45
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Vitis akurat w tym przypadku , nie musi ma zawory termostatyczne na grzejnikach Owszem bardzo fajna funkcja tak jak w moim przypadku gdy zawór steruje temp. wew . pomieszczeń 
2019-01-02 21:38
  Vitis Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
bodzio_r1 napisał » 2019-01-02 15:01
Posiadam Piec oep 25kw
 instalacja stara grawitacyjna
Cwu 120l.
grzejniki stalowe panelowe z zaworami termo 
dom piętrowy ok. 120-140m2 brak izolacji 
Opał ekoz grubym miałem niby 26kj
Sprawa wygląda tak jak dam 50 lub 55 na kotle to gorąco w domu i spada mi temperatura powrotu a jak wezmę ochronę powrotu na Cwu to nie osiąga zadanej na kotle

W takim wypadku ja tu czegoś nie rozumiempewny
2019-01-03 00:06
  bodzio_r1 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Tak jak pisałem wcześniej złe ustawienia kociołka oraz zle ustawione 3d   
2019-01-03 07:05
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Tylko ? A nie kolejny cud w mieście cudów ?
2019-01-03 11:28
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
bodzio_r1 napisał » 2019-01-02 14:09
Założyłem 3d do ochrony powrotu i żeby podnieść temperaturę na piecu a obniżyć na grzejniki  



To rzeczywiście byłby cud, gdyby przy pomocy jednego 3D udało się obie rzeczy na raz osiągnąć
2019-01-03 18:05
  Siwy7209 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam
Mam podobny problem z zaworem 3d a mianowicie nie mogę dogrzac pomieszczeń mimo ustawionej temperatury na 19 dobija mi do 18 i spada.  Zaobserwowałem że zawór otwiera się na chwilę ok 30% i zaraz siłownik go zamyka gdyż temperatura za zaworem przekroczy zadaną 50. Piec to ognivo plus m 14 kw metraż 110. Temp. zadana kotła 57 a osiąga 61, temp. Powrotu utrzymuje się ok 60 i cały czas pracuje pompa. Jak przełącze zawór w pracę ręczną i ustawie sam to temp. Pomieszczenia ok. 
 
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Bodzia, bouD3, cieniu, Dejwid46, dmdsz, emilpzp3, Martines, oxalis3, Pieetro85, tomsob, zwinger