Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  bruli.pl v3.5  Zwiększenie temperatury powrotu i zmniejszenie spalania. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
2018-11-16 21:08
  energotop Posty: 93 Ostrzeżenie: 0
Więc niech instalator założy mu obejście żeby dogrzewał powrót ewentualnie puscic na stale grzejnik ktory jest najbliżej kotła. Najlepiej w łazience. Tam ciepła nigdy za wiele.
dodane 2018-11-16 21:08
Inter-qrwa-nauta napisał » 2018-11-16 20:56
Ale jak jest w sam raz przy 38 to zmieniać ? Co to szkodzi że pompa staje, przecież piec też wtedy staje i nie spala paliwa.

Pompa staje. Czynnik w układzie się wychladza. Pompa rusza , zimny zlad zalewa kocioł. W dupę mu zimno i na nowo musi zagrzać sporo wody. Oczywiście wszystko zależy od obiektu. Jednym się opłaca innym nie, ale kocioł w dupę jednak dostaje.
2018-11-16 21:12
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
leon schemat schematem a instalacja instalacją ja mam zawór 4d ale bez siłownika i ustawione obwód co1  pompa co  i  nie widac 4 d w schemacie jak dam pompa co + zawór 4 d to widac i nie wiemy co on ma chyba ze gadałes tel. ,
2018-11-16 21:21
  leON22 Posty: 6381 Ostrzeżenie: 3

Inter-qrwa-nauta napisał » 2018-11-16 20:56
Ale jak jest w sam raz przy 38 to zmieniać ? Co to szkodzi że pompa staje, przecież piec też wtedy staje i nie spala paliwa.
Ale potem musi dwa razy tyle grzać , żeby dogrzać wracającą zimną wodę z podłogi , zalewającą powrót kotła 
2018-11-16 21:24
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
energotop napisał » 2018-11-16 21:08
Więc niech instalator założy mu obejście żeby dogrzewał powrót ewentualnie puscic na stale grzejnik ktory jest najbliżej kotła. Najlepiej w łazience. Tam ciepła nigdy za wiele.
dodane 2018-11-16 21:08
Inter-qrwa-nauta napisał » 2018-11-16 20:56
Ale jak jest w sam raz przy 38 to zmieniać ? Co to szkodzi że pompa staje, przecież piec też wtedy staje i nie spala paliwa.


Pompa staje. Czynnik w układzie się wychladza. Pompa rusza , zimny zlad zalewa kocioł. W dupę mu zimno i na nowo musi zagrzać sporo wody. Oczywiście wszystko zależy od obiektu. Jednym się opłaca innym nie, ale kocioł w dupę jednak dostaje.


Ale pompa staje ino od podłogi, a główna działa prawie cały czas. Piec staje na niedługo jak pompa staje. No jak się załącza to piec mocniej pracuje, ale za chwilę już nie.

2018-11-16 21:26
  leON22 Posty: 6381 Ostrzeżenie: 3
Grzej jak Ci pasuje , możesz nawet na noc wygaszać Piec , pewnie też można na tym zaoszczędzić , w końcu to Twój Kocioł , Twoja kasa , dostałeś odpowiedź na Twoje pytanie
2018-11-16 21:33
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję. Ino po co piszecie że to złe. Każdy ma mieć tak jak wy ?
2018-11-16 21:35
  leON22 Posty: 6381 Ostrzeżenie: 3
Bardzo proszę , ciekawe ilu jest takich jak ty  2
2018-11-16 21:36
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
inter kocioł spala uwierz tylko co grzeje atmosfere bo nie dom jak pompa wyłączona temp.która zadowala cie w domu sterujesz zaworem 4d lub termostaty (termostaty troche gorzej bo wyłącza grzejnik) 
2018-11-16 21:36
  oxalis3 Posty: 247 Ostrzeżenie: 0
 
leON22 napisał » 2018-11-16 21:21

Inter-qrwa-nauta napisał » 2018-11-16 20:56
Ale jak jest w sam raz przy 38 to zmieniać ? Co to szkodzi że pompa staje, przecież piec też wtedy staje i nie spala paliwa.
Ale potem musi dwa razy tyle grzać , żeby dogrzać wracającą zimną wodę z podłogi , zalewającą powrót kotła 

Widzę, że pmichalczy i leON  piszą teorie spalania, ciekawe czy sprawdzaliście to w praktyce. Ja sprawdzam przez 4 sezon pracy, regulator pokojowy utrzymuje temperaturę zadaną w pomieszczeni  z opcją zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia. Jeżeli chodzi o wysokość spalania, to taka praca w moim przypadku jest zdecydowanie najoszczędniejsza.
2018-11-16 21:42
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
ok to znaczy jakie spalanie nie chcę się scigac bo nie oto chodzi u mnie sezon 2017/2018 2.3t bez cwu dom lata 80 ocieplony w 2004r styro.od 8-3 cm krzywe sciany pow.urzytkowa 200m mieszkalna 130 temp. w domu 23c,glownie chodzi by pomóc
2018-11-16 21:45
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

leON22 napisał » 2018-11-16 21:35
Bardzo proszę , ciekawe ilu jest takich jak ty  2
Ale nie wiem o co pytasz. Mysle że dużo jest takich. Chcę byscie nie pisali że coś jest źle, jak u kogoś działa dobrze, bo widzę że na siłe wciskacie to co wam pasuje.

2018-11-16 21:49
  energotop Posty: 93 Ostrzeżenie: 0
Jednym się opłaca, innym nie. Wszystko zależy od obiektu (instalacji, konstrukcji, ocieplenia). 
2018-11-16 22:13
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
leon to nie ma sensu
2018-11-16 23:49
  leON22 Posty: 6381 Ostrzeżenie: 3
Właśnie zauważyłem piszą wszyscy oprócz samego zainteresowanego - żenua 
2018-11-17 09:16
  Pavelinho Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję wszystkim za cierpliwość. Niedługo ten koszmar zakończę obiecuję . Już jakieś lekcje wyciągnąłem.
Tak wogóle to widać załączniki (4 sztuki)? Ocieplony budynek 20cm grafit. Okna trzyszybowe. 
Zdjęcie instalacji w załączniku. Z lewej pompka na kaloryfery (nie włączam). W środku pompka na podłogówkę (chodzi cały czas, temp podawania 32C, zawór 3D). Z prawej CWU grawitacyjnie (ale myślę, żeby zamontować tam również pompkę po co podawać 55C jak można spokojnie 45).

@leON22, Tak kociołek 55 zadanej. było 58 ale zmiejszylem. Na podłogi puszczam 32 bo temperatury minusowe w nocy w Łódzkiem .
@Crazyman, ustawilem grupowe jak sugerowałeś: 4 powtorzenia (8 dla min i 12 dla max). Garstka popiolu po nocy, na razie ciezko powiedziec czy spalanie zmalalo ale wyglada ok. Ale zmienily się cykle. Wczesniej na podtrzymaniu "chodzil" 90-120 minut teraz 30. W załączniku przykład.

@energotop, taki jest plan. Pompkę na powrót dodatkową obieywal Pan hydraulik ale czekam na niego pół roku .
2018-11-17 11:07
  crazyman Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
Pavelinho dam ci rade podgladaj sobie kociol leona i wykresy i jak sie zachowuje w cieplejszw dni i zimniejsze ja tak swoj ustawilem/ustawiam i jesten zadowolony mimo ze w temacie jestem swiezak
2018-11-18 21:49
  Pavelinho Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
. Dochodzę do wniosku, że moja instalacja nie jest zbyt przemyślana. Brakuje: pompki na powrót. Pompki na CWU (po co odbierać ciepło z pieca jak wystarczy woda 45C). Dwie rury na 4D (do kaloryferów których nie używam są gorące więc to dla mnie zagwozdka w stylu "po co"). Im dłużej nad tym myślę tym bardziej durnieję . Pozdrowienia.
Obejrzałem kocioł Leona i wykresy. Kosmos .
2018-11-18 22:27
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Pavelinho kocioł masz inny to nie ustawimy tak samo jak ogniwo na pewno zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczen daj nie
2018-11-18 23:06
  Pavelinho Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Ok dziekuje za rade. Poszukiwanie zlotego srodka trwa
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Dubak, wiesiekk1