Forum eCoal.pl v3.5 Pierwsze ustawienia Subskrybuj | ||||
|
||||
RomKos
|
Dzień dobry, mam zainstalowany nowy kocioł Ogniwo Eco Plus M. Czy mogę prosić o podanie wstępnych ustawień ? Piec jest nagrzany a nie odbija na grzejniki.
|
|||
|
||||
energotop
|
Witamy. Instalator robił pierwsze uruchomienie?
|
|||
|
||||
RomKos
|
Tak robił. Nie wiem czy sam czegoś nie zmieniłem w ustawieniach zatem proszę o pomoc. Na piecu jest temperatura 57 stopni a na grzejnikach jest zimno.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Witam. Sprawdz w ustawieniach kotła tryb zima/lato.
W instalacji jest siłownik zaworu 3D/4D ? Sprawdź gdzie jest wpięta pompa od grzejników. Więcej informacji na pewno było by pomocne... Pozdrawiam |
|||
|
||||
RomKos
|
Już za chwilę wstawiam zdjęcia.
dodane 2018-11-13 19:31Hej, możecie zerknąć na ustawienia ? Jak załączę pompę CWU to automatycznie przestaną grzać grzejniki w domu. Co mogę zmienić ? |
|||
|
||||
mie_mosin
|
Witam. Kupilem ogniwo eko plus 16kw. Mam nowy dom z suporexu 500tki, ocieplony 15cm grafitu, na dachu 30cm styropianu bazy + spac czyli najmniejsze miejsce to 35cm a max około 50cm. Dom to 120m+60m piwnica. Mam podlogowke na parterze 60m. Jakie ustawienia wykonać na piecu? |
|||
|
||||
krzych_boch-og20
|
Witam. Od 20 listopada jestem posiadaczem Ogniwo ECO PLUS M20. Ćzęściowo ogarnąłem sobie temat ale mam kilka pytań i prosiłbym o informację już doświadczonych kolegów i koleżanki.
1 Czy wersja sprzętu eCoal 3,5 oraz wersja oprogramowania 1.1.28.1 są najnowszymi? Czy z poziomu sterownika za pomocą platformy można go zaktualizować ? Mam taką funkcję ale boje sie jej użyć żeby coś nie pomieszać. 2 Czy da się usunąć poszczególne zdarzenia czy statystyki czy trzeba robić format karty? 3 Czy na podstawie tych danych które wpisuję tak jak na zdjęciu powinny się pojawić statystyki? Czy one są obliczane jakoś inaczej? I jeszcze co oznacza ten dzwoneczek w górnym prawym rogu.Jak klikam na niego robi się biały. Wszystko chodzi w automacie. Będę wdzięczny za wszelkie info gdyż na necie o tym piecu i sterowniku znalazłem bardzo mało informacji. Dołączam zrzut tych zdarzeń i czy dobrze to prowadzę? https://drive.google.com/open?id=1J9p5Kqxaml4QhtylpBpfYWCQhnYr0EyZ |
|||
|
||||
Jan727usz
|
Czym się różni typ kotła EKO PLUS M od EKO PLUS M20 E
Ja mam kocioł EKO PLUS M20 To w parametrach spalania jaki powinno się wybrać typ kotła ? Właśnie czytałem sobie instrukcje z kociołka i mam 2 ksiązeczki a w zadnej nie napisanne jaki typ kotła należy wybrać . Na stronie producenta też nie ma kotła z końcówką E. Po co w wyborze typóe kotła są kotły z końcówkami E? |
|||
|
||||
rj1972
|
E jak ecodesign, bez rusztu, 5 klasa, min ecoal v3.5 rok od co najmniej od 2021. W ecoalu przejście na ustawienia E daje bardzo pozytywne skutki, zupełnie inaczej dmucha. Wszystkim nowym właścicielom polecam to ustawienie a i w starszych mkach to ciekawie pracuje. Chyba to też ma związek z podajnikiem i palnikiem. Podobno w starszych palnikach było mniej otworów a i motoreduktor tez jest inny. Takie są moje obserwacje
|
|||
|
||||
Jan727usz
|
Chodziło mi o to że kotły nie są oznaczone w dtr-ce jako E. Nigdzie takiego symbolu nie ma a w ustawieniach jest taki wybór. Ja jak kupiłem ten kocioł to też zastanawiałem się co tam wpisać. Niedawno trafiłem na Yutubie filmik gośćia który ma ten sam kocioł i ma wpisane eko plus m . Przypuszczam że wielu użytkowników tego kotła ma misz masz z ustawieniami. Skoro sam producent pisze lakonicznie żeby wybrać właściwy typ kotła a który jest właściwy ? Nic się w nazwach nie zgadza , no i zgaduj zdadula
|
|||
|
||||
rj1972
|
https://esterownik.pl/forum/posty,2304/-automatyczne-aktualizacje-opis-zmian-?m=141471#
E to nowy typ reduktora od 2021r. Z tego wynika że jeśli masz taki rocznik lub młodszy to masz E. A to że producent tego nie opisuje to już inna bajka. W sumie jak popatrzeć do katalogu Ogniwa na www na przekrój kotła Eko Plus+ to fachowo zauważyć można 3 drzwi a produkują i sprzedają modele z 2 drzwiami. Poważne wprowadzenie w błąd. W 2021 roku mój znajomy tak się zdziwił. Oglądał mój kocioł a jak zmówił to dostał co innego. No i pali, niby problemu nie ma ale jakiś niesmak był. Bieżace foto z kalogu Dla Mki mają Ok rysunek. Podobnie DTR ja mam model 2020 z 3 drzwiami a teraz są z 2 drzwiami a zapisy i parametry techniczne w aktualnej DTR są identyczne. Co więc za korzyści dała zmiana konstrukcji? dodane 2023-12-06 10:07A tu też ktoś poruszał temat E https://esterownik.pl/forum/posty,5579/ogniwo-eko-plus-20-jak-zaczac-?m=142515# |
|||
|
||||
Jan727usz
|
No właśnie producent to ma głęboko gdzieś, ludzie musieli wymieniać kopciuchy i sprzedaż szła w najlepsze więc po co się spinać i coś zmieniać w opisach. po prostu totalnie wali im jakość obsługi klienta. Jest tu wątek o ślimakach . kol Gwarek wkleił fotkę ze sklepu. Ślimak dobierany za pomocą nr kotła, piwo dla każdego kto znajdzie pasujący ślimak po nr kotła.
I niby nic wielkiego ale znowu wprowadzają zamieszanie a to jest robienie w ciula klienta. |
|||
|
||||
gwarek
|
Na pewno do zmiany:
Obwód CO 1 - zawór 4D Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D - 100 % Na początek ustaw 70% - ten kocioł od razu dostanie stabilności. Parametry kotła Histereza kotła - 1,0 °C Najlepiej ustawić na 0,0st.C Takie wysokie ustawienie powodują same kłopoty w pracy. |
|||