Cześć,

Od kilku dni jestem posiadaczem pieca OEPM 20kw ze sterownikiem Ecoal 3.5. Opisze w skrócie swoją instalację ponieważ chciałbym żeby ktoś mi poradził w jakim trybie i na jakich ustawieniach zacząć zabawę z grzaniem, w miarę możliwości dodam kilka zdjęć, chcę też podłączyć piec do neta. Pytam ponieważ instalatorzy ustawili piec w trybie Ecoal - retorta - ja niestety musiałem wyjechać na 3 dni a po powrocie znalazłem poielnik pełen spieków a slimak się zaciął i zerwało zawleczkę.

Do pieca podłączone są:

CWU pompka przed zaworem 4D - bojler 140l

CO1 - pompa elektroniczna, ogrzewa 120m2 (10 grzejników - w tym 9 z głowicami termost., podłogówka w łazience -10m2 i 1 drabinka w małej łazience)

C02 - pompa elektroniczna, ogrzewa 80m2 (4 grzejniki bez termost. plus drabinka) i dzisiaj podłączam dodatkowo dodatkowe 80m2 ( 4 grzejniki z termost.)

Dom stary poniemiecki (grube ściany, okna plastiki), na 200m2 w tamtym roku stare Ogniwo Classic 20kw musiałem przez większość sezonu dusić na 50 stopni bo było za gorąco, a w przyszłym planuje docieplić stropy dlatego tylko a może aż 20kw.

Komin nowy ceramiczny 10,5m fi 200 z bardzo mocnym ciągiem, dobry dopływ powietrza do kotłowni.

Prośba o pierwsze porady od czego wystartować i jaki program obserwować.

Mam dokupiony jeden sterownik pokojowy ale jeszcze nie uruchomiłem.

Przez jeden dzień po wymianie zawleczki zaobserwowałem, że piec mimo osiągnięcia zadanych temp. ciągle dmucha i podaje paliwo i tworzy spieki. Proszę o porady jak wystartować i co obserwować

2018-10-03 15:15
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Witam, co to za opał , że aż tak spieka ? Podłącz kociołek do sieci i udostępnij sterownik , będziesz mógł obserwować jego pracę na tej stronie , jak również w aplikacji mobilnej . Nam również będzie łatwiej cokolwiek powiedzieć . Co do spiekania to musisz zrobić korektę dmuchawy na minus , o jaką wartość ? Proponuję zacząć od -2 i obserwować palnik . Jak dalej będzie spiekać ponownie zmniejszyć i tak do skutku Jak możesz to podaj obecne ustawienia kotła Poczytaj na forum , bo jest tu sporo podobnych tematów , obecnie co drugi
2018-10-03 15:28
  saiann Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Zacząłem od groszku Sztygar Ultra 26-28MJ, mam jeszcze palete Sandena 24MJ ale troche mokry. W tej chwili kocioł wygaszony jako że podłączam  dzisiaj 4 dodatkowe grzejniki. Z jakimi ustawieniami wystartować? (w jakim trybie - retorta, ręczny czy grupowy?) Postaram się jak najszybciej podłączyc do neta.
Te pierwsze dni były ustawione mniej więcej na czas podawania 7s, dmuchawa 45% (plus korekta -4 %) tak poprawdzie nie pamiętam do końca bo jak zobaczyłem po powrocie co się działo to zacząłem mieszać.
2018-10-03 15:34
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Zacznij od automatu z fabrycznymi ustawieniami , jak odpalisz to napisz 
2018-10-03 15:38
  saiann Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
A jakie nastawy, planuje 65st na piecu (60 na noc), 46-48 CWU, powrót 45 st ?, nie wiem co ustawić za zaworem, chciałbym narazie przy takiej temp. jak najniżej, może z 43-44?
2018-10-03 15:50
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Jak chroniony jest powrót ? 60*C wystarczy w automacie przebija temp. zadaną o 5 st , z tą obniżoną to sobie odpuść , CWU i powrót 50st , załączanie pomp 45st , czy masz siłownik do zaworu ? Kurde znowu zawór 4D i grzejniki z termostatami , trochę się to gryzie 
2018-10-03 20:00
  saiann Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
nie wiem czy dobrze kombinuje z ta ochrona powrotu ( w ustawieniach pieca mam wybrany zawor 4d, siłownik jest.
Pali się już z 2h po godzinie zmieniłem korektę dmuchawy na -4%. Tak to wygląda na tą chwilę (zdjęcie spieka). 



Ustawienia:
piec 60, powrot 50, cwu 45, zawor 40, podajnik 5sek, dmuchawa 45. Przed wprowadzeniem nastaw zrobilem reset do fabrycznych. Nastawy osiągnięte poza powrotem. Internet podepne jutro (mam za krótki kabel)
dodane 2018-10-03 20:00
2018-10-03 20:23
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Czyli jak dobrze rozumiem to temp. powrotu nie została osiągnięta ? 
2018-10-03 20:32
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Super wypasiona instalacja, coś pięknego i niedrogo ?
2018-10-03 20:43
  saiann Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Jeśli chodzi o rozprowadzenie centralnego to już miałem zrobione (6 lat temu) wszystko od pieca do rozdzielaczy na CO 1 i CO 2 razem z wymianą pieca robiłem teraz (robocizna 2600 brutto)
Temp powrotu jeszcze nie osiągnął, w tej chwili ok 40 stopni. Aha zapomniałem wcześniej - czas podawania - 5sek.
Zostawiam do rana chociaż nie podobaja mi się te spieki, ale nie będę narazie nic kręcił no chyba że coś radzicie?
2018-10-03 20:44
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Robocizna czy robocizna z materiałem?
2018-10-03 21:21
  saiann Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
niestety sama robocizna, ceny w tej chwili są kosmiczne. Materiały razem z bojlerem 140l to dodatkowe 5,5 tysiaca plus oczywiscie kociol.

Czy jeżeli mam temp za zaworem ustawioną na 40 st to powrót może osiągnąć 50?
2018-10-03 21:41
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
Może.
2018-10-03 21:55
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Sprawdź ale raczej , nie osiągnie dlatego pytałem gdzie masz zamontowany czujnik od temp. za zaworem 4D , prawdopodobnie na powrocie pewny Zmień temp. za zaworem i powrotu na 45st i obserwuj czy temp. podskoczy Jakie masz ustawienia obwodów CO ?
dodane 2018-10-03 21:55
leON22 napisał » 2018-10-03 20:23
Czyli jak dobrze rozumiem to temp. powrotu nie została osiągnięta ? 

Pytałem tutaj , niestety vmilo przerwał edycję posta swoim wpisem i nie zapisało mojego zapytania o miejsce zamontowania czujników powrotu i temp. za zaworem 4D 
2018-10-03 22:16
  saiann Posty: 19 Ostrzeżenie: 0



Zmieniłem na 45 na obu. Ustawienia obwodów (chyba o to chodziło) poniżej
CO1 - pompa CO + zawór 4d
CO2 - pompa CO
2018-10-03 22:17
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
saiann napisał » 2018-10-03 21:21
niestety sama robocizna, ceny w tej chwili są kosmiczne. Materiały razem z bojlerem 140l to dodatkowe 5,5 tysiaca plus oczywiscie kociol.

Dziękuje za odpowiedź.
Od jutra podniosę chyba ceny za montaż o jakieś 300 do 400%.
A powiedz jeszcze z jakiej części kraju Ty jesteś?
Bo za taka kasę to może lepiej dojeżdżać 200km niż robić na miejscu.
2018-10-03 22:20
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Czujnik temp. powrotu powinien być zamontowany z tyłu kotła na króćcu powrotu Właśnie karoka65 ja zapłaciłem 2,5 tys za robociznę z materiałem mojej instalacji tylko , bez pomp i siłownika zaworu i bojlera 
2018-10-03 23:28
  saiann Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Dolny Śląsk, powiat lwówecki, zapraszam, na pewno znajdą się chętni na usługi w rozsądnych cenach. Niestety programy dotacji mocno windują ceny usług.
2018-10-04 00:11
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Dolny Śląsk to można powiedzieć że za płotem, jak widzisz to że kupiłeś kocioł u lokalnego sprzedawcy czy instalatora nie oznacza że kupiłeś dobrze nie wspomnę o reszcie.

dodane 2018-10-04 00:11
leON22 napisał » 2018-10-03 22:20
Właśnie karoka65 ja zapłaciłem 2,5 tys za robociznę z materiałem mojej instalacji tylko , bez pomp i siłownika zaworu i bojlera 

Czyli Ty kupiłeś to co jest najdroższe w budowie kotłowni, pompy, zawór i bojler.
W tych 3-ech też może być rozrzut potężny, bo można dać jakieś pompy które złożyły zwinnie zółte rączki po 100pln/sztukę, zawór z siłownikiem może być za nawet niecałe 3 stówki a może być za prawie 7 stówek, bojler może być za 700 a może być za 4 klocki z nierdzewki.
Zależy od preferencji i zasobności portfela inwestora
2018-10-04 12:31
  saiann Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Odbiegamy troszeczkę od tematu, też nie spodobała mi się cena instalacji, ale zależało mi na czasie i nie miałem innych możliwości (wszyscy instalatorzy w moim regionie są zawaleni robotą ze względu na dotację do wymiany piecy) a podejrzewam że jakbym zadzwonił do kogoś z odległości ponad 100km ty by mnie wyśmiał bo albo wszyscy jeżdzą do Niemiec albo do Wrocławia i kasują grubą kasę. Zapomniałem dodać że zażyczyłem sobie układ zamknięty (700-800 zł ekstra na samych materiałach) a kocioł wybrałem sam. Mam szczegółową fakturę zużytych materiałów i ceny nie odbiegają od rynkowych, a czy można było użyć pompki za 200zł zamiast za 400zł? nie wiem, pewnie tak, ale nie znam się na tym i nie miałem na to wpływu.
Natomiast kilka osób tutaj stwierdziło że instalacja jest bardzo fajna, więc pozostaje mi wierzyć że dobrze wydałem środki i że będzie w miarę bezobsługowo działać. Zacząłem się trochę martwić żę może faktycznie trzeba było brać 26kw ale dużo wcześniej czytałem na temat spalania i dobierania mocy i uznałem żę chcę uniknąć zakupu zbyt dużego kotła.
Wracając do sprawy:
Rano dalej były spieki temp. powrotu 42st. zmieniłem korektę nadmuchu o 1% na -5%.
Czy mam umieścić czujnik powrotu w innym miejscu? czy dużo to zmieni? temp odczytu będzie wtedy jeszcze niższa, dobrze rozumiem?
Czy sterownik cały czas będzie tak mocno dmuchał?
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona