Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Początki z Ecoal i OEPM20 Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona
2018-10-06 08:29
  saiann Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Masz rację, raczej nie będzie chodzić 24h. Narazie zmniejszyłem zapotrzebowanie na ciepło i cyferki ładnie wyglądają. Zobaczymy jak przyjdą mrozy. Powiedzcie mi jeszcze na jakiej zasadzie działa ten licznik podajnika. Jak wsypie mu 100kg  to on oblicza ile podaje i na tej podstawie pokazuje ile opału jeszcze zostało?
2018-10-06 11:58
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
Licznik podajnika oblicza czas pracy na podstawie wyliczonego wcześniej współczynnika jego pracy dla danego rodzaju paliwa i tak np. wsypałeś 100 kg ekogroszku i podajnik "chodził" na nim 400 min, to współczynnik wynosi 100kg:400min=0.25kg/min. Wpisujesz go w dedykowane miejsce przy zakupie w statystykach. Ten czas do opróżnienia zasobnika będzie analogicznie inny jeżeli zasypiesz 50kg, czyli połowę krótszy ( 200min) niestety sterownik nie potrafi tego sam automatycznie przeliczyć  Panowie z ES kiedyś była taka propozycja aktualizacji, pozdrawiam i przypominam, że z niecierpliwością na nią czekamy  
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: