2018-09-29 00:32
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Może jaśniej bo samo NIE , niczego nie wnosi 
dodane 2018-09-29 00:32W/g mnie podnieś temp CWU na 50st , powrotu na 55st , w grzaniu zmniejszyć czas pracy podajnika do 6s , w podtrzymaniu 10s , czas postoju 40min, ilość powtórzeń 2x , w zaawansowanych algorytm wygaszania kotła - tylko w grzaniu . Na razie tyle i obserwujemy
2018-09-29 00:35
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Leon był tu jeden "poważny" starszy pan kiedyś na forum, byliśmy można powiedzieć nawet przyjaciółmi, a później staliśmy się chyba największymi wrogami z tego powodu ( wrogości ) to forum zamykano na kilka dni żeby "posprzątać" ten bajzel po nas a teraz to ja już sikam na to wszystko nie obrażając tego pana ale to chodzi o to "wszystko" tylko.
Napisał mi kilka razy że nie będzie już nikogo uczył za darmo i chyba miał rację bo może za dużo mnie nauczył i ta cała nauka przeciw niemu się obróciła.
Ja też sprzedaje, ba nawet instaluję RBRy i Ogniwo.
Jak ktoś szuka gdzie uda się tylko wydrzeć najtaniej to musi przesiadywać później na forum zamiast przed telewizorem w fotelu.
Kapujesz?
Może brutalne ale tak to wygląda, przestałem za frajera robić i nie szukam na forach już klientów, sami się znajdują
2018-09-29 00:47
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3

Doskonale rozumiem , ten straszy pan czasami do mnie zagada na PW , bo na forum już nie może , tak mi się wydaje, że chyba trochę tęskni za tymi "rozmowami" czy jak tam zwał te porady
2018-09-29 00:51
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Nie wiem czy o tym samym panu piszemy.
2018-09-29 00:56
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Pewnie o tym samym Mikołaju Ok , karoka65 to pomóż koledze oxylion ogarnąć jego kociołek , żeby go zima nie zaskoczyła Jak możesz to zerknij również na moje ustawienia , czy jest ok , bo sam do końca nie wiem 
2018-09-29 01:20
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Mikołaj? chyba żartujesz.
To starsze dzieje.
W sumie to było ich dwóch, ten drugi znowu nauczył mnie następnej rzeczy: pisze kiedy chcę, o czym chcę i z kim chcę
Zarozumialec "nowi" pomyślą ( starzy też, niektórzy ), w nosie mam co sobie ktoś o mnie ktoś myśli
2018-09-29 01:31
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Ok , my sobie tu gadu gadu , a koledze zawór 4D  i siłownik niedługo się ukręci 
Proponuję żeby zmienił tryb zima na auto-lato ustawił temp przełączania ( na zima ) na 15st i histereza 0.3 st . Po jakiego grzyba cisnąć teraz w obieg 50st , termostaty się przymykają i jest " piła" na wykresie , reszta j/w napisałem 
2018-09-29 01:39
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Dobrej. trza iść gnić
2018-09-29 09:16
  oxylion Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Leon ustawiłem jak zaleciłeś.
Temperatura zadana i powrotu ma być taka sama, tj. 55 st.?
Kocioł gdzieś pewnie stał. Na tabliczce data produkcji to rok 2017.
Wczoraj byłem sam w ciągu dnia. Wody nie zużywałem. Słońce grzało, więc może nie musiał pracować.
Około 17:40 był zanik prądu. Po tym jak sterownik się podniósł widzę w logu "...temperatura komfortowa...". Czy on na pewno nie stosuje się do tego czujnika w pokoju? A może go wypiąć z portu dla wewnętrznego, a wpiąć w czujnik temperatury, który teraz mam wolny? I wtedy dla obiegu CO1 dać pompa+zawór 4D czy sama pompa i to samo dla CO2?
2018-09-29 12:29
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Tak temp. zadana i powtotu taka sama 55* C . Zmień jeszcze ustawienia tego twojego siłownika WITA-MAT SM4.6  czas otwarcia 150s , wspomaganie 1 , czas reakcji 60s , zobaczymy jak będzie wyglądała wtedy jego praca . Czujnik wew. w przypadku gdy temp .w pomieszczeniu przekracza zadaną daje sygnał do siłownika a ten przechodzi w temp. obniżoną i odwrotnie ( chodzi oczywiście o temp. za zaworem 4D ) nie wew. ale u Ciebie jak widać obniżona jest 0st
PS. Zaznacz jeszcze w programatorze temp. zadaną za zaworem te krateczki .
2018-09-29 13:54
  oxylion Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Jestem poza domem. I ustawiam z aplikacji mobilnej eCoal, bo przez stronę Esterownik - Urządzenia - Ustawienia nie mam dostępu, a jestem zalogowany poprawnie.
W domu natomiast w obrębie tej samej sieci WiFi to ogarniałem.
Już poprawiłem ustawienia zaworu.

2018-09-29 21:04
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Zmień czas otwarcia zaworu na 210s i reakcji na 120s , temp zadaną kotła 55* , powrotu 55* , załączanie pomp 45* i zaznacz temp. zadaną za zaworem 4D w programatorze , czas pracy podajnika w grzaniu 5s bo bardzo przebija temp. zadaną  i obserwujem dalej Proponuję przejście na spalanie grupowe wtedy powinno być lepiej i oszczędniej .
2018-09-29 23:43
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Leon Ty trzeźwy jesteś?
Raz czas na 150 chyba podajesz, teraz na 210?
Wystarczy sprawdzić na naklejce zaworu.
Wiem że bardzo chciałbyś pomóc ale raczej nie dasz rady
Ustawienie instalacji nie znając jej to jedno ale wykonalne, z palnikiem nie dasz rady, chyba że będzie to przypadek
Ja sam musiałbym więcej wiedzieć żeby strzelić w "dychę"
2018-09-30 00:49
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Jeszcze tak, chociaż okazje były żeby się "odstresować" po całym tygodniu Grałem na przeglądzie kapel w Blachowni, no i kibicowałem Naszym Siatkarzom  Na naklejce nie sprawdzę, bo jej nie widzę, sprawdziłem w instrukcji specyfikację pracy siłownika ( zakres 60-150-210s ) tak że daruj sobie te uwagi :język no chyba że masz coś konstruktywnego do powiedzenia Jutro finał - Polska Biało - Czerwoni 
2018-09-30 10:03
  oxylion Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Tak wygląda palnik po 36 godzinach nieobecności w domu:
https://postimg.cc/t16jbvWL
https://postimg.cc/9RjjQPBz
Sam zawór nie ma żadnych oznaczeń. Załączam zdjęcie instrukcji:
https://postimg.cc/BLWJ1fJS
Na temat siłownika wiemy tyle:
https://postimg.cc/DJqnrpzq
https://postimg.cc/tY9C5bW7
A tego nie zrobiłem: "Zaznacz jeszcze w programatorze temp. zadaną za zaworem te krateczki ." - niestety, ale nie wiem gdzie tego szukać.
2018-09-30 10:15
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

Widziałem kilka napędów, ale żaden nie miał trzech czasów otwarcia. To, że instrukcja przeznaczona jest dla kilku wersji, to inna sprawa..
Wg naklejki ma być ustawione 60sec
2018-09-30 11:51
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
NAjprawdopodonie czasy otwarcia sa podane dla różnych adapterów , ale pewny nie jestem 
2018-09-30 13:15
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Adapter to nie przekładnia. Czas otwarcia zależny jest tylko od typu siłownika i jest na nim napisany/naklejony.
2018-09-30 13:25
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Czyli wracamy do punktu wyjścia , niech ustawi czas otwarcia 60 s , a czas reakcji musi sobie dopasować sam , na początek proponuję 120s
2018-09-30 13:47
  oxylion Posty: 27 Ostrzeżenie: 0

Ustawiłem czas otwarcia - 60 s, czas reakcji - 120 s, wzmocnienie 1. Ale o co chodzi z tymi krateczkami za zaworem?

Opierając się o pokrywę pojemnika paliwa poczułem powiew wiatru spod prawego zawiasu. To tak ma być?
Myślę, że ustawienia podajnika są do dalszej poprawy, gdyż zrzuca mi groszek do szuflady na popiół.