Forum eCoal.pl v3.5 Czas pracy podajnika Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
rafbog
|
Gdzie można podejrzeć czas pracy podajnika, którego nie spisałem, a zresetowałem przy zasypie?
|
|||
|
||||
karoka65
|
Może Ci się uda następnym razem
|
|||
|
||||
rafbog
|
Nie w tym rzecz. Gdzieś ten czas musi być zapisany, skoro statystyki działają. Pytanie tylko gdzie można go podejrzeć?
|
|||
|
||||
Hajtaler
|
Czas pracy podajnika sie nie zapisuje więc go nie odzyskasz. Statystyki się liczą bo masz w rodzju paliwa wpisane zużycie w kg/min
|
|||
|
||||
rafbog
|
Dziwne bo wykres zużycia nie jest płaski. Dla odstępów 6 godzinnych mogę z niego odczytać średnie zużycie i te odczyty się od siebie różnią co znaczy że różne były czasy podawania. Skąd to wiadomo skoro nie ma zapamiętanych czasów pracy podajnika?
|
|||
|
||||
Hajtaler
|
No to piszę Ci że statystyki się liczą na podstawie współczynnika wpisanego w paliwie. Czas pracy podajnika też oczywiście jest liczony ale resetuje się po kolejnym zasypie i nie jest juz dostępny. Możesz go policzyć dzieląc zużycie od wcześniejszego zasypu do ostatniego przez współczynnik wpisany w rodzaju paliwa i wyjdzie Ci ile czasu pracował podajnik
|
|||
|
||||
rafbog
|
Według mnie statystyki są liczone na podstawie czasu pracy podajnika, ale może ktoś z ES odpowie.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Witam
Ilości kg/min pracy podajnika - na tej podstawie liczone są statystyki zużycia opału. Czas pracy podajnika nie jest zapisywany. Pozdrawiam |
|||
|
||||
rafbog
|
Ja chyba jednak za głupi jestem żeby to zrozumieć. Matematycznie rzecz ujmując - żeby wyszły kilogramy zużycia to trzeba przemnożyć wpisany współczynnik zużycia przez czas pracy podajnika czyli np. jeżeli współczynnik zużycia jest 0,25kg/min i w ciągu 6 godzin podajnik pracował sumarycznie 5 minut to:
0,25kg/min * 5min daje średnie zużycie 1,25 kg na 6 godzin pracy kotła. Czy ja źle rozumuję. |
|||
|
||||
Hajtaler
|
Jest tak jak piszesz - minuty pracy podajnika x współczynnik kg/min
Sterownik liczy czas pracy podajnika ale nie archiwizuje go i żeby wiedzieć ile wynosił między zasypami musisz sobie go zapisać bo dodanie kolejnego zasypu resetuje licznik |
|||
|
||||
Kedar13
|
@rafbog jeżeli chcesz wiedzieć ile czasu pracował podajnik to sprawdź w statystykach ilość spalonego węgla z okresu, który Cię interesuje, podziel przez współczynnik zużycia i będziesz miał czas pracy podajnika.
|
|||
|
||||
PrzemekP
|
rafbog napisał » 2018-07-15 16:24 Gdzie można podejrzeć czas pracy podajnika, którego nie spisałem, a zresetowałem przy zasypie? To co kasujesz przy zasypie to sumaryczny czas pracy podajnika od ostatniego zasypu. W danych w chmurze czas pracy jest rozbity na poszczególne godziny i według tych danych są liczone statystyki. Więc dane o czasie pracy podajnika są zapisane w bazie, ale nie ma szybkiej metody na wyciągnięcie sumarycznego czasu pracy podajnika pomiędzy zasypami. |
|||
|
||||
rafbog
|
PrzemekP napisał » 2018-07-18 13:09 ... Więc dane o czasie pracy podajnika są zapisane w bazie, ale nie ma szybkiej metody na wyciągnięcie sumarycznego czasu pracy podajnika pomiędzy zasypami. OK, a jaka jest ta metoda (niekoniecznie szybka) żeby dostać się do zapisanych czasów pracy podajnika? dodane 2018-07-18 13:25 Kedar13 napisał » 2018-07-18 13:01 Dzięki ale to nie ma dla mnie sensu - to współczynnik ma być wyliczony według czasu pracy podajnika, a nie odwrotnie.@rafbog jeżeli chcesz wiedzieć ile czasu pracował podajnik to sprawdź w statystykach ilość spalonego węgla z okresu, który Cię interesuje, podziel przez współczynnik zużycia i będziesz miał czas pracy podajnika. |
|||
|
||||
Kedar13
|
I jest tak liczony, ale nie przez sterownik, tylko na początku sam musisz go ustalić i dla każdego rodzaju węgla będzie się on różnił. I teraz jak potrzebujesz czas pracy podajnika to zrób tak jak Ci napisałem.
|
|||
|
||||
PrzemekP
|
rafbog napisał » 2018-07-18 13:25 OK, a jaka jest ta metoda (niekoniecznie szybka) żeby dostać się do zapisanych czasów pracy podajnika? Tylko i wyłącznie grzebanie w bazie danych - tylko i wyłącznie przez administracje. |
|||
|
||||
rafbog
|
Kedar13 napisał » 2018-07-18 13:37 I jest tak liczony, ale nie przez sterownik, tylko na początku sam musisz go ustalić i dla każdego rodzaju węgla będzie się on różnił. Wiem ale przecież żeby w miarę dobrze ustalić współczynnik to trzeba znać czas pracy podajnika. Skoro go nie znam bo zresetowałem przy zasypie to mogę go sobie tylko mniej więcej oszacować. Kedar13 napisał » 2018-07-18 13:37 I teraz jak potrzebujesz czas pracy podajnika to zrób tak jak Ci napisałem. Wyznaczanie czasu pracy podajnika w ten sposób zupełnie mija się z celem - to takie masło maślane. Twierdzisz, że na podstawie współczynnika wyznaczonego z szacunkowego czasu pracy podajnika mam sobie wyliczyć tenże czas pracy podajnika. Generalnie PrzemekP wyczerpał temat. Czas pracy podajnika jest zapisywany w bazie, ale dostęp do niej ma administrator i tyle. |
|||
|
||||
Kedar13
|
Przy wpisie o zakupie węgla masz wpisany jakiś współczynnik i nieważne, czy jest on dokładny, czy szacunkowy. i jeśli w trakcie trwania danego zasypu węgla nie zmieniałeś go, to wystarczy podzielić ilość spalonego węgla podczas tego zasypu odczytaną ze statystyk przez współczynnik żeby ustalić czas pracy podajnika. A jeśli jeszcze znasz rzeczywistą ilość węgla jaką w trakcie tego zasypu spaliłeś to dzieląc ją przez ten czas skorygujesz współczynnik.
|
|||
|
||||
rafbog
|
Kedar13 - z tym się zgadzam, mogę sobie na podstawie statystyk i rzeczywistej wartości zasypu wyliczyć czas pracy podajnika. Odbiegliśmy jednak trochę od tematu bo chodziło o możliwość odczytu zapisywanego przez sterownik czasu pracy podajnika. Gdyby ES dodał dodatkowe zdarzenie rejestrujące załączenie i wyłączenie podajnika to można by sobie ten czas w ten sposób wyliczać dla dowolnego okresu.
|
|||
|
||||
babaj
|
Podłączę się pod ten wątek, bo nie mogę znaleźć informacji. Czy mogę jakoś (jak?) odczytać rzeczywisty, historyczny czas pracy podajnika? |
|||
|
||||
rafbog
|
@babaj, kilka postów wyżej. Nie da się.
|
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||