Forum eCoal.pl Awaria - dmuchawa w podtrzymaniu? Subskrybuj | ||||
|
||||
Norbert
|
Witam Sterownik eCoal 0.3.1.8, ma problem z pracą dmuchawy w trybie potrzymanie. Mianowice mam ustawioną dmuchawę w trybie podtrzymanie na 45%, ale dziwnie pracuje, jak podajnik podaje paliwo to utrzymuje 45%, jak podajnik stoi to dmuchawa pracuje 55 - 75 %. Nie wiem o co chodzi bo takie wartości nigdzie w sterowniku się nie pojawiają. Podczas normalnej pracy w trybie grzanie dmuchawa pracuje prawidłowo. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
algorytm wygaszania kotła , zapewne masz włączony i on podbija dmuchawe niezaleznie od ustawien , najwyrazniej spaliny nie ida w gore i sterownik mysli ze w kotle gasnie
|
|||
|
||||
Norbert
|
Dziękuję za odpowiedź, faktycznie po wyłączeniu wygaszenia kotła dmuchawa pracuje tak jak powinna. Pozdrawiam |
|||