Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl  Awaria - dmuchawa w podtrzymaniu? Subskrybuj
2018-06-17 12:00
  Norbert Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Witam
Sterownik eCoal 0.3.1.8, ma problem z pracą dmuchawy w trybie potrzymanie. Mianowice mam ustawioną dmuchawę w trybie podtrzymanie na 45%, ale dziwnie pracuje, jak podajnik podaje paliwo to utrzymuje 45%, jak podajnik stoi to dmuchawa pracuje 55 - 75 %. Nie wiem o co chodzi bo takie wartości nigdzie w sterowniku się nie pojawiają.
Podczas normalnej pracy w trybie grzanie dmuchawa pracuje prawidłowo.

2018-06-17 12:37
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
algorytm wygaszania kotła , zapewne masz włączony i on podbija dmuchawe niezaleznie od ustawien , najwyrazniej spaliny nie ida w gore i sterownik mysli ze w kotle gasnie 
2018-06-18 06:45
  Norbert Posty: 18 Ostrzeżenie: 0

Dziękuję za odpowiedź, faktycznie po wyłączeniu wygaszenia kotła dmuchawa pracuje tak jak powinna.
Pozdrawiam
Użytkownicy online: