Witam, posiadama sterownik ecoal-b czy istniej możliwość podpięcia dodatkowego czujnika kapilarnego. 
2018-02-26 11:13
  mnich Posty: 228 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Witam. Do sterownika eCoal-b można podłączyć czujniki typu KTY 81-210, Czujnik spalin PT1000.
Można również podłączyć czujniki radiowe BT1 i BT2, jak również 2 termostaty stykowe beznapięciowe w miejsce czujników wewnętrznych obwodów CO1 i CO2.
2018-02-26 12:28
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Przede wszystkim czujników kapilarnych nie podłącza się do sterowników a do zaworów termostatycznych. Czujnik kapilarny to nic innego jak tzw. "czujnik wyniesiony" takiego zaworu.