leON22
![]() |
Pink01 chyba jak nie będzie dopływu powietrza , to raczej nie będzie się "kocić" w podtrzymaniu
![]() Ps. Ale jak nie zamontuję to się o tym nie dowiem , a tak niedługo się okaże ![]() |
|||
|
||||
gmaj22
![]() |
No właśnie, że jak bedzie zbyt mały dopływ, to będzie się kopcić. Ale , jak piszesz, masz czas się o tym jeszcze przekonać
![]() |
|||
|
||||
leON22
![]() |
To już w końcu zgłupiałem , mam to montować , czy nie
![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
Pink01
![]() |
Jak już kupiłeś i się przymierzyłeś do montażu - to co Ci szkodzi zamontować tą klapkę? Najwyżej jak będzie źle to ją na stałe otworzysz ( podwiążesz, podeprzesz czy jakoś inaczej zablokujesz w pozycji otwartej ). Ja tylko uprzedzam jakie mogą ( ale - nie muszą, tym bardziej że misiek wykonuje dopalanie przed odstawką ) być uboczne efekty znacznego zredukowania ilości powietrza w podtrzymaniach.
|
|||
|
||||
Vitis
![]() |
leON22 ułożenie klapki wg. innego producenta sterownika ![]() Moim zdaniem dlatego: bo może się tak zdarzyć że w trybie auto wentylator na najmniejszych obrotach nie będzie wstanie podnieść tej klapki co oczywiście zaburzy pracę sterownika. Można oczywiście próbować tą klapkę wyważyć tak żeby nawet najmniejszy podmuch ją otwierał. Ale trzeba pamiętać klapka nie może mieć prawa nigdzie o nic zacierać (ma chodzić jak na łożyskach). |
|||
|
||||
gmaj22
![]() |
Powyższy szkic ma podstawowy błąd: wychylenie klapki o 90 stopni powoduje zmianę położenia przeciwwagi o 180 stopni ??
![]() Po drugie: klapka ma os obrotu na dole wentylatora, a więc inaczej niz próbuje to zrobić leON22. Chociaż zgodny z tym, co sam proponowałem. |
|||
|
||||
login
![]() |
Moim zdaniem jak ktoś pali w automacie czy PID to przepustnica jest niewskazana,bo przepustnica zakłuca pracę zmienną dmuchawy . Natomiast gdy się pali w grupowym czy na ustawieniach ręcznych gdy kocioł się odstawia i jest w potrzymaniu wtedy przepustnica może być,żeby kopczyk się nie wypalał i nie zapadał
|
|||
|
||||
karoka65
![]() |
No to powstaje doktorat w pięciu tomach na temat kawałka blachy nazwanego klapką
![]() Rozkręcić śrubki, wsadzić w dziurki i skręcić. Pasuje, zostawiam, nie pasuje, w odwrotnej kolejności wyciągnąć i wypier...ić do śmieci. Tylko tyle albo aż tyle. Jak mawia mój kolega: "lepiej flaszkę wypić jak wylać ![]() |
|||
|
||||
Vitis
![]() |
gmaj22 nie chodziło tu o rysunek bardziej o to tekst.
Po prostu trzeba pamiętać przełączając na automat aby klapkę otworzyć. ![]() |
|||
|
||||
Radek_Skoc ...
![]() |
Taka klapka montowana jest w celu zmniejszenia przepływu powietrza w trakcie podtrzymania. Natomiast rozgrzany groszek zacznie się kisić, wytworzony tlenek węgla się nie dopali... znacznie wzrośnie stężenie tlenków siarki i innych "dodatków" w komorze spalania, bo nie będzie przepływu powietrza.... Więc prawdopodobieństwo kondensacji na chłodniejszych elementach,także będzie znacznie większe. Dlatego znacznie lepszy jest RCK, który pozwala utrzymać zalecany przepływ powietrza niezależny od warunków atmosferycznych.
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Klapka zamontowana , kociołek wyczyszczony , zobaczymy co to da
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Chopie, klapka bez przeciwwagi będzie stale otwarta, chyba że wiatrak stanie. Sposób montażu jest znany od kilkunastu lat. Każdy kto ma, wie że wchodzi w kanał (bo to chyba logiczne ?)
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Chłopie właśnie mi o to chodzi żeby się otwierała tylko jak załączy się dmuchawa , co do kanału to niekoniecznie musi tam wchodzić , Ameryki nie odkryłeś
![]() |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Tylko że nie ma gwarancji, że klapka się zamknie kiedy dmuchawa stanie. Nawet tak proste "urządzenie" żeś spieprzył, a za gwiazdora chcesz robić. Dziadyga
![]() |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Mogę Ci ją dać , jak znasz się na prawach fizyki , to chyba nie muszę tłumaczyć o co chodzi . Nic nie obciera , wszystko chodzi płynnie , klapka bez najmniejszych oporów podnosi się do góry , może nie otwiera się na 90* tylko 45* ( pewnie z przeciwwagą by tak było ) gdy dmuchawa pracuje na zadanej mocy 38/39% . Gdy dmuchawa przestaje pracować , klapka sama wraca do pozycji pionowej przymykając otwór wylotowy dmuchawy
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PS. Spójrzcie jak teraz wygląda wykres , po zamontowaniu klapki . O dziwo musiałem zjechać z mocą dmuchawy o dwa oczka w dół i obniżyłem ilość podań w grupowym 8/12kW z 5 na 4 ![]() |
|||
|
||||
gmaj22
![]() |
Przeciwwaga w tak zamontowanej klapce nic nie da, bo oś jest za blisko flanszy. Jakbyś dał ośkę na dole, wtedy byłoby OK, gdyż przeciwwaga "pracowałaby" od strony wentylatora.
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Przeciwwaga zamontowana , wszystko działa jak powinno , thx zainteresowanym za fachowe porady
![]() |
|||
|
||||
mirko14
![]() |
Mam ogniwo eko plus 16kw jest duży ciąg kominowy,co mam zrobić
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Najlepiej zamontować RCK
![]() ![]() ![]() |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||