2018-03-08 14:52
  marpio Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
no chyba nie bo otwiera a temperatura za zaworem spada
2018-03-08 14:52
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
gmaj22 słuszna uwaga , Marcin zrobiłeś restart , bo nie widać w zdarzeniach   
PS. Daj w prawo i restart urządzenia
2018-03-08 14:59
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Na pierwszy rzut oka widać, że coś jest nie tak: kocioł 60 C, za mieszaczem 37 C przy otwarciu  na 88%. A średnice rur obydwu obiegów podobne.
PS: 98% a za mieszaczem 35,5 C
Na dolnej skali powinienes mieć "0" po prawej stronie, "10" zaś po lewej. Jeśli jest odwrotnie, to jest zła skala. 

Podsumowując: jeśli otwieranie ustawione jest "w prawo" i zawór fizycznie kręci w prawo oraz za zaworem temperatura rośnie - to musi być dobrze. Jeśli maleje- to przegroda jest żle ustawiona.
2018-03-08 15:21
  marpio Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Co to znaczy restart urządzenia
dodane 2018-03-08 15:21Teraz jestem w domu i idę do kotłowni sprawdzić zawór
2018-03-08 15:22
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Ustawienia/Informacje/Polecenia > Restart urządzenia
2018-03-08 15:45
  marpio Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Zrobiłem restart i nie mam połączenia z netem
dodane 2018-03-08 15:37Już jest
dodane 2018-03-08 15:39Skalę mam 10 z lewj strony, a 0  prawej strony.
Teraz zawór na sterowniku wskazuje "0" a na zaworze jest na 10
dodane 2018-03-08 15:40Czyli otwarcie w lewo musi być
dodane 2018-03-08 15:43Może źle podłączyłem kablelki w sterowniku
dodane 2018-03-08 15:45Zmienię kabelki w sterowniku, zmienię na otwarcie w prawo i zrobię restart
2018-03-08 15:54
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Bzdura: masz obrócic skalę tak, aby "10" było z lewej strony. Zawór działa dobrze, jeśli  kręci w prawo przy ustawieniu otwierania "w prawo" i nie trzeba wtedy zmieniać podłączeń.  Nie patrz na skalę, tylko jak kreci zawór i temperatury.
dodane 2018-03-08 15:54
2018-03-08 16:10
  marpio Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Właśnie tak mam 10 z lewej strony
2018-03-08 16:15
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Czyli sterownik przy ustawieniu otwieranie "w prawo" ma kręcić zaworem w prawo na 100 % a na skali pokazać "10". Jeśli kręci siłownikiem w lewo, wtedy  zmiana podłaczenia przewodów. Dopiero potem obserwacja temperatur: zawór na otwarty na 100%, czyli pokrętło na "10", wtedy  to na instalację ma iść temperatura zbiżona do tej na kotle. 
Jeśli wysoka temp. idzie na powrót kotła, to nie zmieniamy ani podłączeń, ani kierunku otwarcia, tylko trzeba przestawić trzpień zaworu pod siłownikiem.
2018-03-08 16:22
  marpio Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Mam na zaworze 10 a pokazuje 0%
2018-03-08 16:27
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
To zamienić przewody i restart.
2018-03-08 16:28
  marpio Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Przewody w sterowniku, czyli kabelki
2018-03-08 16:32
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Tak... te od siłownika: niebieski "N" zostaje na swoim miejscu, pozostałe dwa zamienić miejscami.
Tylko w przypadku, jesli jest jak piszesz, czyli pokrętło ustawione w linii godz. 1-szej i 7-mej, otwieranie "w prawo", a na schemacie jest "0" po restarcie.
2018-03-08 16:34
  marpio Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Już idę do pieca
2018-03-08 16:39
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
gmaj22 tak z ciekawości zapytam , kierunek otwierania mojego zaworu 4D mam w lewo , a na schemacie sterownika pokazuje mi strzałkę w prawo , czy to jest normalne pewny
2018-03-08 16:48
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
To wszystko po to, żeby było jak należy. Bo można było zmienić tylko kierunek otwarcia, ale wtedy nie zgadzałby się z faktycznym kierunkiem. Pozostanie jeszcze sprawdzenie temperatur/przegrody.
dodane 2018-03-08 16:48
leON22 napisał » 2018-03-08 16:39
gmaj22 tak z ciekawości zapytam , kierunek otwierania mojego zaworu 4D mam w lewo , a na schemacie sterownika pokazuje mi strzałkę w prawo , czy to jest normalne pewny



Tu się nie wypowiem ; najważniejsze, żeby fizycznie się kierunek otwarcia zgadzał przy prawidłowo podłączonych przewodach. Jeśli przewody będą na odwrót, to kierunek otwarcia też będzie przeciwny a zawór będzie wtedy zamykał. Dochodzi jeszcze prawidłowość położenia przegrody wewnątrz.
2018-03-08 16:52
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Fizycznie na zaworze również mam w lewo , w sterowniku kierunek otwarcia również w lewo , a jak zawór się otwiera to kierunek strzałki jest w prawo  
2018-03-08 16:56
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Wg wykresu zawór działa dobrze - otwierając się, temperatura za nim wzrasta a powrotu spada.
Kwestia strzałki: sądzę, że jest to opcja stała- otwieranie w prawo, zamykanie-w lewo. Ale tu pewnosci nie mam.
2018-03-08 17:01
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Czyli musi wypowiedzieć się ktoś z ES , thx gmaj22 no to czekamy na info
PS. Marcin no i chyba dzięki pomocy gmaj22 problem rozwiązany 
2018-03-08 17:08
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Nie do końca....
@marpio...po zamianie "kabelków" przestaw siłownik maksymalnie w prawo ( na "10" - 100%) i zaobserwuj, która rura robi sie gorąca. Jeśli ta na górze za pompą - to jest dobrze, a jeśli ta na dole do powrotu kotła, to trzpień zaworu pod siłownikiem do przekręcenia o 90 stopni.
Sprawdzamy przy WYŁĄCZONEJ pompie CWU.