| ekmiecik   | 
                                     Rozpoczynam przygodę z ustawieniami grupowymi. ...  Za wszelkie wskazówki będę wdzięczna😁 dodane 2018-02-11 15:55Można podejrzeć mój kociołek i histogram. | |||
|  | ||||
| leON22   | 
                                     Pani Ewelino , włączyłem ochronę powrotu przez pompę CWU bo jej nie było   , a w ustawieniach-Obwody CO- Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia - zmieniłem na NIE , to powinno ustabilizować pracę kotła  PS. Reszta ustawień to czysta kosmetyka , powinno być OK , pozdrawiam   | |||
|  | ||||
| ekmiecik   | 
                                     Ok. Teraz nawet ja widzę różnicę w pracy kotła  dodane 2018-03-06 20:09Ok. Teraz nawet ja widzę różnicę w pracy kotła   | |||
|  | ||||
| leON22   | 
                                     No nie da się tego nie zauważyć   Będzie super jak zmniejszy się jeszcze spalanie . Cieszę się , że mogłem pomóc , pozdrawiam   | |||
|  | ||||
| marpio   | Witam cię leON22. Powiedz mi czym to jest spowodowane, że jak dam ochronę powrotu przez pompę CWU to mi automatycznie zawór 4D otwiera na 80% aby zachować temperaturę puszczaną na grzejniki, bo widzę że jak ustawiłeś "ekmiecik" to zawór 4D u Eweliny zostaje na granicy 54%. Chyba u mnie jak jest włączone grzanie CWU to mi zabiera ciepłą wodę z zaworu 4D. Czy da się jakoś to zmienić?? Jak będę w domu zrobię zdjęcie jak jest to podłączone. | |||
|  | ||||
| leON22   | 
                                     Prawdopodobnie jest tak jak napisałeś  , nie będziemy gdybać , wrzuć zdjęcia    | |||
|  | ||||
| marpio   | ||||
|  | ||||
| leON22   | 
                                     Marcin spróbuj najpierw ustabilizować pracę zaworu 4D ( wydłuż czas reakcji do 40s i podnieś histerezę pracy zaworu na 1*C ) , podnieś temp.zadaną CWU żeby ochrona ( pompa cwu ) pracowała cały czas   Na koniec zmień moc max kotła w grupowym na 12kW , bo kociołek niepotrzebnie przebija Ci zadaną temp. 60 st nawet o 9st  Zobaczymy czy coś to zmieni , aha na jakich biegach , mocach pracują pompy CO i CWU   | |||
|  | ||||
| marpio   | 
                                     pompy CO i CWU pracują na 1 biegu dodane 2018-03-08 13:53pozmieniane, zobaczymy jak się będzie działo | |||
|  | ||||
| leON22   | 
                                     Wydaje mi się , że powinno być już OK   Możesz jeszcze zmniejszyć histerezę kotła w grupowym na 0,2*C i ilość podań dla 12kW na 6 powinno wystarczyć na obecne warunki   | |||
|  | ||||
| marpio   | 
                                     Czy mam włączyć ochronę powrotu przez pompę CWU i jaką minimalną temperaturę dać
                                 | |||
|  | ||||
| leON22   | 
                                     Tak , ochrona powrotu ma być włączona ( ochrona przez pompę CWU ) , myślałem że włączyłeś ale coś mi nie pasowało bo temp.powrotu rosła i przebiła zadaną 50st , możesz zostawić tą wartość    PS. Marcin podnieś jeszcze zadaną CWU do 55 st   | |||
|  | ||||
| marpio   | 
                                     OK. Dzięki serdeczne.
                                 | |||
|  | ||||
| leON22   | 
                                     Faktycznie coś jest nie teges , powrót osiągnął zadaną temp 50 st i dalej rośnie a spada temp.CO zadana za zaworem 4D   Czy aby zawór zamontowany jest poprawnie   | |||
|  | ||||
| marpio   | 
                                     zawór zamontowany jest zgodnie z instrukcją ( z lewej od pieca, z góry do grzejników, z prawej powrót z grzejników, z dołu do pieca)
                                 | |||
|  | ||||
| leON22   | 
                                     A położenie zwierciadła jest prawidłowe ? Czy w odpowiednim miejscu zamontowany jest czujnik powrotu    | |||
|  | ||||
| marpio   | 
                                     kierunek otwierania zaworu w lewo, bo jak wyłączę piec to zawór idzie do "0", a jak włączę to powoli się otwiera i rośnie temp. za zaworem dodane 2018-03-08 14:45czujnik powrotu mam zamontowany zaraz przy wejściu powrotu do pieca | |||
|  | ||||
| gmaj22   | 
                                     Ma być W PRAWO. Jeśli jest odwrotnie, to znaczy, że albo przegroda żle, albo przewody żle podłączone.
                                 | |||
|  | ||||
| marpio   | 
                                     jak będę w domu to zobaczę położenie zwierciadła na zaworze (siłownik zakładałem na położeniu zwierciadła w pozycji 50%) dodane 2018-03-08 14:49spróbuję zmienić kierunek otwarcia zaworu w prawo i zobaczę co się będzie działo | |||
|  | ||||
| gmaj22   | 
                                     Po zmianie kierunku-restart sterownika. | |||