Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Zbyt duże spalanie Ogniwo Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 4Następna stronaOstatnia strona
2018-02-09 22:04
  leON22 Posty: 6358 Ostrzeżenie: 3
Jest ok podnieś temp zadaną kociołka na 60 st i załącz spowrotem ta ochronę powrotu ta pompa mieszająca jak miałeś wcześniej Zwiększ ilość powtórzeń w grupach na 6
2018-02-09 22:05
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Kolego , narysuj schemat kotłowni lub wstaw zdjęcia inaczej to sobie można wróżyć,
2018-02-09 22:09
  leON22 Posty: 6358 Ostrzeżenie: 3
Widzę że zmieniłeś ochronę powrotu na zawór 4d , włącz teraz tą pompę mieszającą skoro ją masz  
2018-02-09 22:10
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Schemat jest identyczny jak na monitorze tylko bez CWU
2018-02-09 22:17
  leON22 Posty: 6358 Ostrzeżenie: 3
pawelaa zaznacz jeszcze w programatorze temp. zadaną za zaworem  ( czerwone kropki albo kwadraciki ) i zmien ta ochronę powrotu z 4d na pompa mieszająca
2018-02-09 22:27
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Sorki ale jak pisałem robię to na odległość i nie mam kontaktu z piecem 
Temperatura za zaworem 45  zadana 
Dajcie znac jak to wyglada zwykresow żebym wiedział co mam dalej dzialac
dodane 2018-02-09 22:27Ochrona powrotu mogę CWU lub lub jak teraz 4d albo wylaczyc
2018-02-09 22:31
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Ma przegrodę przestawioną i odwrotnie styki zaworu 4D podłączone, dlatego w skrajnych położeniach odwrotnie działał. W pośrednich zaś to juz loteria.
2018-02-09 22:37
  leON22 Posty: 6358 Ostrzeżenie: 3
Daj na pompa mieszająca , tak jak było wcześniej
2018-02-09 22:42
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Jakie propozycje
W domu będę dopiero za tydzień 
Mogę wyłączyć zawór i ustawić w pozycji pośredniej tak jak przed założeniem siłownika 
Czy zmieniać kierunek zaworu 
2018-02-09 22:45
  leON22 Posty: 6358 Ostrzeżenie: 3
Ustawienia -zaawansowane- obwód kotła - ochrona powrotu-pompa mieszająca
2018-02-09 22:48
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Man tlko Pomps CWU
Zawor4d Lub wyłącz
2018-02-09 22:52
  leON22 Posty: 6358 Ostrzeżenie: 3
Nie możliwe , musi być pompa mieszająca :( 
Ps. Ok , jak chcesz to pogadaj z kimś , kto Ci pomoże to ogarnąć zdalnie , zaraz napisze do Ciebie na PW
2018-02-09 23:02
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Napisze tak
Obwód kotła:
Ochrona pompa dwu lub 4d lubwylacz
Pompy w obwodzie kotła :
Funkcja pompy dodatkowej:
Pompa wyłączona lub pompa mieszająca lub pompa cyrkulacyjna
dodane 2018-02-09 23:02Był bym wdzięczny 
2018-02-09 23:06
  leON22 Posty: 6358 Ostrzeżenie: 3
Ok , jeszcze mam jeden pomysł podnieś temp. powrotu na 50 st , zobaczymy czy załączy się ta pompa mieszająca
2018-02-09 23:10
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Heh, jak Ci ma się włączyć skoro nie jest uaktywniona?
Nie wiadomo czy w ogóle jest, gdzie jest wpięta w sterowniku jeśli jest.
Leon powiem tak, może to przykre dla Ciebie ale nigdy nie wierzyłem w Twoją fachowość, pięknie to rozpieprzyłeś, teraz już nic nie działa.
Wiesz choć jak w kilka sekund można bez żadnych zmian temperatur i kombinacji sprawdzić poprawność ustawienia kierunku otwarcia zaworu?
Tak? czy nie?
Z resztą, szkoda czasu.
2018-02-09 23:14
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Worki ale chciał bym zasiąść informacji a nie patrzeć na spory 
Proszę o podpowiedz i tyle
2018-02-09 23:14
  leON22 Posty: 6358 Ostrzeżenie: 3
A jak ma ją k..a uaktywnić jak pisze , że nie ma takiej opcji  Ok , potwierdzam nie jestem fachowcem tak jak TY , ale próbuję nim zostać Nie każdy rodzi się z taką wiedzą , zresztą nie o to tu chodzi , chodzi żeby komuś pomóc , a ty jak zwykle tylko krytykujesz i dolewasz oliwy do ognia , pozdrawiam 
PS. Odbierz wiadomość na PW
2018-02-09 23:22
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Panowie tak czy inaczej bardzo dziękuje za pomoc 
Jak by co to podaje mój numer 508363889
Pozdrawiam
2018-02-09 23:23
  leON22 Posty: 6358 Ostrzeżenie: 3
OK , thx w końcu jakieś konkrety Napisz co było nie tak , bardzo jestem ciekaw i co niektórzy "fachowcy od siedmiu boleści" również , pozdrawiam
2018-02-10 02:46
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Na chwile obecna okazuje się ze zawor4 d był nie właściwie położony ( w złej pozycji względem siłownika)
W je długim czasie poinformuje o co kaman
A tak na marginesie pozwolę sobie zapytać kim jest Marek ?🤔🤔🤔
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 4Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: 7492, aburek, aro1986, derek71, gienek_k, kotelstribro, leszno.krzyz, matsza, OEP-10, ogien, PiecWola67, Razor136