2018-01-23 14:47
  leON22 Posty: 6346 Ostrzeżenie: 3
Póki co mój RCK , wygląda tak

2018-01-23 18:03
  el-company Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
mamut 
dodane 2018-01-23 18:03leON22 najważniejsze że działa  
2018-01-23 18:31
  myhousejarecky9 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Kominiarz po zejściu z dachu powiedział, że mokre kominy to znak rozpoznawczy kotłów w 5-tej klasie.
2018-01-23 21:42
  wlasti Posty: 97 Ostrzeżenie: 0
myhousejarecky9 napisał » 2018-01-23 18:31
Kominiarz po zejściu z dachu powiedział, że mokre kominy to znak rozpoznawczy kotłów w 5-tej klasie.

pod warunkiem że kiszą spaliny na 100-110 stopni albo i niżej
u mnie nie schodzi przy paleniu poniżej 130 - i nie ma mokra - a komin stara cegła
30 stopni na kominie na PLUS to tylko 1% straty kominowej w całym rozrachunku mocowym
nie warto tu oszczędzać
2018-01-23 22:14
  Vitis Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
A gdzież to jest napisane że wilgoć w kominie pojawia się przy 100-110 stopniach a przy 130 stopniach już jej nie ma. Bo chętni bym o tym poczytał.
2018-01-23 22:17
  myhousejarecky9 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0

95% inwestorów  pracuje na ustawach instalatora i nie wchodzi w szczegóły.
Tylko mały procent, gapi się w wykresy i kręci parametrami szukając idealnego wykresu.
2018-01-29 20:11
  wlasti Posty: 97 Ostrzeżenie: 0
Vitis napisał » 2018-01-23 22:14
A gdzież to jest napisane że wilgoć w kominie pojawia się przy 100-110 stopniach a przy 130 stopniach już jej nie ma. Bo chętni bym o tym poczytał.

pewnie nigdzie
tylko że z każdym +30 stopniem w górę tracimy jedynie 1% sprawności
a zyskujemy 30% więcej szans na to że komin będzie suchy...

((100))+30+30+30 = 190* i 90% szans że komin będzie suchy
przy 190 musiałby być jakiś koszmarny zbieg okoliczności aby coś wilgotniało

2018-01-29 20:19
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
myhousejarecky9 napisał » 2018-01-23 18:31
Kominiarz po zejściu z dachu powiedział, że mokre kominy to znak rozpoznawczy kotłów w 5-tej klasie.

To wyślij go do mnie wg. jego "miernika" u mnie powinna lać się rzeka
2018-01-30 00:39
  Vitis Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
wlasti napisał » 2018-01-29 20:11

pewnie nigdzie
tylko że z każdym +30 stopniem w górę tracimy jedynie 1% sprawności
a zyskujemy 30% więcej szans na to że komin będzie suchy...

((100))+30+30+30 = 190* i 90% szans że komin będzie suchy
przy 190 musiałby być jakiś koszmarny zbieg okoliczności aby coś wilgotniało


Jeszcze raz zapytam tak z ciekawości skąd te obliczenia? I skąd to przedziwne twierdzenie że -1% daje +30%
Bo ja np. znalazłem coś takiego:

Co zaprzecza twojemu twierdzeniu że +30st to 1% sprawności. Sprawność zależy zresztą między innymi od czystości kotła a nie od temperatury spalin.
Jest jeszcze coś takiego:

Wiem że nie dla tych temperatur i powietrza (spalin) w ruchu ale z tej tabeli jasno wynika że im wilgotniej ( mokry groszek, miał i czym tam jeszcze kto pali) tym większe ryzyko mokrego komina.
2018-01-30 07:54
  lucky Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Wynika z tego że 30 st to ok 3%. Niech będzie 4%. To z tony 40kg. To co lepsze? Puścić w komin 40kg/t, czy remontować komin i pomieszczenia do niego przylegające?
2018-01-30 08:50
  Vitis Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
lucky napisał » 2018-01-30 07:54
Wynika z tego że 30 st to ok 3%. Niech będzie 4%. To z tony 40kg. To co lepsze? Puścić w komin 40kg/t, czy remontować komin i pomieszczenia do niego przylegające?

Udowodnienie tego że 40 kg opału z tony dosuszy komin jest dokładnie takie samo jak ja mam udowodnić że niska około 100 stopni przy niskiej mocy kotła ten komin też dosuszy. Dlatego na początku napisałem że ja w odróżnieniu od niektórych konsultowałem to z kominiarzem który powiedział że ta (czyli około 100 st przy niskiej mocy kotła) jest wystarczająca aby mój komin był suchy.
2018-01-30 14:21
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Mój ulubiony doktor pisał niegdyś że 20 stopni więcej w kominie to 1% straty na sprawności.
I znowu powód do dyskusji o wszystkim i niczym
2018-01-30 20:06
  wlasti Posty: 97 Ostrzeżenie: 0
Vitis napisał » 2018-01-30 00:39
wlasti napisał » 2018-01-29 20:11

pewnie nigdzie
tylko że z każdym +30 stopniem w górę tracimy jedynie 1% sprawności
a zyskujemy 30% więcej szans na to że komin będzie suchy...

((100))+30+30+30 = 190* i 90% szans że komin będzie suchy
przy 190 musiałby być jakiś koszmarny zbieg okoliczności aby coś wilgotniało



Co zaprzecza twojemu twierdzeniu że +30st to 1% sprawności. Sprawność zależy zresztą między innymi od czystości kotła a nie od temperatury spalin.

zobacz delte 100-190 *C
dla 6% O2 - pomyliłem się o 1,2% -
jakaś strata kominowa MUSI być
tylko  jeszcze raz napiszę - jak kto ma komin ceglany -
to nie ryzykowac jazdy na 100*C
tylko podbić choćby na 170-190
i jest o wiele większa szansa na suchość - a straty są niewspółmierne do kosztów remontu
2018-01-30 21:40
  Vitis Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
Wlasti
Mój dom lata 50 dwa kominy ceglane. Dawniej piece kaflowe i kuchenne od lat 70 centralne ogrzewanie. Zawsze palone suchym opałem. Dwa razy w roku kominiarz na wiosnę i listopad/grudzień. I komin mam suchy przy temperaturze spalin takiej jak opisałem wyżej.
Twórca tematu el-company kilka postów wyżej prawdopodobnie opisał gdzie był problem:
"Vitis wylot komina mam ze zwykłej cegły ale jak sobie teraz przypomniałem to ojciec wsadził do komina półmetrowy kawał rury nierdzewnej który wystaje z 30 cm ponad komin i z tego co mi syn mówił (to on sprawdzał czy komin jest suchy czy mokry) to ta wilgoć o której mówie była w rurze :-("
No cóż nie odpisał czy to właśnie to.
2018-01-30 22:47
  wlasti Posty: 97 Ostrzeżenie: 0
tak może być - sucha piwnica
suchy opał - i będzie dobrze

ale przy jakiejkolwiek wątpliwości to ja zachęcam aby podnieść temperaturę spali
nie jest to jakaś straszna strata - a zyskać można wiele

sam przerabiałem mega oszczędny piec gazowy (lata 82-84)
i po 2 sezonach piękne wykwity na ścianach - udało się bez remontu komina
ale włożyliśmy wkład z pcv ))
i dziennie 3-4 litrów wody skapywało tym wkładem do piwnicy do wiadra
także znam ból kilkukrotnego malowania ścian po wykwitach

 
2018-02-05 17:15
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Dotarła do mnie dzisiaj dość nieoczekiwana przesyłka a jeszcze bardziej zaskakująca była jej zawartość
2018-02-06 12:29
  wlasti Posty: 97 Ostrzeżenie: 0
to jest coś Mega pozytywnego w dzisiejszym szalonym świecie!
))
Gratulacje dla każdej ze stron!

A możesz TUTAJ te Rady Ratujące Komin (RRK)   ))   przytoczyć?
2018-02-06 20:11
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
karoka65 napisał » 2018-02-05 17:15
Dotarła do mnie dzisiaj dość nieoczekiwana przesyłka a jeszcze bardziej zaskakująca była jej zawartość



Tez jestem ciekaw tych rad. Może Pan Wiesiek podzieli się nimi i komuś uratują dup.....  znaczy się komin. 
2018-02-06 21:17
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
Jak widzicie - to nie są tanie porady 
Robić zrzutkę na Karokę i po sprawie 
2018-02-06 21:25
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Ja nie widzę problemu.  Karoka podzieli się wiedzą i od każdego kto skorzysta po piątaku na nr konta wskazany przez Karoka.  Na dobrą flaszkę.  Sam wie co lubi najlepiej. 
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona