Forum eCoal.pl v3.5 Programator pogodowy -tak czy nie?. Subskrybuj | ||||
|
||||
konto usunięte
|
Witam.Jestem nowym użytkownikiem OEP 16kw. (od pazdziernika mam piecyk ) mam włączoną pogodówke .Piec zmienia zadana w zaleznosci od pogody .Chcialbym utrzymywac na piecu stała temp. około 60 C co jest lepiej zrezygnowac z pogodowej i przejsc na CO zadana 60C czy zostac na aktywnej pogodowej.Nie chce miec za niskiej temp. na piecyku.Dziekuje za podpowiedzi i sugestie.
|
|||
|
||||
marcinwojciech
|
ustaw prawidłową temperaturę na krzywej pogodowej. tzn. minimalną temperaturę dla pogodówki
|
|||
|
||||
buhaj39
|
Wg mnie pogodowka ma sens tylko w polączeniu z siłownikiem zaworu 3D lub 4D i z regulatoem pokojowym.
Na piecu ustalamy wtedy stałą temperaturę a temperatura wody idącej na ogrzewanie jest zalezna od ustawienia w krzywej grzania otwierając lub przymykając zawór. Kocioł pracuje wtedy stabilnie a nie co chwila zmienia temperature zadaną. Jest na tym forum naprawdę kilku obeznanych kolegów którzy napewno Cie poprowadzą. Mi pomogli |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Witam. Dzieki za szybka odpowiedz tak wlasnie mysle ze jak nie mam zaworów 3i 4 D to pogodówka nie potrzebnie zmienia mi zadana z 60 C na krzywa i spada temp. na piecu w zaleznosci od temp.na zewnątrz.Chciałbym utrzymac temp na poziomie około 58- 60 C mam pompe mieszajaca na powrocie i min.to 45C .Ze spalania jestem zadowolony piec pracuje w automacie tylko marwi mnie jak widze czasami ze schodzi to tem. 48C . To troche mało a grzejniki mam na głowicach wiec regulacja temp.w domu jest podłogówka tylko w łazience .Mysle ze wylącze pogodowa na stałe i zobacze przez kilka dni jak bedzie pracowal piecyk.Pozdrawiam OEP-lus użytkowników.
|
|||