jaro1234
|
Dzień dobry wszystkim
Jestem nowym użytkownikiem mam wiele pytań ale może na początek od ochrony powrotu Według producenta ma być min 45c. Mam (chyba) 3 możliwości: pompa CWU, zawór 4D, pompa mieszająca. Instalacja stara (grube rury) tylko kaloryferki dom z lat 60 . Czym najprościej ? Proszę o cierpliwość i jak najprostsze odpowiedzi |
|||
|
||||
simko1
|
Standardowo było by fajnie jakieś fotki wrzucić jak i co jest podłączone wtedy fachowcy z forum doradza.
Napisze Ci jak mam ja. Zawór 4d z siłownikiem który reguluje temperaturę na grzejnikach a powrot chroni pompka cwu która pracuje non stop (oszukany czujnik a pompka energo) a powrót z cwu skryzowałem tak aby na powrocie było około 52 st. |
|||
|
||||
janklos12
|
||||
|
||||
jaro1234
|
Hmm...
zawór 4d mam ręcznie regulowany (od 1 do 10) sam sobie otwieram jeżeli jest chłodniej teraz mam na 7 a powrót chronię poprzez cwu mam na 49c tylko mocno skacze gdy dojdzie temperatura powrotu do 47 pompa cwu się wyłączy i powrót znów spada i tak w koło zastanawiam się czy to jest poprawnie.? Tęperature na kotle mam 53 niestety brak termometra za zaworem 4d dodane 2017-12-17 15:55brak termostatów na grzejnikach... |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Jeśli nie masz termostatów na grzejnikach to załóż siłownik na 4d , temperarure na kotle masz za niską .
Daj zdjęcia kotłowni , napisz jaki rozmiar ma 4d , i jak wpięta jest pompa CWU |
|||
|
||||
jaro1234
|
hmm...rozmiar 4d nie mam pojęcia poszukam zdjęcia lecę zrobić
instalator miał zrobić wszystko idealnie a tu brak siłownika... |
|||
|
||||
konto usunięte
|
siłownik zawsze możesz założyć , to 5 min roboty
|
|||
|
||||
jaro1234
|
a więc zawór 4-drogowy dn40 Rp 1,5 cala Kvs24m(sześcienne) na godzinę PN10,
zdjęcia za chwilkę ładuję baterię do aparatu dodane 2017-12-17 17:18co masz na mysli jak wpięta pompa cwu? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
No to zawór masz git , jeśli rury też git , to zakładaj siłownik , zadana na kotle 60-65 stopni , krzywa grzania +10 35-40*
-10 45-50 * , obnizona 3* i masz sterowanie pogodowe , oczywsicie te temperatury to tak w ciemno , a sam sobie je ustawisz metodą prób i błędów , Jak kupisz zawór to napisz , ustawi sie tak jak trzeba , i powrót bedziesz miał ciepły i na instalacje pójdzie tyle ile trzeba a co wazne wtedy kiedy trzeba dodane 2017-12-17 17:22 jaro1234 napisał » 2017-12-17 17:18 dodane 2017-12-17 17:18co masz na mysli jak wpięta pompa cwu? Pisałes ze jak sie włącza CWU spada tem za zaworem , a to jest zalezne od teg jak jest wpieta ompa CWU |
|||
|
||||
jaro1234
|
Może opiszę moją instalację na razie opisowo:
we wszystkich kaloryferach zawory ale kulowe takie najprostsze od 2 miesięcy sterowałem powrotem poprzez pompę mieszającą na 3 biegu przy temperaturze na kotle 51 na powrocie miałem około 45 gdy włączyłem 1 bieg różnica była już około 10c powrót około 41. Wczoraj odkryłem te forum, wczytałem się w wiele postów i wielu powrót chronią poprzez cwu gdy dziś tak zrobiłem to znaczy kocioł 53c pompa mieszająca na 1 biegu pompa cwu chroni powrót ale temperatura powrotu skacze od 42 do 47c to znaczy poniżej 45 pompa cwu się włącza temperatura powrotu jeszcze leci do 42 potem dobija do 47 i się wyłączy a powrót ponownie spada i tak w koło |
|||
|
||||
caffe23
|
Jak chcesz żeby pompa cwu pracowała cały czas to zwiększ na maxa temperaturę załączania pompy mieszającej i "niezależna praca pompy mieszającej" daj na TAK.
|
|||
|
||||
jaro1234
|
Zdjęcia kotłowni proszę o opinięhttps://esterownik.pl/gfx/upload/th_fbe07d35.jpg.jpegpompa mieszająca a za czopuchem zawór 4d
dodane 2017-12-17 20:06coś mi te zdjęcie chyba nie wyszło dodane 2017-12-17 20:07 dodane 2017-12-17 20:12zastanawiam się które rozwiązanie jest lepsze to znaczy bardziej ekonomiczne ochrona pompą mieszania czy cwu |
|||
|
||||
gmaj22
|
Zrób zdjecie tak, aby było wszystkie wejścia i wyjścia wokół kotła i zaworu 4D widać, albo opisz na tym co jest. Nie podoba mi się to...
|
|||
|
||||
jaro1234
|
||||
|
||||
gmaj22
|
||||
|
||||
jaro1234
|
nie bardzo rozumiem...
ta cieńka rurka to jest od powrotu bojlera łączy się z powrotem zaworu 4d dodane 2017-12-17 20:34ok teraz dopiero widzę zdjęcie tak dokładnie jest jak zaznaczyłeś dodane 2017-12-17 20:35trochę zdjęcia mało przejrzyste boczny czopuch... |
|||
|
||||
gmaj22
|
Wyjasniło sie po dodaniu drugiego zdjecia.
Czyli wynika z tego, że pompę masz na powrocie z c.o. i TŁOCZY ona do zaworu 4D z boku? To nie ma prawa działać dobrze. |
|||
|
||||
jaro1234
|
to jest pompa mieszająca na powrocie
na zasilaniu przed zaworem 4d jest pompa cwu dodane 2017-12-17 20:40tak założyli instalatorzy... dodane 2017-12-17 20:42wydawało mi się że jest w miarę ok właśnie tą pompą mieszającą chroniłem powrót dodane 2017-12-17 20:43proszę o opinie wiem że zdjęcia kiepskie... |
|||
|
||||
gmaj22
|
Masz dwie opcje:
- przenosisz pompę z powrotu instalacji na powrót z 4D do kotła - przenosisz ją na zasilanie instalacji POD WARUNKIEM, że masz poprawne zabezpieczenie kotła. W obydwu przypadkach jest szansa, że obejdzie się na jednej pompie ze względu na duże średnice rur . Pompa MUSI zawsze być ZA mieszaczem 4D, nigdy przed nim. Instalatorów zawołać i niech poprawiają. Nie wspomnę już o zaworze różnicowym do "góry nogami" . |
|||
|
||||
caffe23
|
Ja proponuję abyś zwiększył zadaną na kotle chociaż na 60 i dopasował sobie odpowiednio 4D. Nie będziesz musiał dogrzewać powrotu pompą CWU. Ja też mam starą instalację z grubymi rurami, zawór 4D średnicy takiej jak przyłącza w kotle, czyli taki sam jak Twój. Zawór mam na 5 a zadaną 62 w automacie, czyli dochodzi do 67. Powrót ma około 53. Przy aktualnej pogodzie woda za zaworem 4D idąca na grzejniki (stare żeliwne) ma u mnie 45 stopni. W pomieszczeniach 23st. Grzejniki zasilam metodą grawitacji. Z włączoną pompą mam o wiele większe zużycie opału. |
|||