Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  ochrona powrotu oep 25kW Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona
2017-12-17 21:03
  jaro1234 Posty: 99 Ostrzeżenie: 0
ad 1 jak rozumiem:
pompa z powrotu musi być za zaworem 4d na powrocie?
zawór różnicowy czyli ta kulka? była jeszcze założona w starej instalacji i tak została bo podobno nie przeszkadza...

dodane 2017-12-17 21:03o opale to ja nie mówie...chciałem najpierw zacząć o instalacji
właśnie od 2 godzin mam ustawioną 60 na piecu i na automacie narazie nie dobił jest na 53...nie wiem czy jest jakiś problem lub dłużej muszę poczekać nigdy takiej temperatury jeszcze nie miałem fakt że pompa mieszająca na 3
2017-12-17 21:14
  caffe23 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0

Możesz sprawdzić czy ta kulka działa włączając i wyłączając pompę znajdującą się obok.
Gdy zawór jest sprawny powinno być słyszalne uderzenie kulki podczas włączania pompy.
Mnie się wydaje że ona cały czas zamyka przepływ i powrót idzie wyłącznie przez pompę nawet gdy jest wyłączona.

W automacie dąży do ciągłej pracy, poza tym masz dużo wody do zagrzania. Jak byś wyłączył pompę to by doszedł szybciej do zadanej.
Daj mu 65 stopni, później sobie najwyżej zmniejszysz.

Czy instalacja pracuje u Ciebie na grawitacji (bez włączonej pompy CO) ?
2017-12-17 21:35
  jaro1234 Posty: 99 Ostrzeżenie: 0
właśnie dałem pompę na 1 bieg i dosłownie w minutę poszło o 4 stopnie do góry na piecu

dodane 2017-12-17 21:18nigdy nie sprawdzałem czy instalacja działa bez pompy
mam ją w automacie włącza sie przy 42 stopniach u mnie szkody górnicze ale sprawdze...


dodane 2017-12-17 21:19na starym piecu kulka napewno działała

dodane 2017-12-17 21:21tak sobie myślę że ta pompa nie ma prawa zabezpieczyć powrotu gdy jest przed zaworem 4d na powrocie

dodane 2017-12-17 21:35kurcze sam już też widzę jak jest namieszane
jak zszedłem z biegu 3 do biegu 1 pompy mieszającej to 60 stopni osiągnął piec w 5 minut ale powrót mam tylko 41...
byłem zadowolony gdy piec miałem na 53 wczoraj na 3 biegu powrót miałem 45 tylko co z tego jak pewnie opału spaliłem z 40 kg
2017-12-17 21:47
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Na tych rurach 1szy bieg w zupełności wystarczy. Zawór różnicowy tego typu na powrocie kotła może być montowany TYLKO w poziomie, pod warunkiem, że jego konstrukcja na to pozwala. Niektóre mogą wyłącznie w pionie z kierunkiem przepływu do góry.
To co masz w tej chwili to jest "proteza" 3D rozdzielającego. Nie wiem, jakie masz zabezpieczenie kotła, ale jeśli naczynie masz nie bezpośrednio z kotła a z pionu c.o., to nie przekręcaj 4D maksymalnie w prawo Choćby kocioł w mig osiągał zadaną.
dodane 2017-12-17 21:47Jedyna opcja na tą chwilę, to dać go maksymalnie w LEWO i chronić powrót pompą cwu.
Tak będzie wyglądał przepływ: zielona kreska to położenie przegrody 4D. W zasadzie możesz wyłączyc pompę CWU i zamiast tego ładować bojler ciągle pompa c.o. Ale pierwszy bieg wtedy może nie wystarczyć. To musisz sam sprawdzić.


2017-12-17 21:50
  jaro1234 Posty: 99 Ostrzeżenie: 0
naczynie mam na strychu obieg otwarty rozumiem tam zawsze dolewałem wodę jak brakło kiedyś chyba o to Ci chodziło ?

2017-12-17 21:52
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Zrób jak napisałem powyżej i zdaj relację czy pomogło... 
2017-12-17 21:53
  jaro1234 Posty: 99 Ostrzeżenie: 0
jak zawór 4d dam w lewo to go całkowicie zamknę dobrze rozumuję?
2017-12-17 21:55
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Będzie tak, jakby go w ogóle nie było. To zdecydowanie lepiej niż dotychczas. Masz głowice termo na grzejnikach?
2017-12-17 22:01
  caffe23 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-12-17 21:47
Jedyna opcja na tą chwilę, to dać go maksymalnie w LEWO i chronić powrót pompą cwu.
Tak będzie wyglądał przepływ: zielona kreska to położenie przegrody 4D. W zasadzie możesz wyłączyc pompę CWU i zamiast tego ładować bojler ciągle pompa c.o. Ale pierwszy bieg wtedy może nie wystarczyć. To musisz sam sprawdzić.

Tylko przy takim rozwiązaniu to i ten zawór 4D jest zbędny w tej instalacji


Musisz przerobić tą instalacje, nie ma innego wyjścia.

Wracając do tego co ja pisałem.
Gdyby była pewność, że instalacja będzie działała bez pompy to należałoby wywalić ten wytworzony syfon na powrocie razem z zaworem i pompą (skreślone na czerwono) i podłączyć powrót jak narysowałem na czarno albo jeszcze lepiej od razu do góry (nie widać na zdjęciu jak tam idzie powrót z instalacji)

2017-12-17 22:05
  jaro1234 Posty: 99 Ostrzeżenie: 0
przekręciłem w lewo i jest na 10 otwarty czyli zaworu 4D nie ma

dodane 2017-12-17 22:05na grzejnikach mam zawory kulowe tylko ale potrafię ograniczać nimi temperaturę tak mi się wydaje w kilku pokojach na górze mam do połowy otwarte i chyba mniej grzeją grzejniki
2017-12-17 22:06
  caffe23 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
jaro1234 napisał » 2017-12-17 22:03
przekręciłem w lewo i jest na 10 otwarty czyli zaworu 4D nie ma

To teraz będziesz musiał zmniejszyć zadaną bo będzie za gorąco.
2017-12-17 22:06
  jaro1234 Posty: 99 Ostrzeżenie: 0
caffe23 dosłownie też tak pomyślałem wywalić to wszystko tylko się nie da zaraz do góry bo są 2 powroty nad zaworem kulowym
2017-12-17 22:08
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
cyt: "Tylko przy takim rozwiązaniu to i ten zawór 4D jest zbędny w tej instalacji "


Dlatego napisałem, że będzie, jakby go nie było To opcja na "teraz", bez przerabiania instalacji.  
W opcji "czarnej kreski" pompa musi zostać przełożona na zasilanie instalacji. Jest duża szansa, że obieg kotłowy mieszacza  będzie działał grawitacyjnie. Jeśli kolega nie ma termostatów na grzejnikach, ta opcja go i tak nie ominie. Jeśli masz na powrotach grzejników zawory powrotne ( na imbus), nimi również możesz skryzować grzejniki.
2017-12-17 22:13
  jaro1234 Posty: 99 Ostrzeżenie: 0
ogólnie wszystko do kitu a idą święta...

dodane 2017-12-17 22:13na wszystkich grzejnikach mam tak zwane motylki i na dojściu i na powrocie
2017-12-17 22:13
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Nie myśl o tym przed świętami. Wygrzej chatę i potem tylko utrzymuj temperaturę. Masz masę wody w układzie, więc zatrzymywanie pompy to zły pomysł. Pompa ma chodzić ciągle. Przypominam o opcji wyłączenia pompy cwu i grzania bojlera cały czas pompa c.o. Sprawdzałeś, czy działa?
2017-12-17 22:16
  jaro1234 Posty: 99 Ostrzeżenie: 0
panowie a jak mam tym moim instalatorom powiedzieć że to wszystko do bani...
są jakieś schematy ogólnodostępne żeby im to udowodnić ich błędy...

dodane 2017-12-17 22:16lecę sprawdzić chyba znajdę opcję wyłanczania pompy cwu
2017-12-17 22:16
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Pokaż im, co tu napisane  
2017-12-17 22:16
  jaro1234 Posty: 99 Ostrzeżenie: 0
albo w ogóle zrobić że jej nie ma?
2017-12-17 22:18
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Wyciągnij jej wtyczkę ze sterownika po prostu.
2017-12-17 22:19
  jaro1234 Posty: 99 Ostrzeżenie: 0
ok
idę
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Ognisty75, stefan77