Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Piec zwiększył spalanie dwukrotnie... Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona
2017-12-04 08:49
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
cyt:  "Piszesz , że zwór otwarty jest na 8,5 a na schemacie pokazuje otwarcie tylko 6% "


Kierunek otwarcia zaworu niewłaściwy? Najlepiej foty zaworu i jego okolic, bo tu już różne rzeczy widzieliśmy z mieszaczami
2017-12-05 18:41
  grafik1979 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2017-12-04 00:10
grafik1979 napisał » 2017-12-03 22:20

Cześć
Mam pytanie. Mam ustawioną temperaturę zadaną za zaworem na 36*, utrzymuje się zazwyczaj stopień niżej 35* i tak jest zawsze dlaczego? Gdzie dokładnie ma być założony czujnik temperatury za zaworem? Kiedy zwiększać temperaturę na kotle? Teraz zawór 4d mam otwarty na 8,5, temperaturę powrotu mam ustawioną na 45* to ten drugi obieg CO. Mam tam czujnik skalibrowany na -25*.
 

Widzę , że zadaną temp. za zaworem masz ustawioną na 38 st , a obniżoną na 2 st , +/- histereza pracy zaworu wychodzi ok.35 st Temp.wew. masz ustawioną na normalną 20 st ale widzę ,że skacze od 18 do 22 st Why  Podobnie jest z temp. za zaworem 35-38 st   Piszesz , że zwór otwarty jest na 8,5 a na schemacie pokazuje otwarcie tylko 6%  Brak temp. powrotu , a temp. zadana 45 st , kontrola przez pompę mieszającą  Masz czujnik skalibrowany na -25*C  , czy 2.5 st 
Za dużo niewiadomych , zrób i wrzuć zdjęcia gdzie obecnie masz zamontowany czujnik temp. za zaworem i odpowiedz
 na pytania



Ad1. Temperatura wewnętrzna to u mnie temperatura powrotu.Czujnik ten podpięty jest na powrocie i skalibrowany na-25°i ustawiony na temperaturę normalną 20°. Razem daje to 45°. Powrót mam przez pompę mieszajaca. Aby nie chodziła cały czas jest podłączona w taki sposób, gdyż nie jest energoszczedna i zapewne przez to temperatura.  normalną skacze od 18°-22°. Czujnik temperatury za zaworem włożony jest za otuline jakieś 15cm powyżej zaworu 4d. Zdjęcia instalacji mogę podesłać jak będę w domu.
dodane 2017-12-04 19:26
grafik1979 napisał » 2017-12-04 09:13
leON22 napisał » 2017-12-04 00:10
grafik1979 napisał » 2017-12-03 22:20

Cześć
Mam pytanie. Mam ustawioną temperaturę zadaną za zaworem na 36*, utrzymuje się zazwyczaj stopień niżej 35* i tak jest zawsze dlaczego? Gdzie dokładnie ma być założony czujnik temperatury za zaworem? Kiedy zwiększać temperaturę na kotle? Teraz zawór 4d mam otwarty na 8,5, temperaturę powrotu mam ustawioną na 45* to ten drugi obieg CO. Mam tam czujnik skalibrowany na -25*.
 

Widzę , że zadaną temp. za zaworem masz ustawioną na 38 st , a obniżoną na 2 st , +/- histereza pracy zaworu wychodzi ok.35 st Temp.wew. masz ustawioną na normalną 20 st ale widzę ,że skacze od 18 do 22 st Why  Podobnie jest z temp. za zaworem 35-38 st   Piszesz , że zwór otwarty jest na 8,5 a na schemacie pokazuje otwarcie tylko 6%  Brak temp. powrotu , a temp. zadana 45 st , kontrola przez pompę mieszającą  Masz czujnik skalibrowany na -25*C  , czy 2.5 st 
Za dużo niewiadomych , zrób i wrzuć zdjęcia gdzie obecnie masz zamontowany czujnik temp. za zaworem i odpowiedz
 na pytania



Ad1. Temperatura wewnętrzna to u mnie temperatura powrotu.Czujnik ten podpięty jest na powrocie i skalibrowany na-25°i ustawiony na temperaturę normalną 20°. Razem daje to 45°. Powrót mam przez pompę mieszajaca. Aby nie chodziła cały czas jest podłączona w taki sposób, gdyż nie jest energoszczedna i zapewne przez to temperatura.  normalną skacze od 18°-22°. Czujnik temperatury za zaworem włożony jest za otuline jakieś 15cm powyżej zaworu 4d. Zdjęcia instalacji mogę podesłać jak będę w domu.


Panowie oto moje zdjęcia z kotłowni. Już wiem dlaczego otwarcie zaworu na ok.9 ma się nijak do kilku procent jakie pokazuje. Jeśli jest zanik prądu a potem powrót zasilania, zawór najpierw się zamyka a potem dość długo otwiera do zadanej temperatury. Ja ręcznie mu pomagam aby szybciej sie otworzył i on wtedy liczy dopiero procenty otwarcia w autoamcie.





dodane 2017-12-04 19:28








dodane 2017-12-04 19:29
dodane 2017-12-05 18:41Panowie proszę o rady .
2017-12-06 12:38
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Zgodnie z obietnicą....
Za duże zbliżenie pierwszego zdjecia. 
Potrzebne 
-zdjęcie lub szkic podłączenia wszystkich powrotów do powrotu kotła
-wysprzęglij napęd (śrubokrętem na "łapkę") , ustaw pokrętło na "5", ściągnij napęd i zrób zdjęcie zaworu od przodu
-zawór elektromagnetyczny używasz do CWU?
dodane 2017-12-06 12:38PS: Jaką rurkę pokazujesz palcem na pierwszym zdjęciu? Powrót cwu wpięty do powrotu z instalacji?
2017-12-06 18:43
  grafik1979 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Witam. Załączam szkic instalacji i zdjęcie zaworu 4D w pozycji 5. Nie mam zaworu elektromagnetycznego . Palcem pokazuję miejsce czujnika temperatury za zaworem 4D.





2017-12-06 18:47
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
To mieszacz 4D i przegrodę w nim masz na pewno dobrze zamontowane. Zmylił mnie ten TZM na powrocie przed pompą Masz przed nimi filtr?
2017-12-06 18:55
  grafik1979 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-12-06 18:47
To mieszacz 4D i przegrodę w nim masz na pewno dobrze zamontowane. Zmylił mnie ten TZM na powrocie przed pompą Masz przed nimi filtr?



Przed czym filtr? Nie rozumiem
dodane 2017-12-06 18:55Czy zawór ma być dużo otwarty przy temperaurze 38*??
2017-12-06 19:04
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Mnie ciekawi tylko jedno. 
Dlaczego bojler zasilany jest z powrotu CO.
Nie jestem żadnym specem poprostu pytam. 
2017-12-06 19:10
  grafik1979 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
simko1 napisał » 2017-12-06 19:04
Mnie ciekawi tylko jedno. 
Dlaczego bojler zasilany jest z powrotu CO.
Nie jestem żadnym specem poprostu pytam. 



Może niezbyt dobrze narysowałem. Bojler jest podpięty pod zasilany a druga nitka od zasilania idzie do zaworu 55*
2017-12-06 19:14
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
No to pasuje. 
2017-12-06 19:51
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
grafik1979 napisał » 2017-12-06 18:55
gmaj22 napisał » 2017-12-06 18:47
To mieszacz 4D i przegrodę w nim masz na pewno dobrze zamontowane. Zmylił mnie ten TZM na powrocie przed pompą Masz przed nimi filtr?



Przed czym filtr? Nie rozumiem
dodane 2017-12-06 18:55Czy zawór ma być dużo otwarty przy temperaurze 38*??

Przed mieszaczem TZM i pompą na powrocie?
2017-12-06 20:04
  grafik1979 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-12-06 19:51
grafik1979 napisał » 2017-12-06 18:55
gmaj22 napisał » 2017-12-06 18:47
To mieszacz 4D i przegrodę w nim masz na pewno dobrze zamontowane. Zmylił mnie ten TZM na powrocie przed pompą Masz przed nimi filtr?



Przed czym filtr? Nie rozumiem
dodane 2017-12-06 18:55Czy zawór ma być dużo otwarty przy temperaurze 38*??

Przed mieszaczem TZM i pompą na powrocie?





TZM to ten zawór na 55*?? Nie mam tam żadnego filtra przed nimi
2017-12-06 20:38
  Norbert Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
lukaszledwon napisał » 2017-12-03 11:49
Witam. To mój pierwszy post. Piec rbr-k 15kw. W instalacji: grzejniki bez termostatów, cwu 220 litrów, zawór 4d z siłownikiem, pompa co i pompa cwu robiąca też za ochronę powrotu. Co podłączone na jednym wyjściu z pieca, cwu na drugim wyjściu. Dom ok. 130m, ocieplony, wymienione okna. Proszę zerknąć na wykresy. 26,27 listopada spalanie idealne 13,14 kg na dobę. Od paru dni szaleje. Dochodzi do temperatury zadanej i szybko się studzi. Potem znów pracuje jak szalony. Wcześniej tak nie było. Opał cały czas ten sam. Proszę o pomoc w ustawieniach. Palę w automacie. Pompa co jest na pierwszym biegu 40w, pompa cwu 45w. Nie wiem czy te pompy nie są za mocne i za szybko mielą wodę. Podpowiedzcie coś proszę. 


Przy wszystkich zaletach i wadach zaworu 4D taka instalacja jest dla niego idealna, brakło wiedzy instalatorowi. Nic więcej. Może warto przemyśleć poprawę tego bubla tak aby w przyszłości nie mieć problemów. Może instalator pochyli się nad tym jeszcze raz.
Montaż zaworu 4D jest bardzo prosty, ale dużo matołów i tak sobie z tym nie radzi i są takie a nie inne kwiatki
2017-12-07 17:55
  lukaszledwon Posty: 88 Ostrzeżenie: 0
o jakim bublu piszesz?
2017-12-07 20:53
  Norbert Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
czy możesz wstawić zdjęcie obiegu kotłowego, kocioł - zawór 4D i opis średnic
2017-12-08 03:50
  lukaszledwon Posty: 88 Ostrzeżenie: 0
Średnice miedź. 22 zawór niestety za nisko bo tylko jakieś 20 cm nad piecem
2017-12-08 08:42
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Zastanawiam się, czym kierował się instalator, dając zarówno 4D jak i TZM na powrocie. W zupełności wystarczyłby układ 4D + pompa kotłowa lub 3D ( do obnizenia na grzejniki)  +TZM. 
2017-12-08 09:14
  grafik1979 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-12-08 08:42
Zastanawiam się, czym kierował się instalator, dając zarówno 4D jak i TZM na powrocie. W zupełności wystarczyłby układ 4D + pompa kotłowa lub 3D ( do obnizenia na grzejniki) cm +TZM. 




No ja nie wiem. Czy w czymś  to przeszkadza? Czy ta pompa kotła ma pracować cały czas, bo teraz mam ją podpięta pod drugi obieg Co i się wyłącza. Ten TZM to ten zawór termiczny Tak?
2017-12-08 10:05
  Norbert Posty: 18 Ostrzeżenie: 0


lukaszledwon napisał » 2017-12-08 03:50
Średnice miedź. 22 zawór niestety za nisko bo tylko jakieś 20 cm nad piecem


Obieg kotłówy z takiej samej rury jak wyjście z kotła, 2 kolana i zawór 4d również o takiej samej średnicy. Masz tak?
2017-12-08 17:51
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
A nie było czasami tak, że powrót nie był dogrzewany ( bo  nie miał prawa przy takiej średnicy Cu22) , więc w póżniejszym etapie dołożono zawór termiczny i dodatkową pompę? Znacznie prościej było dać pompę na krótki obieg 4D a zrezygnować z zaworu.
2017-12-08 20:28
  grafik1979 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Ja już nie wiem kto tu to kogo pisze pogubiłem się.
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: baker