Forum eCoal.pl v3.5 problemy Subskrybuj | ||||
|
||||
polko
|
Witam.Kocioł użytkuje 1 sezon i mam 2 problemy:
1 zerwana zawleczka - wskakuje w tryb alarmowy i wyrzuca błąd zerwana zawleczka. Po odkręceniu osłony zawleczka jest ok..... nie umiem go zresetować dopiero twardy reset czyli wyłączenie przetwornika na kilka sekund zdaje egzamin. 2.sprawa to zapadanie paleniska wewnątrz palnika już zmniejszam nastawy nadmuchu i nic...... pozdrawiam |
|||
|
||||
sq9tbu
|
1. Zobacz czy nie masz jakiegoś gwoździa albo innej rzeczy w palniku na dole. Zmień opał na inny np wsyp 2 worki innego grochu. Sprawdz czy czujnik jest na swoim miejscu dobrze zamocowany.
2. daj wiecej wegla, otwórz wyczystkę. 3 dziwny masz ten wykres spalin. |
|||
|
||||
seba
|
Polko masz aktywny czujnik zerwania zawleczki, więc tutaj musisz szukać przyczyny problemu. Sprawdź czy wszystkie magnesy są w odpowiedniej pozycji, możliwe też że sam czujnik jest zbyt daleko od magnesów. Jeśli tutaj jest wszystko OK, to możliwe, że uszkodzeniu uległ czujnik.
|
|||
|
||||
polko
|
hey no wlasnie o to chodzi rano jak wstaje musze dac na reczny dojechac wegla i pozniej przez 5 h jest ok
dodane 2017-11-30 09:31wiesz cp seba ostatnio mi jeden magnes odlecial i byl w tej oslonie ale przyczepilem go tak myslalem dobrze dodane 2017-11-30 09:32a co to znaczy aktywny czujnik zawleczki |
|||
|
||||
sq9tbu
|
Temperatura powrotu mniejsza niż zadana
Algorytm wygaszenia kotła też możesz zmienić tylko w grzaniu. |
|||
|
||||
polko
|
prosze tak po polsku bo nie wiem o co chodzi monter mi go zamontowal i tak jade prosze o pomoc
|
|||
|
||||
sq9tbu
|
Nie grzejesz ciepłej wody? masz zadaną 45 a w zasobniku 19?
Powrót ustawiłęś że ma być nie mniej niż 45 stopni a zobacz na schemat. Masz 39 to za nisko. Masz ustawioną ochronę powrotu pompą mieszającąNIe lepiej ustawić ciepłą wodę na 52 stopnie i zmienić ochronę powrotu na pompę ciepłej wody? dodane 2017-11-30 09:51Dobrze tu kolega powiedział o baranach. Zamontują byle jak i pójdą a ty się mecz człowieku co jest nie tak. Węgiel Ci się kończy. Bierz instrukcje w rękę i to co będziesz rozumiał ustawiaj. Resztę dopytasz albo doczytasz na forum. |
|||
|
||||
simko1
|
||||
|
||||
leON22
|
Przeczytaj ten temat - > KONSERWACJA
|
|||
|
||||
simko1
|
||||
|
||||
leON22
|
Ten ślimak w miejscu przeciwzwoju wygląda jakby był krzywy pewny
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Ślimak nie jest zużyty, otwór podtrzymujący też wygląda nieźle. Jak już chcesz koniecznie rozkręcać, to daj klej na 1200st. Zawleczkę zerwało na TYM karliku ?
|
|||
|
||||
simko1
|
Nie. Zerwało na retopalu który był de facto też z wymiany .
|
|||