Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Zbyt duże spalanie ekogroszku. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 7Następna stronaOstatnia strona
2017-11-23 16:07
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Jesli 4D ma chronić powrót i jako tako pilnować temperatury na grzejniki, to najlepiej jeśli temperatura na kotle jest co najmniej 15-20 stopni wyższa niż temp. powrotu.
2017-11-23 17:09
  downhill Posty: 89 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-11-23 16:07
Jesli 4D ma chronić powrót i jako tako pilnować temperatury na grzejniki, to najlepiej jeśli temperatura na kotle jest co najmniej 15-20 stopni wyższa niż temp. powrotu.



jakie są przeciwskazania/minusy trzymania tej różnicy temperatur w przedziale 3-6*C? dzieje się coś złego?albo co dzieje się dobrego kiedy ta różnica wynosi 15-20?
2017-11-23 17:48
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Miało być 15-20 stopni wyższa na kotle niż za zaworem.
2017-11-24 09:51
  MajerM Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Downhill, a napisz mi ile spalasz rocznie czy na sezon zimowy i na jaki dom? 
U mnie nie ma zaworu, reguluje tylko na termoparami na grzejnikach, ale różnica temperatur była zawsze około 5-7st.
Co do zmian temperatury w tryb "nocny" to ustawienie wprowadziłem dopiero niedawno, w poprzednim roku było stałe 65st i spalił 5t na jakieś 7miesięcy.


2017-11-24 09:53
  wuwok Posty: 45 Ostrzeżenie: 0
MajerM ile spaliłeś węgla??? jaki to domek,opisz....coś dużo węgla ci chyba idzie.
2017-11-24 13:28
  MajerM Posty: 20 Ostrzeżenie: 0

Też tak myślę dlatego podpytuję co zrobić, aby zmniejszyć spalanie.Opisywałem kilka postów wcześniej mój dom i spalanie w ostatnich latach. 
https://esterownik.pl/forum/posty,3894/zbyt-duze-spalanie-ekogroszku?m=112168#112168

Aha chwilowo przestawiłem trochę parametry, żeby sprawdzić ustawienia od "sąsiada" Ameno25.  

2017-11-24 14:12
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Takie bezkrytyczne kopiowanie ustawień nie wróży niczego dobrego.
2017-11-24 14:39
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
dokładnie , zwłaszcza że zapewne palisz innym opałem i masz inna instalacje 
2017-11-24 14:41
  MajerM Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Racja, racja ale za chwilę zobaczę co tam się dzieje. Jak wyrósł kalafior to wrócę do swoich ustawień. 
Już na wykresie widzę, że zmieniła się ilość postojów pieca. Teraz wygląda jakby cały czas grzał.
2017-11-24 15:18
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Tu trzeba wyjść od podstawowych rzeczy: jeśli pompa/-y w jakimś czasie wyciągają z kotła  określoną ilość wody o temp. np. 50 C i zwracają do kotła taką samą ilość o temp. 40 C, to kocioł musi być w stanie z nawiązką taką ilość wody w takim samym czasie podgrzać. Jeśli będzie miał zbyt małą pojemność wodną albo/i moc - będzie się męczył. Jak zbyt dużą-będzie się odstawiał i kisił opał. 
2017-11-24 15:20
  downhill Posty: 89 Ostrzeżenie: 0
Spalam aktualnie 25kg retopalu 24-26MJ dziennie przy dużych mrozach może pójdzie to w górę o 2-3kg(tak było w zeszłym roku ale teraz mam 7nowych 3szybowych okien)

Dom 220m lata 80te 42cm muru(cegła ,pustka powietrzna, pustak) 0cm ocieplenia

60%okien dwu szybowych 
40%okien trzy szybowych
1/3 stropu na wełnie 30cm 039 reszta styropian 5tka i 30cm trocin

2017-11-26 13:15
  twalczak Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam podobny problem jak kolega od miesiąca posiadam pięć Ogniwo eko plus m 26kw spała ogromną ilość ekogroszku, nie wszystko dopala mój ostatni wynik to 24 listopada zapaliłem piec  z pełnym podajnikiem (150kg) opału z kopalni Silesia dziś zostało 30%, długo dochodzi do temperatury zadanej, proszę o pomoc fachowców z forum o dobór ustawień. Mój dom to ok 280mk nieocieplony ściany dość grube ok 50cm i poddasze 25 cm bez ocieplenia strop ocieplony pianką poliuretanową pięć udostępniony pod nazwą kotłownia Tomek. Pozdrawiam
2017-11-26 13:38
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
12kW - podajesz w jednej grupie  0,055kg wegla i  dmuchasz na to 40% mocą dmuchawy 
20kW -podajesz w jednej grupie 0,133kg węgla i dmuchasz na to 41% mocą dmuchawy 

podajesz z wiekszą mocą ponad 50% wegla a dmuchasz zaledwie 1% wiecej
2017-11-26 13:46
  twalczak Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Zawór ma 4d a do tego 2 pompy co i jedna cwu te dwie są podłączone jako jedna tak podłączył fachowiec a co do nastawów to zmieniam metodą prób i błędów
dodane 2017-11-26 13:46Ameno25 napisz proszę co robię źle bo jak tak dalej pójdzie to będę chodził z pustym portfelem
2017-11-26 13:54
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Słuchaj na dom 280mkw na dodatek nie docieplony , to Ty nie spodziewaj sie cudów i spalania na poziomie 20kg , bo to nie jest moim zdaniem osiągalne .
Napisz coś więcej , jaką masz instalacje , ile grzejników , podłogówki , itp 
dodane 2017-11-26 13:54Zróbmy tak 
Opisz dokładnie instalacje , tak aby schemat wyglądał tak jak jest w rzeczywistosci w Twojej kotłowni .
Możesz też recznie namalować schemat kotłowni , jak te pompy sa podłoczone , kierunki przepływu itp 

2017-11-26 13:55
  twalczak Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Okej co konkretnie potrzeba wiedzieć o mojej instalacji grzejników w domu mam 15 sztuk plus jeden łazienkowy (drabinka) i pomieszczenie 30m2  ogrzewane podłogówką
2017-11-26 13:56
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
PS . na post typu " pomocy piec mi duzo spala eko ...." nikomu sie nie chce odpisywać nie ma danych nie ma pomocy 
dodane 2017-11-26 13:56Musisz podać , czy grzejniki maja termostaty , za co odpowiada 4d , jak obnizasz temp na podłogówke 
2017-11-26 14:04
  twalczak Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Pompy mam dwie na powrotach jedna na piwnice, parter i piętro jedna na poddasze plus jedna na cwu. Pompy  są elektroniczne pierwsza idzie na biegu 1 a ta druga na poddasze na 2 ponieważ na pierwszym biegu nie chodziła podłogówka
dodane 2017-11-26 14:02Wszystkie grzejniki mają termostaty ustawione na 2 w skali do 5 a podłogówka ma zawór RTL na powrocie ustawiony na 50 stopni
dodane 2017-11-26 14:04Zawór 4d miesza mi wodę z tego co wiem, wybacz ale jestem laikiem w tych sprawach. 
2017-11-26 14:05
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Opisz dokładnie instalcje , jak te obiegi CO sa rozdzielone , maja osobne rozdzielacze ? zasilone są z zawor 4d ? 
opisz to jakos tak jak to wygląda w kotłowni lub zrob zdjecia 
2017-11-26 14:30
  twalczak Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Idę cyknąć fotkę izaraz ją podeślę 
dodane 2017-11-26 14:13Zdjęcia mam zbyt duże taki komunikat mam z forum mogę je jakoś wysłać Tobie na maila? 
dodane 2017-11-26 14:30Fotki dotarły? 
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 7Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: marena, max2, moma62