proknet
|
Witam wszystkich.
Kombinuje jak koń pod górę ciągle zmieniam ustawienia i widzę że (patrząc na podobne piece) ZA DUŻO mi idzie ekogroszku. Palę ekogroszkiem "MADAGIER" - w żółtych workach. Dom: 240m2, podłogówka, CO i CWU - zawór 3D ręczny. Proszę jakiegoś fachowca o pomoc w zmniejszeniu ilości paliwa. pozdr. Rafał |
|||
|
||||
gmaj22
|
Moc min. 4,8 kW a maks. 9,6 kW, pomniejszone o sprawność kotła oraz kaloryczność opału , to stanowczo za mało, żeby. 240 m2 ogrzać.
|
|||
|
||||
proknet
|
ok, rozumiem, twierdzisz, że kocioł pracuje na ZA MAŁEJ mocy?
Mam podnieść moc pracy? |
|||
|
||||
gmaj22
|
Tak wnioskuję z wykresu. Kocioł się najwyrażniej męczy z dojściem do zadanej.
|
|||
|
||||
proknet
|
Widzę, że muszę się przyjrzeć wykresowi.
Na którą linię konkretnie patrzysz - i jak według Ciebie powinna ona wyglądać? Jak się teraz męczy to co konkretnie zrobić, żeby przestał się męczyć? |
|||
|
||||
gmaj22
|
Temp. kotła i spalin. Jaki kocioł i jaki tam jest palnik? Czy w budynku ocieplone ściany i stropy?
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
240m2 i 21kg opału na dobę to według Ciebie jest dużo?
Przepraszam to ile Ty byś chciał spalać żeby taka chaupe ogrzać? Przy tych temp. zewnętrznych taki domek potrzebuje z 5kW więc według mnie wszystko się zgadza |
|||
|
||||
proknet
|
do - gmaj22 - kocioł to ogniwo 16KW, palnik - nie wiem chyba retortowy - chyba tak się nazywa.
Ściany ocieplone mam 20cm szarym styropianem - na stropach jest 15cm styropianu, na poddaszu wata - 15cm. do Ameno25 - nie mam doświadczenia - brak sąsiadów więc się pytam i pytam. |
|||
|
||||
marleyy
|
zgodzę się z Ameno25, nie wiadomo jak masz ocieplony dom. Myślę , że spalanie 18-20kg to powinna byc norma. Nie zgodze sie z gmaj22 - przerabiałem zarówno piękna piłę zębatą na wykresie spalin jak i powolne dochodzenie do zadanej przez 40-50min. Nie wpłynęło to na zuzycie groszku w jakis super znaczący sposób. Myślę, że jeżeli można tu zejść z czegokolwiek to 1-2kg i nic wiecej.
dodane 2017-11-21 14:16 proknet napisał » 2017-11-21 14:13 do - gmaj22 - kocioł to ogniwo 16KW, palnik - nie wiem chyba retortowy - chyba tak się nazywa. Ściany ocieplone mam 20cm szarym styropianem - na stropach jest 15cm styropianu, na poddaszu wata - 15cm. do Ameno25 - nie mam doświadczenia - brak sąsiadów więc się pytam i pytam. Na stropach jest 15 cm i na poddaszu 15cm? to co to za budowla? Dom piętrowy oddzieliłeś w połowie ilolacją 15cm? (strop) |
|||
|
||||
proknet
|
sorki, za szybko pisałem, chodziło mi o podłogę - nie mam piwnicy i tutaj jest 15cm na podłodze
- strop to czamaninek z dziurami , na poddaszu jest 15cm wełny jak pisałem. Dodam tylko, że w domu cieeeepło - na razie wszystko poskręcane na minimum przy kaloryferach zwykłe głowice - grzeje tylko podłogówka w sumie. Mam zawór 3D ustawiony na 2. Nie mam za to czujników w pokojach i tak się zastanawiam czy ciepło nie leci mi w komin. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
proknet moim zdaniem spalanie na poziomie 20kg jest jak najbardziej w porządku , dla przykładu mam dom w połowie mniejszy niż Twój i spalam obecnie 12kg na dobę średnio , nie powiem bo w domu praktycznie można chodzić na golasa
|
|||
|
||||
proknet
|
No ja właśnie tak chodzę - mam dosłownie upał, tylko jak słucham znajomych jak to u nich tanio wychodzi ogrzewanie to mnie szlak trafia - ja już 2 tony spaliłem od połowy września - i znów muszę kupić 2 tony - więc to wcale tak różowo nie jest jak ludzie opowiadają...
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Jeśli masz zawór 3d i pompę masz za zaworem , możesz dokupić siłownik do zaworu i ustawić regulator pogodowy , w sensie że jak na dworze troszke cieplej to zawór sam sie bedzie przymykał i grzejniki będą chłodniejsze , znów jak zimno to grzejniczki gorętsze , dla podłogówki nie będzie miało to wpływu bo masz RTL , proponuje je ustawić na 1 ,
|
|||
|
||||
proknet
|
Ameno25 napisał » 2017-11-21 14:23 Jeśli masz zawór 3d i pompę masz za zaworem , możesz dokupić siłownik do zaworu i ustawić regulator pogodowy , w sensie że jak na dworze troszke cieplej to zawór sam sie bedzie przymykał i grzejniki będą chłodniejsze , znów jak zimno to grzejniczki gorętsze , dla podłogówki nie będzie miało to wpływu bo masz RTL , proponuje je ustawić na 1 , Jeśli "RTL , proponuje je ustawić na 1" to nazwa pompy jak sądzę - to ja tam troszkę poustawiałem sobie w programatorach - i nie wiem czy to ma też wpływ na spalanie? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
ja spaliłem 3,3 tony przez rok tak jakby od dnia dzisiejszego 12 miesięcy wstecz , kocioł pracuje cały rok 24h/dobe.
Co wałczone pod koniec września dodane 2017-11-21 14:30 proknet napisał » 2017-11-21 14:26 Ameno25 napisał » 2017-11-21 14:23 Jeśli masz zawór 3d i pompę masz za zaworem , możesz dokupić siłownik do zaworu i ustawić regulator pogodowy , w sensie że jak na dworze troszke cieplej to zawór sam sie bedzie przymykał i grzejniki będą chłodniejsze , znów jak zimno to grzejniczki gorętsze , dla podłogówki nie będzie miało to wpływu bo masz RTL , proponuje je ustawić na 1 , Jeśli "RTL , proponuje je ustawić na 1" to nazwa pompy jak sądzę - to ja tam troszkę poustawiałem sobie w programatorach - i nie wiem czy to ma też wpływ na spalanie? Przepraszam pomyliło mi się , w innym wątku ktoś pisał ze ma podłogówke na rtl , BTW napisz jak Ty masz wykonaną podłogówkę , ile rozdzielaczy , ilośc petli , temp zasilania , przepływy itp lub fotorelacja |
|||
|
||||
proknet
|
3,3 tony to mało - to Cię wychodzi tanio.
Ja się wprowadziłem 1 lipca 2017 i od tego czasu spaliłem 3 tony. |
|||
|
||||
marleyy
|
ja spaliłem nieco ponad 2,5t/ rok ale co z tego skoro Ameno spalił więcej ale jak znam życie zapłacił mniej
skoro tak dajecie do pieca i każdy chodzi nago to może warto wypuścić kalendarz CIEPŁO DOMOWEGO OGNISKA z fotkami żon przy temp pow.25*C? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
musisz wziąć pod uwagę że ja ogrzewam 120m2 a nie 240m2 ! , następnie Ty masz swierzy budynek który na początku pochłonie więcej energii
dodane 2017-11-21 14:36Sorka , pomyłka spaliłem 3070kg , zapłaciłem za to 1900zł dodane 2017-11-21 14:39do statystyk powinna byc jeszcze brana pod uwage średnia temperatura wew. z trybu zima u mnie sedno wychodzi ze 24 * |
|||
|
||||
proknet
|
Mój dom grzany był od września ubiegłego roku przez całą zimę do ostatniego dnia kwietnia tego roku - wszystko chodziło na full - więc myślę, że już to co miał pochłonąć to wchłonął i się wygrzał.
marleyy - kalendarz świetny pomysł - z tym że przynajmniej ja nie walę do pieca - ciągle palę w taki sam sposób - zresztą chyba się nie da na spalaniu grupowym:_) dodane 2017-11-21 14:52 Ameno25 napisał » 2017-11-21 14:30 ja spaliłem 3,3 tony przez rok tak jakby od dnia dzisiejszego 12 miesięcy wstecz , kocioł pracuje cały rok 24h/dobe. Co wałczone pod koniec września dodane 2017-11-21 14:30 proknet napisał » 2017-11-21 14:26 Ameno25 napisał » 2017-11-21 14:23 Jeśli masz zawór 3d i pompę masz za zaworem , możesz dokupić siłownik do zaworu i ustawić regulator pogodowy , w sensie że jak na dworze troszke cieplej to zawór sam sie bedzie przymykał i grzejniki będą chłodniejsze , znów jak zimno to grzejniczki gorętsze , dla podłogówki nie będzie miało to wpływu bo masz RTL , proponuje je ustawić na 1 , Jeśli "RTL , proponuje je ustawić na 1" to nazwa pompy jak sądzę - to ja tam troszkę poustawiałem sobie w programatorach - i nie wiem czy to ma też wpływ na spalanie? Przepraszam pomyliło mi się , w innym wątku ktoś pisał ze ma podłogówke na rtl , BTW napisz jak Ty masz wykonaną podłogówkę , ile rozdzielaczy , ilośc petli , temp zasilania , przepływy itp lub fotorelacja Podłogówkę mam zrobioną w białych rurek PEX. Mam 2 rozdzielnie. Dół - jakieś 6-8 obwodów - nie pamiętam teraz dokładnie Góra - chyba 4 obwody sprawdzę dokładnie to poprawię. Podłogówka zasilana pompą - która chodzi tak na pół gwizdka. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Rozumiem że jedna pompa za 3d zasila te dwa rozdzielacze tak ?
|
|||