Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Różnice temperatur zasilanie powrót Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 4Następna stronaOstatnia strona
2017-10-06 23:18
  grafik1979 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Cześć wszystkim. Jakie macie różnice między zasilaniem a powrotem? Ja obecnie puszczam na kaloryfery 32 stopnie a wraca mi 30, pompa obiegowa na 2. Czy tak powinno być? 
2017-10-06 23:51
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Witam , u mnie zadana na kotle 57* , powrót 47*( ochrona przez pompę CWU ) na grzejniki lecą 32* w domu 24* , czyli różnica wynosi 10* Tak nie powinno być , masz zadaną temp.powrotu 45* i nie możesz jej osiągnąć ( na schemacie obecnie jej nie widać , jakiś problem z czujnikiem ? ) Zawór 4D otwarty na 74% a tylko 31* idzie na grzejniki , podejrzewam że jakiś termostat dusi cały przepływ i dlatego taka niska temp. powrotu pewny Sumując termostaty i zawór 4D to nieciekawe połączenie w instalacji , dzieją się różne cuda , pozdrawiam
2017-10-07 01:25
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
grafik1979 napisał » 2017-10-06 23:18
Cześć wszystkim. Jakie macie różnice między zasilaniem a powrotem? Ja obecnie puszczam na kaloryfery 32 stopnie a wraca mi 30, pompa obiegowa na 2. Czy tak powinno być? 

Jak taki masz powrót to albo wykasuj ten post albo zbieraj kasę na następne cudo techniki
2017-10-07 09:00
  anaana Posty: 526 Ostrzeżenie: 0
Może koledze chodzi o różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem domu a powrotem. W piecu powrót może być wyższy.
U mnie nie ma znaczenia jaka jest różnica, pompa pracuje na 1 biegu i zużywa 4W, działa aż temperatura osiągnie 21.8.
W instalacji jest wymiennik płaszczowo rurowy.
2017-10-07 09:33
  grafik1979 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0

Właśnie o to mi chodzi anaana dziękuję. Ogólnie zadana na piecu jest 57*, ochrona powrotu to 45*. Powrót jest u mnie podpięty pod temperaturę wew. 2 i skalibrowany na -25* tak aby pompa mieszająca nie działała cały czas. Z tym zaworem 4D to nie wiem o co chodzi, może otwiera się nie w lewo tylko w prawo lub odwrotnie. Nie wiem. Proszę o podpowiedzi.
2017-10-07 12:34
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
@grafik1979 czyli ochronę powrotu masz jeszcze jakimś termostatem realizowaną?
2017-10-07 16:18
  anaana Posty: 526 Ostrzeżenie: 0
Kierunek otwarcia zaworu 4d masz w utawieniach zaawansowanych, można wybrać w lewo lub prawo, jeśli Ci wystarcza do ogrzania domu temperatura 30st to ok.
2017-10-07 20:08
  grafik1979 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
mamut napisał » 2017-10-07 12:34
@grafik1979 czyli ochronę powrotu masz jeszcze jakimś termostatem realizowaną?



Przed pompą mieszającą mam zawór termostatyczny na 55*
dodane 2017-10-07 18:51
anaana napisał » 2017-10-07 16:18
Kierunek otwarcia zaworu 4d masz w utawieniach zaawansowanych, można wybrać w lewo lub prawo, jeśli Ci wystarcza do ogrzania domu temperatura 30st to ok.



Puszczam na grzejniki 32* teraz, w domu 23*. Dom "gierkówka" z końca lat 80, ocieplona 10cm styropianu grafitowego, dach ocieplony wełną mineralna 10cm, same grzejniki bez podłogówki.
dodane 2017-10-07 20:08
leON22 napisał » 2017-10-06 23:51
Witam , u mnie zadana na kotle 57* , powrót 47*( ochrona przez pompę CWU ) na grzejniki lecą 32* w domu 24* , czyli różnica wynosi 10* Tak nie powinno być , masz zadaną temp.powrotu 45* i nie możesz jej osiągnąć ( na schemacie obecnie jej nie widać , jakiś problem z czujnikiem ? ) Zawór 4D otwarty na 74% a tylko 31* idzie na grzejniki , podejrzewam że jakiś termostat dusi cały przepływ i dlatego taka niska temp. powrotu pewny Sumując termostaty i zawór 4D to nieciekawe połączenie w instalacji , dzieją się różne cuda , pozdrawiam



Chodziło mi o to ,że puszczam na grzejniki 32* a wraca mi 30* . Temperaturę powrotu zapewnia mi pompa mieszająca, jednak nie chciałem aby chodziła cały czas i dlatego podpiąłem ją pod obwód CO2. Temperaturę T2 skalibrowałem na -25* a temperaturę normalną ustawiłem na +22, tak więc powrót dogrzewa się do 47* i potem pompa mieszająca się wyłącza. Po spadku do 46*(histereza 1*) pompa znów startuje . Z tym zaworem 4D to nie wiem o co chodzi,nie mam na grzejnikach żadnych zaworów termostatycznych, jednak  przed pompą mieszającą mam zawór termostatyczny na 55*.



2017-10-30 20:20
  pawciobiel Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Ja na wyjściu mam 67, na powrocie 57, obiegowa na 2, 4D manualnie na 1, na grzejniki puszczam 34.1 a z grzejników wraca mi 31.6 (różnica 2.5 stopnia)
To twoje 2 stopnie, chyba wydają się być ok, choć muszę przyznać że ciekawa konfiguracja

ps, nie kupuj cudów techniki od lokalnych handlarzy krążących po forum.
Powinno powstać jakieś określenie, coś w stylu domokrążca, może forumokrążca(?)
2019-12-01 21:03
  Matti Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
witam , mam problem ja mam zadana 52 stopnie dobija do 53.3 ale powrot mam 33.7 moim zdaniem jest chyba za duza roznica wogole nie wchodzi mi w podtrzymanie . zawor 4d ustawiony na 3 minilamnie idzie na instalacje wiec o co biega pomocy
2019-12-01 21:08
  toriman Posty: 121 Ostrzeżenie: 0
@Matti - zacznij od dokładnego opisu instalacji, ogrzewanego budynku, dodaj masę zdjęć instalacji w kotłowni zrobionych tak aby można było domyślić się jak to zostało zrobione, najlepiej zrób rysunek co i gdzie masz podłączone a co najciekawsze - nie napisałeś nawet JAKI MASZ KOCIOŁ!

Czego oczekujesz? Wróżenia z fusów? Mimo najszczerszych chęci nikt Ci nie pomoże bez powyższych danych.

Poza tym, przepraszam, ale załóż swój własny wątek bo się naprawdę śmietnik robi i poczytaj trochę forum bo może znajdziesz rozwiązanie swojego problemu?
2019-12-01 21:11
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Matti za mało danych  Napisz coś o swojej instalacji , czym palisz , a najlepiej udostępnij swój sterownik wtedy Ci pomogę/żemy . Mile widziane dokładne zdjęcia instalacji , podłączenia czujników itp. im więcej tym lepiej , pozdrawiam Czy masz realizowaną ochronę powrotu , nie pytam czy masz włączoną 
dodane 2019-12-01 21:11PS. toriman  wróżenie się skończyło , teraz liczy się sama esencja
2019-12-01 21:26
  Matti Posty: 25 Ostrzeżenie: 0

na poczatku przeprosze moze zbyt szybko napisalem . Mianowicie ja teraz obecnie znajduje sie w UK a moja zona w PL dlatego desperacja jest wieksza cos sie zaczelo dziac i dlatego napisalem na szybko . Piec ogniwo eko plus m  20 kw

paliwo to pellet budynek jest nie ocieplony o powierchni okolo 200 mk instalacja wykonana z miedzi grzejniki metalowe posiadam zawor 4D .

dodane 2019-12-01 21:23czujnik temperatury powrotu jest i dwa zegary analogowe na wyjsciu i wejscu pompa obiegowa jedna chodzi na 3 biegu

dodane 2019-12-01 21:26nie wiem jak udostepnic wam sterownik :/ czytalem zeby moze zmienic tryb podajnika z retortowy ecoal na grupowy ale nie jestem pewnien czy dobrze wogole u znajomego piec ma zadana temperatuje 57 i osiagnie 57,7 i wchodzi w podtrzymanie a ja od zadanem mam jeszcze plus 5 a piec nie osiaga zadanej plus 5:/jestem troche laikiem wiec pisze nie skladnie
2019-12-01 21:27
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Jeszcze za mało danych  Zaczęło się dziać , bo temp.zew.spadła . Pellet ale jaki drzewny , węglowy ? Czy na grzejnikach są termostaty , czy zawór 4D ma siłownik ? W jakim położeniu się znajduje , jaka temp. "leci" w obwód/y CO ? Sorki ale bez tych danych nic nie pomogę/żemy 
2019-12-01 21:32
  toriman Posty: 121 Ostrzeżenie: 0
Jeżeli nie możesz udostępnić sterownika oraz schematu instalacji - niestety - tak się nie da nic w zasadzie zrobić w rozsądny sposób. To jak wróżenie z fusów, z kuli czy czegokolwiek...

Znajdź porządnego instalatora - niech zdiagnozuje problem na miejscu.

Pozdrawiam
2019-12-01 21:40
  Matti Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
pellet drewniany na grzejnikach sa termostaty ale takie proste zadne skomplikowane zawor 4 d nie ma silownika manual jest w polozeniu 3 ale skala jest od prawej 0-10 a zasilanie z pieca z lewej ( nie wiem czy hydraulik dobra skale nakleil ) temperatura na wyjscu na grzejniki wedluj zegara jest 38 stpni  a na wejsciu 29

dodane 2019-12-01 21:38ja moge udostepnic ale jak to zrobic

dodane 2019-12-01 21:40mam podac login i haslo ?
2019-12-01 21:42
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
To już coś ale ... temp. zadana na kotle 52st , no to jest moc jak dla kotła 20kW  C
2019-12-01 21:44
  Matti Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
a jaka jest prawidlowa tem. zadana

dodane 2019-12-01 21:44?
2019-12-01 21:46
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Taka żeby w domu było ciepło i mało się spalało
2019-12-01 21:48
  toriman Posty: 121 Ostrzeżenie: 0
Aby udostępnić sterownik należy go sparować z platformą esterownik. Nie trzeba podawać loginu i hasła.

https://esterownik.pl/faq#jak-dodac-nowy-sterownik-do-uslugi-zdalny-dostep
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 4Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: