Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl  Dym z dmuchawy. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2017-09-17 23:46
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Witam.
Latem zauważyłem, że wydobywa się dym z dmuchawy. Powtórzyło się to wielokrotne. Ostatni raz dzisiaj.
Zauważyłem dzisiaj, że dym bucha kłębami jakby ktoś dmuchał z drugiej strony.
Komin przeczyszczony, wyczystka zamknięta. 
Co może być przyczyną? Ktoś się z tym spotkał? 
Zdrówka
2017-09-18 00:04
  starplus Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
Napewno winą jest wsteczny ciąg, sprawdź uszczelkę na pokrywie zasobnika, albo gdzieś dziurę przażarło w kanale ślimaka. Jak z temperaturą podajnika, w normie?
2017-09-18 00:29
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Temp. podajnika w nomie.
Na postoju do zasobnika też wciska dym. Jakby coś z kotła pchało go do zasobnika i dmuchawy. 
Występuje to po dłuższych cyklach grzania. 
2017-09-18 08:47
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Zobacz jak zachowuje się wentylacja w domu podczas pracy kotła. Czy nie powstaje ciąg wsteczny.
Ja tak miałem. Podczas pracy na wysokich obrotach, dmuchawa wyciągała tlen z pomieszczenia i robiło się podciśnienie, co powodowało cofanie się powietrza w wentylacjach.
Musiałem rozszczelnić okno w kotłowni.
Jeśli masz gdzieś w pomieszczeniach wymuszoną wentylację a szczelne okna to może ciągnąć z komina.
2017-09-18 15:12
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Mam zetkę w kotłowni fi 16. Dmucha do kotłowni powietrze aż miło.
2017-09-18 20:56
  adam Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Czopuch też wyczyszczony?
2017-09-18 21:06
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Czopuch wyczyszczony. Tak przynajmniej myślę, bo konstrukcja mojego OEP10 nie przewiduje czyszczenia czopucha i diabli wiedzą co tam siedzi. 
Ale jakoś staram się tą dziurę przepchać, więc podczas palenia dym ucieka do komina. 
Wydaje mi się, że podczas cofania dymu przez dmuchawę było dużo niespalonego miału na palniku a żar pod spodem tego węgla. 
Ale zmieniłem już paliwo i będę obserwował. 
2017-09-20 11:11
  caffe23 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
DKo70 napisał » 2017-09-18 21:06

Wydaje mi się, że podczas cofania dymu przez dmuchawę było dużo niespalonego miału na palniku a żar pod spodem tego węgla. 
Ale zmieniłem już paliwo i będę obserwował. 


Zgadza się, takie cuda mogą być jak masz za dużo na palniku.
Ze dwa lata temu u mnie dmuchawą strzelał ogień jak rozpędzony kocioł kończył pracę i wentylator się zatrzymywał  

dodane 2017-09-20 11:11Tylko ja wtedy miałem jak dobrze pamiętam, pozaklejane część otworów w palniku.
2017-09-20 22:26
  piterus1982 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z dosypaniem groszku nie wskazuje jak  dosypuje paliwa caly czas mam 0%,też mam pytanie czy jak osiągnie żądaną tem na kotle np 55 C  i zwiększa mi się na 70 C to potem spada do tem 46 C a zadaną tem za zaworem ma np 42C  a tem powortu 45C.Czy t ojest normalne acha mam też wyłączoną ochronę powrotu

pozdrawiam
2017-09-21 20:02
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Chyba znalazłem przyvzynę tego dymu.
Wieje mi kominem w dół, że przy czyszczeniu czopucha zasypała mnie sadza. 
Otwarłem wyczystkę i raz wije do góry a drugi raz na kotłownię że świeczkę zdmuchuje. 
Ale co z tym zrobić???
2017-09-21 20:33
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
DKo70 naprawdę dziwne zjawisko może pomoże montaż RCK 😉 Poczytaj o wstecznym ciągu kominowym może znajdziesz jakąś wskazówkę, pozdrawiam 😉
2017-09-21 21:42
  Pink01 Posty: 196 Ostrzeżenie: 0
Zjawisko nie jest wcale aż tak dziwne ani rzadkie. Najczęściej występuje kiedy komin jest zbyt niski ( np. nie jest wyższy od kalenicy dachu ). Wtedy przy odpowiednim kierunku wiatru może się zdarzyć wsteczny ciąg. Wiatr " łamie się " na kalenicy i wpada w komin od góry.  Zdarza się też że taki zbyt niski komin funkcjonował dobrze przez kilka lat. Aż w sąsiedztwie ( po stronie komina, jeżeli nie jest w kalenicy ) ktoś pobudował dość wysoki dom. I przepływy wiatru tak się zmieniły, że nasz komin dostaje wiatr z góry. Rady - podwyższyć komin. Można też próbować zastosować nasadę kominową - takie RCK ale na wylocie komina montowane. Dość drogo to kosztuje, ale działa.
2017-09-22 08:28
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Nad RCK już się zastanawiałem ale wszystko dobrze chodziło przy uchylonej wyczystce. Po drugie mam nisko wyczystkę i drzwiczki do niej zżera mi w 2 lata. Poza tym to RCK spełnia swoją rolę jak dmucha w komin z kotłowni, jak jest za duży ciąg kominowy a nie jak dmucha do komina. Gdybym się mylił to mnie poprawcie.  


Co do komina to jest nad kalenicą ok. 40 cm. ale miałem dodatkowo wstawioną nasadę kominową z nierdzewki 70 cm, która wytrzymała 5 czy 6 lat i właśnie tego roku wiosną rozpadła się pożarta. I właśnie tego lata pierwszy raz zauważyłem cofanie się dymu przez dmuchawę. 
I to pewnie będzie to. Pink01 masz chyba rację. Plusik+
Czeka mnie wydatek. Poprzednio kosztowała nasada 320 zeta. 
 
Dzięki chłopaki. Zdrówka
2017-09-22 12:10
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Rura kamionkowa z kielichem lepsza i tańsza
2017-09-22 12:20
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Ooo, dzięki sprawdzę. 
dodane 2017-09-22 12:20No tak, ale ja mam wylot coś 16 na 24 cm i muszę mieć z kołnierzem do zamontowania. Przykręcenia do cegły.
2017-09-22 12:23
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
DKo70 , jakbyś poczytał o tym wstecznym ciągu kominowym to też byś do tego doszedł , nie chciałem Ci pisać i straszyć , że masz podnieść komin o pół metra w górę , ok ale najważniejsze że problem zdiagnozowany do końca , pozdrawiam
2017-09-22 13:27
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Poczytam oczywiście bo w końcu mnie to dotknęło. Ale myślałem, że jak komin chłodniejszy to zjawisko to nie wystąpi bo ciepłe powietrze będzie się z kotła unosić. Ale nie ma tak pięknie. 
2017-09-22 13:47
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Ciąg kominowy to nie różnica temperatur tylko różnica w gęstości spalin i powietrza na zewnątrz Chociaż jego temperatura pośrednio również ma wpływ.
2017-09-22 15:26
  kubanos Posty: 94 Ostrzeżenie: 0
Jako pierwsze sprawdź sobie czy masz wystarczająco dużo dopływającego powietrza do kotłowni... masz kotłownie w domku? Sprawdź czy inne pomieszczenia nie pobierają sobie powietrza poprzez kotłownie, uszczelniając drzwi itp.
Myślę, że jedno lub drugie powinno pomóc. Chyba, że masz komin poniżej kalenicy lub jak pisali chłopaki, u sąsiada jest wyższy budynek. 
2017-09-22 16:18
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Kuba na wszystkie Twoje pytania pisałem we wcześniejszych postach. ☺ Wszystko było dobrze i się zes...o.
Zauważyłem jeszcze, że kratką wentylacyjną mocno wywiewa powietze z kotłowni. 
gmaj22 o tej gęstości też wiedziałem, ale myślałem, że różnica temperatur ma większe znaczenie. 
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: bozena, lukaszborczykowski, Mataji, misiek604