Witam,
Mam problem. Piec cały czas chodził bezproblemowo w trybie lato, gdy teraz przyszły chłodniejsze dni przełączałem na tryb zima i po kilku godzinach gdy już w domu było ciepło przełączałem z powrotem na tryb lato. Po tym przełączeniu po kilku godzinach piec ma komunikat "wygaszenie kotła w podtrzymaniu". Co mogę zrobić ? Wcześniej nie miałem zadnych problemów z piecem. czas podtrzymania to: 40 min. krótka przerwa: 3 s. ilość powt.: 2 |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Witam,
parametry zaawansowane >> algorytm wygaszania kotła >> tylko grzanie. Podtrzymanie Moc dmuchawy >> 40 % Czas pracy >> 12 s Pozdrawiam |
|||
|
||||
simko1
|
Witam. Stało mi się dokładnie to samo co autorowi posta.
Juz wiem co zmienic aby tak się nie działo ale czy mógłby ktoś wyjaśnić dlaczego wygasło w piecu. Dziś rano miałem komunikat wygaszania pieca w podtrzymaniu. Niestety już nie było żaru aby się rozpaliło . |
|||
|
||||
mnich
|
Witam. Alarm został wygenerowany na skutek braku wzrostu temperatury spalin.
Przypominam o okresowym czyszczeniu czujnika spalin. Wygaszenie mogło również nastąpić w skutek zawieszenia się paliwa w zasobniku. |
|||
|
||||
simko1
|
Jeśli chodzi o opał to na pewno się nie zawiesił.
Czujnik sprawdzę jak wrócę z pracy. |
|||
|
||||
karoka65
|
A paliwo jest to samo czy z nowego zakupu?
W każdym bądź razie wystarczy doregulować parametry podtrzymania. |
|||
|
||||
leON22
|
simko1 możesz dołożyć do grupowego drugi zakres mocy 12 kW jak kociołek będzie potrzebował więcej paliwa przejdzie z 8 na 12 i powinno być ok 😉
|
|||
|
||||
simko1
|
Paliwo było zawsze miał a wygasło na groszku z Brzeszcz. Może groszek z brzeszcz nie daje rady jak podtrzymanie jest na 50 tak jak było na miale.
Będę w domu to zobaczę ten czujnik. dodane 2017-09-25 21:18Poniżej zdjęcia czujnika przed: I po czyszczeniu Wydaje mi się ze sprawca wygaśnięcia był zanieczyszczony czujnik. Choć węgiel tez bym obstawiał bo testuje rozne rodzaje opału . Nawet groszek z brzeszcz. |
|||
|
||||
czechu714
|
U mnie również wczoraj się wygasił po przejściu na tryb lato, ustawienia miałem: czas podtrzymania 40 min, krótka przerwa 20 s, ilość powtórzeń: 1, moc dmuchawy 45%, czas pracy 10s, , algorytm wygaszania: zawsze aktywny. Takie były ustawienia fabryczne. Z powyższych postów wynika że za mało było groszku na palenisku. Po tym fakcie podajnikiem podałem groszek i na ręcznym sterowaniu wentylatorem rozpaliłem węgiel samoczynnie.
Pozdrawiam dodane 2017-09-26 09:11Mam pytanie odnośnie wygaszania co ten algorytm ma za zadanie ? dodane 2017-09-26 09:17I jeszcze jedno, wczoraj wieczorem mój wentylator pracował nawet z mocą 60% a w moich ustawieniach miałem 35% i w podtrzymaniu 45%. Stało się to w momencie gdy było duże zapotrzebowanie na moc: przejście z trybu letniego na zimowy oraz jeszcze załączyła się pompa CWU czy to jest prawidłowe zachowanie sterownika ? Trochę mnie to zaniepokoiło, wiec wyłączyłem sterownik i ponownie załączyłem. Wydaje mi się że jest teraz OK. |
|||
|
||||
pablo
|
czechu714:propomnuje na podtrzymaniu dać najmniejsza ilość nadmuchu czyli 30%,
|
|||
|
||||
czechu714
|
Ok zabaczę jak będzie się zachowywać,
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Algorytm zawsze aktywny bada wzrost temp spalin. Jeżeli nie nastąpi znaczny wzrost po cyklu podawania,zaczyna kolejny z mocą dmuchawy zwiększoną o 10 %.
Może to powodować szybsze wypalanie się groszku na palenisku. pablo ma racje,zmniejszyć moc dmuchawy ew dodać jeszcze jedno powtórzenie. Przełączenie algorytmu wygaszania na tylko grzanie spowoduje że w trybie podtrzymania nie będzie badania spalin,nie będzie sprawdzał czy jest żar na palenisku ale jednocześnie nie będzie zwiększał mocy dmuchawy wydmuchując żar z paleniska. Przy dobraniu odpowiednich parametrów nie będzie z tym żadnego problemu. pozdrawiam |
|||
|
||||
czechu714
|
Dziękuje za wytłumaczenie zasady działania algorytmu wygaszania, zmieniłem ilość powtórzeń do 2 i czas podawania do 10 s wentylator 39% wszystko jest teraz ok nie podnosi zbytnio temperatury w trybie lato jak miałem 12 s czas podawania to temperatura cały czas rosła. Zobaczę może jeszcze zimniejsze nadmuch dzisiaj zjechałem o 1 % do 39%.
Pozdrawiam |
|||
|
||||
simko1
|
Witam.
Grupowy moc 8-16 dmuchawa 37-40 . Histereza kotła 1 . Histereza przejścia na moc max 2. Temp kotła zadana 55. Temp na kotle 51 i dmuchawa na 37 idzie. Co jest nie tak? dodane 2017-10-02 18:21Nikt nie podpowie czemu dmuchawa nie zwiększa obrotów i czemu nie przechodzi na moc max? |
|||
|
||||
zbigmaz01
|
Podejrzewam że zanim wypali wszystkie podania z mocy 8kW to już różnica temp. na kotle zmieni się na tyle że nie mieści się w histerezie do załączenia mocy 16kW. Ale to moje zdanie, trzeba by dokładnie obserwować czy faktycznie tak jest.
|
|||
|
||||
simko1
|
Tez myslalem ze jeszcze nie skończył się cykl z 8kw a temp spadła niżej i nie może przełączyć na większą moc dopóki nie zakończy cyklu 8kw. To nie to gdyż stan taki ze pracuje na 8 kw gdzie temp. Spadła poniżej przełączenie na moc max trwał około 20 min. Nawet rozpoczął się już od nowa cykl powtórzeń
|
|||