Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Problem z ustawieniem eko plus 16kw Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 5Następna stronaOstatnia strona
2017-01-15 20:20
  Radkon1981 Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
ok. bede cierpliwie czekać zzzzzzzzzz
Póki co dzięki, troszku za nerwowo podeszłem do sprawy, sorki.
2017-01-15 20:23
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
temp zadana powinna byc taka żeby zapewnić dogrzanie pomieszczenia  do temp jaka ustawiłeś , czyli jak widzisz ze za mało zwikeszasz krzywą grzania , jak za duzo zmniejszasz , robisz to po 1-2 * i czekasz dobę , 
2017-01-15 20:41
  makog Posty: 58 Ostrzeżenie: 0
Radkon1981 napisał » 2017-01-15 18:55
 
Na grzejnikach mam termostaty

A ja sie zapytam, poco tyn caly cyrk z termostetm pokojowym sterowaniem 4D skoro na grzejnikach sa glowice termostratyczne ? Przeciez juz wiekszej durnoty nie mozna wymyslec, pota sa glowice na grzejnikach aby dbac o odpowiedna tmp w pomieszczeniach, czasmi naparwde brakuje na tym forum Mikolaja, bo to naprawde trzeba mic niezle pod sufitem zeby takie cyrki wymyslac, sa glowice to niech one odpowiadaja za tmp w pomieszczeniach, otwieram 4d na calego pompa cwu na stale zalaczona i tyle. 
A no jeszcze czytam ze Ameno cos pisze o krzywej grzania, noo to juz wiekszego bajzlu sobie nie mogles zrobic. To co w koncu ma odpowiadac za tmp. w pomieszczeniach, termostat pokojowy, krzywa grzania i regulacja 4d czy glowice termostyczne na grzejnika ? bo jedno przeczy drugiemu
2017-01-15 20:54
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
U mnie powrót chroni zawór 4D bo pompa cwu powodowała większe zużycie węgla.
Za zaworem ustawione 47deg. Temperaturę w pokojach regulują głowice termostatyczne.
2017-01-15 21:00
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Makog jak byś wcześniej uważnie czytał to już się pytałem kolegi po co mu sterowanie 4d skoro ma termostaty ! no ale Ty zawsze swoje atak i atak nie ważne czy mam racje czy nie .
Skoro kolega chce realizować utrzymywanie temp poprzez 4d i reg pokojowy a na dodatek 4d regulowany według krzywej grzania to jest tylko i wyłacznie jego sprawa , popali pozna instalacje  zobaczy czy to jest dobre czy nie i wtedy sam zadecyduje 
dodane 2017-01-15 20:58
 To co w koncu ma odpowiadac za tmp. w pomieszczeniach, termostat pokojowy, krzywa grzania i regulacja 4d czy glowice termostyczne na grzejnika ? bo jedno przeczy drugiemu  
 

Z głowa  ustawione wszystko , my rozmawiamy o krzywej grzania zaworu 4d , czytaj uważnie 
dodane 2017-01-15 20:58
 To co w koncu ma odpowiadac za tmp. w pomieszczeniach, termostat pokojowy, krzywa grzania i regulacja 4d czy glowice termostyczne na grzejnika ? bo jedno przeczy drugiemu  
 

Z głowa  ustawione wszystko , my rozmawiamy o krzywej grzania zaworu 4d , czytaj uważnie 
dodane 2017-01-15 21:00BTW Radkon1981 ecola za duzo przebija zadana aby okiełznać ten 4d , no ale zobaczymy 
2017-01-15 21:05
  procho Posty: 229 Ostrzeżenie: 0
to która opcja w takim przypadku jest najkorzystniejsza?
1) trzymanie temp na zasilaniu 4D + termostaty? z ewentualna krzywą dla zworu 4D lub bez niej
2) trzymanie zaworem 4D temp powrotu kotła + termostaty na grzejniki?
3) wyłączenie siłownika w zaworze 4D (otwarcie go na maksa i ochrona powrotu pompą cwu?

2017-01-15 21:09
  Vitis Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
Może by dodać że w takiej instalacji z głowicami termostatycznymi trzeba zostawić jakieś otwarte na maxa.
Chyba że są takie bez. Bo znowu 80 stopni na piecu.
2017-01-15 21:10
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Jak masz termostaty to termostatami regulujesz temp w pomieszczeniach 4d  możesz  do ochrony  powrotu użyć

Ale jak masz termostaty to wtedy jak chcesz sobie 4d utrzymywać temp  pomieszczeń i na dodatek według krzywej zaworu4d  to termostaty otwarte na maxa inaczej , nie ma to sensu a na dodatek termostaty zamykając sie  robią na kotle niezła amplitudę temp zadanej i wariacje 4d 
2017-01-15 21:16
  procho Posty: 229 Ostrzeżenie: 0
dzisiaj testuje ochronę przez 4D - zobaczymy co to z tego będzie
2017-01-15 21:17
  Mateusz91 Posty: 69 Ostrzeżenie: 0
Witajcie.
Czytając natrafiłem na temat pompy CO.
Ja mam taki problem że jeśli dam ZATRZYMANIE POPY PO DOGRZANIU NA TAK...
To oki wyłączy się ale mam też wpisane że co 10 minut ma się włączyć na 5 minut a tego nie robi.....
2017-01-15 21:24
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Panowie , jaki z tego morał "co za dużo to nie zdrowo" również chciałem zamontować termostaty na grzejnikach ale na szczęście moi instalatorzy odradzili mi tę opcję i zbędny wydatek skoro mam zawór 4D 
2017-01-15 21:31
  makog Posty: 58 Ostrzeżenie: 0
Ameno to jak kolega bedzie chcial skaka z 10 pietra to tez mu powiesz skacz ?? Skoro on durnoty wymysla, to chyba raczej trzeba go naprostowac, a nie brac udzial w tych durnotach, noo ale bawcie sie, mam nadzieje tylko taka ze autor tego watku ma dobrze zabezpieczony kociol w przypadku zagotowania wody w nim, powodzenia
dodane 2017-01-15 21:31
leON22 napisał » 2017-01-15 21:24
Panowie , jaki z tego morał "co za dużo to nie zdrowo" również chciałem zamontować termostaty na grzejnikach ale na szczęście moi instalatorzy odradzili mi tę opcję i zbędny wydatek skoro mam zawór 4D 

No to ci zle poradzaili, pownni zrobic odwrotnie czyli glowice termostycznena grzejniki a dac sobie spokoj z 4D
2017-01-15 21:35
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Mateusz91 napisał » 2017-01-15 21:17
Witajcie.
Czytając natrafiłem na temat pompy CO.
Ja mam taki problem że jeśli dam ZATRZYMANIE POPY PO DOGRZANIU NA TAK...
To oki wyłączy się ale mam też wpisane że co 10 minut ma się włączyć na 5 minut a tego nie robi.....



W obwodzie CO gdzie jest zawór 4d cykliczna praca pompy nie działa ,  ponadto po zatrzymaniu pompy zamyka sie tez zawór 4d 


Znajomy ma termostaty i z tez do końca tak super nie działają np na 2 nie grzeją znowu na 3 za mocno i bądź tu mądry haha
dodane 2017-01-15 21:33Makog mówiłem to koledze po co mu 4d skoro ma termostaty , kolega jak narazie ma wszystkie termostaty otwarte na maxa  oprócz jednego 
dodane 2017-01-15 21:34
 Ameno to jak kolega bedzie chcial skaka z 10 pietra to tez mu powiesz skacz
 


Tak tylko dam mu spadochron
dodane 2017-01-15 21:35BTW dajcie kilka godzin a zobaczycie że wszystko będzie ok 
2017-01-15 21:36
  Vitis Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
Mateusz91 napisał » 2017-01-15 21:17
Witajcie.
Czytając natrafiłem na temat pompy CO.
Ja mam taki problem że jeśli dam ZATRZYMANIE POPY PO DOGRZANIU NA TAK...
To oki wyłączy się ale mam też wpisane że co 10 minut ma się włączyć na 5 minut a tego nie robi.....

Dlatego zadałem na początku pytanie czy ta funkcja nie służy do ochłodzenia kotła po zamknięciu zaworu i wyłączeniu pompy.
A spotkałem się funkcją sterownika gdzie można ustawić przymknięcie zaworu po dogrzaniu na dany kąt np do 10%.
To w tym przypadku było by lepsze niż zatrzymanie pompy.
2017-01-15 21:42
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Vitis napisał » 2017-01-15 21:36
Mateusz91 napisał » 2017-01-15 21:17
Witajcie.
Czytając natrafiłem na temat pompy CO.
Ja mam taki problem że jeśli dam ZATRZYMANIE POPY PO DOGRZANIU NA TAK...
To oki wyłączy się ale mam też wpisane że co 10 minut ma się włączyć na 5 minut a tego nie robi.....

Dlatego zadałem na początku pytanie czy ta funkcja nie służy do ochłodzenia kotła po zamknięciu zaworu i wyłączeniu pompy.
A spotkałem się funkcją sterownika gdzie można ustawić przymknięcie zaworu po dogrzaniu na dany kąt np do 10%.
To w tym przypadku było by lepsze niż zatrzymanie pompy.



Do tego służy temp obniżona  zaworu 4d
dodane 2017-01-15 21:42
Vitis napisał » 2017-01-15 21:36
Mateusz91 napisał » 2017-01-15 21:17
Witajcie.
Czytając natrafiłem na temat pompy CO.
Ja mam taki problem że jeśli dam ZATRZYMANIE POPY PO DOGRZANIU NA TAK...
To oki wyłączy się ale mam też wpisane że co 10 minut ma się włączyć na 5 minut a tego nie robi.....

Dlatego zadałem na początku pytanie czy ta funkcja nie służy do ochłodzenia kotła po zamknięciu zaworu i wyłączeniu pompy.
A spotkałem się funkcją sterownika gdzie można ustawić przymknięcie zaworu po dogrzaniu na dany kąt np do 10%.
To w tym przypadku było by lepsze niż zatrzymanie pompy.



Do tego służy temp obniżona  zaworu 4d
dodane 2017-01-15 21:42
Vitis napisał » 2017-01-15 21:36
Mateusz91 napisał » 2017-01-15 21:17
Witajcie.
Czytając natrafiłem na temat pompy CO.
Ja mam taki problem że jeśli dam ZATRZYMANIE POPY PO DOGRZANIU NA TAK...
To oki wyłączy się ale mam też wpisane że co 10 minut ma się włączyć na 5 minut a tego nie robi.....

Dlatego zadałem na początku pytanie czy ta funkcja nie służy do ochłodzenia kotła po zamknięciu zaworu i wyłączeniu pompy.
A spotkałem się funkcją sterownika gdzie można ustawić przymknięcie zaworu po dogrzaniu na dany kąt np do 10%.
To w tym przypadku było by lepsze niż zatrzymanie pompy.



Do tego służy temp obniżona  zaworu 4d
2017-01-15 21:42
  Radkon1981 Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
Reasumując tak jak mam teraz jest przedobrzone na maxa........powiedzmy, że jak otworze na maxa wszytskie termostaty, jak ustawic piec w jakim trybie? aby tmp w domu była utrzymywana na równym poziomie bez względu na to czy jest +10 lub -10.
Nie chce mieć regulacji na termostatach bo na jednym kaloryferze nie mam go i ciężko się je przestawia. Ponadto chciałbym mieć wieczorem chłodniej o 1 stopien niż przez dzień i musiałbym kręcić nim co wieczór.
2017-01-15 21:47
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Radkon1981  dlatego 4d możesz wysterować na prawdę dobrze ale tak jak mowie termostaty na max otwarte  , 

Ustawiasz krzywa tak aby zapewniła dogrzanie pomieszczeń , jeśli jakieś przegrzewa zdław przepływ na grzejniku zaworem nie termostatem .
Ustawiasz temp obniżona zaworu 4d  w momencie kiedy pomieszczenie jest dogrzane temp za zaworem zmieni sie o ta wartość .
2017-01-15 21:57
  Radkon1981 Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
Dziękuje wszystkim za uwagi, wszystkie wypowiedzi są ważne ponieważ pomagają zrozumieć istotę działania piecyka dla takiego laika jak ja nawet jeśli te uwagi są drastyczne.
dodane 2017-01-15 21:49
Ameno25 napisał » 2017-01-15 21:47
Radkon1981  dlatego 4d możesz wysterować na prawdę dobrze ale tak jak mowie termostaty na max otwarte  , 

Ustawiasz krzywa tak aby zapewniła dogrzanie pomieszczeń , jeśli jakieś przegrzewa zdław przepływ na grzejniku zaworem nie termostatem .
Ustawiasz temp obniżona zaworu 4d  w momencie kiedy pomieszczenie jest dogrzane temp za zaworem zmieni sie o ta wartość .



To w zasadzie wystarczy mi wyłączyć tylko programator pogodowy tak? a reszte ustawic na 4d
dodane 2017-01-15 21:50Jutro się z tym pobawię i zobaczę co uda się mi z tym zrobić, na wieczór już nie będę kręcić
dodane 2017-01-15 21:57Jak wyłączę regulator pogodowy to jak piec się ustawi na wyższej tpm. gdy nap. będzie -20?
będę musiał go przesterować na wyższą tmp?
2017-01-15 22:15
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Radkon1981 a kiedy będzie znowu to -20* , masz włączone dwa programatory ( 1 - Kotła , 2- Obwody CO ( zawór 4D ) , ustaw ten pierwszy na sztywno w zależności od zapotrzebowania cieplnego Twojego budynku , z obserwacji już powinieneś wiedzieć jaka temp.zadana kotła wystarczy żeby dogrzać pomieszczenia a piec "chodził" stabilnie . U mnie na obecne warunki wystarczy 56* , co do programatora zaworu 4D , ta opcja też wymaga obserwacji żeby dobrze ustawić krzywą grzania , trzeba obserwować czy temp.w/g programatora nie przegrzewa pomieszczeń i odwrotnie , trzeba ustawić odpowiednią krzywą grzania żeby było ok , sam się z tym męczę ale jest coraz lepiej , życzę powodzenia i cierpliwości


dodane 2017-01-15 22:15
makog napisał » 2017-01-15 21:31

No to ci zle poradzaili, pownni zrobic odwrotnie czyli glowice termostycznena grzejniki a dac sobie spokoj z 4D


PS. makog w/g mnie zawór 4D to lepsze rozwiązanie , zamiast kręcić 5 zaworami w 5-ciu pokojach , mam jeden siłownik na zaworze , który ogarnia wszystkie pomieszczenia , a jak mi za gorąco to zakręcam zwykły zawór na kaloryferze w pokoju i jest ok , a kasa za zamontowanie 5-ciu zaworów terost. ( koszt zaworu +cena za montaż została w kieszeni ) , ekonomia się kłania ,  pozdrawiam
2017-01-15 22:49
  Cycu Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
W 1 odpowiedzi miał Pan Panie Radkon napisane że ma Pan wyłączyć regulator pogodowy. Trochę musiał  Pan ludzi zaangażować  żeby ewentualnie zmienić zdanie. A taki piękny drogi automat a niewykorzystany jaka straszna szkoda.  Przykro mi ale to nie moja wina że jest jak jest.
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 5Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: alena28, Dawidos19, emaz, Hajnel, sebaa