Radkon1981
|
Witam, wszystkich mam problem z ustawieniem mojego kociołka. Bardzo proszę o podgląd w moje ustawienia bo trochę nie wiem o co chodzi. Mam 110 m2 do ogrzania plus bojler 200l. Piecyk idzie na regulatorze pokojowym z zaworem 4 drożnym. Ustawiłem sobie temperaturki dla +10 i -10 jest to zakres 55 do 67 C. Musiałem to zmienić bo dzieje się mi coś dziwnego, a mianowicie na wieczór po dogrzaniu pomieszczeń i wody piecyk jest tak rozpędzony że przekracza 80 stopni i popuszcza na 4 drożny. Ten z kolei tak schłodzi piec że znów się rozpędza i tak w kółko, zmieniłem tmp. dla krzywej grzania regulatora pogodowego dla -10 do 62 stopni aby tak wysoko nie wypuszczał pieca. Dziwne jest bo wtedy było -0.3 a nie -10 i nie powinien ustawiać się na max dla zakresu -10........Pale wesołą, i szczerze powiem że jest problem z tym groszkiem bo mocno spieka jak mu dam za słaby nadmuch to pluje węglem. Ustawiony jest wg mnie najlepiej jak można. Ale po takich akcjach wentylator wskakuje na 42% i znów się spieki robią jak kalafiory. Pomóżcie proszę z regulacją piecyka. Z góry dziękuje
|
|||
|
||||
Cycu
|
Regulator pogodowy jest dobry w wiosenny czas. Ustal temperatur na sztywno piec się uspokoi.
|
|||
|
||||
Radkon1981
|
Dla mnie to się trochę mija z celem mieć piec w pełnym automacie z regulatorem i nie korzystać z tego.......
|
|||
|
||||
Vitis
|
Po pierwsze temperatura w automacie jest podbijana o 5 stopni od zadanej czyli jak dajesz np 50 stopni to piec będzie grzał do 55. Po drugie po dogrzaniu pomieszczenia masz (Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na Tak),
Nie ma odbioru ciepła więc piec się nagrzewa. Ja na początek obniżył bym temperaturę pieca. |
|||
|
||||
Radkon1981
|
Ok dzieki wprowadzam poprawki i zobacze
|
|||
|
||||
Vitis
|
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na Nie.
Przy takim ustawieniu pomieszczenia będą nagrzewane non stop. Chyba że masz termostaty na grzejnikach. Ja pisałem tylko o obniżeniu na piecu. Nie jestem pewien ( niech ktoś się wypowie kto używał) czy do obniżenia temperatury na piecu po wyłączeniu pompy i zaworu stosuje się czasu postoju i pracy pompy? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Radkon1981
Napisz jaką temp chcesz mieć w domu , opisz instalacje , daj pełne prawa i ustawie Ci prace 4d , pod Twoje preferencje |
|||
|
||||
Radkon1981
|
Ameno25 napisał » 2017-01-15 13:58 Radkon1981 Napisz jaką temp chcesz mieć w domu , opisz instalacje , daj pełne prawa i ustawie Ci prace 4d , pod Twoje preferencje Udostępniłem ci pełne prawa. Posiadam domek 110m2 góra i dół, czujnik tmp. w pokoju u góry. W zestawie piecyk który grzeje grzejniczki + bojler 200l. Temperature miałem ustawioną tak średnio na 22,5 zresztą jak wejdziesz to zobaczysz wszystkie moje ustawienia. W razie czego to mi napisz co potrzebujesz - jakich informacji. Z góry dziękuję ci za pomoc |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Cze
dopiero co wróciłem do domu , napisz jeszcze czy masz termostaty na grzejnikach , i jak domek ocieplony Spalanie powinno wynosić u Ciebie do -10 max 16kg , przy domku średnio docieplonym . dodane 2017-01-15 18:03Kurcze ale z Ciebie aptekarz , róznice miedzy temp. niska , normalna , komfortową rzędu 0,2 *odrazu mowie że tak sięnie da , wystarczy że puścisz ciepłego bąka obok czujnika i juz sterownik myśli ze ma temp komfortową Ustaw to na jedna temp np . noc 21,5 , dzien 22,5 ekonomiczniej na tym wyjdziesz |
|||
|
||||
Radkon1981
|
Ok tak zrobie Mam ciepły domek - starszy ale ciepły pustak-przerwa-cegłą dziurawka + 10 styropian , jedynie przez sufit może troche uciekać bo na strychu mam tylko wełne. Pozatym to bliżniak to jedna ściana jest dogrzewana przez sąsiada
Na grzejnikach mam termostaty dodane 2017-01-15 18:19Nie wiem co zrobiłeś, ale zawór 4d mam calkiem otwarty a pomieszczenie jest dogrzane....... dodane 2017-01-15 18:55Kurcze teraz jest masakra piec się rozchulał do 80 stopni a 4d nie chce się całkiem zamknąć tylko dogrzewa...kurde uważe się dzisiaj na twardo :( Powiedz mi co zmieniłeś ? |
|||
|
||||
leON22
|
Radkon1981 spokojnie kociołek musi się ustabilizować po zmianie ustawień , Ameno25 wie co robi ( tak myślę ) Zmienił Ci ochronę powrotu zamiast zawór 4D na pompę CWU , tylko ten programator pogodowy masz aktywny w/g mnie niepotrzebnie , bo temp.pomieszczeń masz pod kontrolą za pomocą czujnika temp.wew. a na automacie podbija zadaną o +5*C
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
No kolego ale to albo Ty albo ja ustawiam , inaczej sie nie da
dodane 2017-01-15 19:12To jest kocioł na węgiel , instalacja swoją bezwładność też ma co Ty myślisz ze ja wprowadzę zmiany a efekt będzie po 5 min ? , daj chociaż kilka gadzin na poznanie instalacji , jak się zachowuje a nie że Ty zmieniasz co 5 min wszystko , pozatym po co CI 4d jak masz termostaty ? |
|||
|
||||
leON22
|
Sorki Ameno25 ja nic nie ustawiam , odpowiedziałem koledze co mu zmieniłeś żeby niepotrzebnie nie panikował , dzięki Tobie poznałem o co chodzi w naszych OEP , THX
PS. Myślałem że to do mnie , pozdrówka o ziomala z okolicy ,musimy kiedyś się spotkać i obgadać te skomplikowane procesy spalania w naszych kociołkach i żołądkach |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Co zmieniłem
-Ochrona powrotu nie jest realizowana przez 4d tylko przez CWU - temp obniżona z 0* na 3* inaczej cały regulator pokojowy o kant rozbić bo jak dogrzeje to i tak nie obniży - delikatne zmiany w ustawieniach 4d szybkość reakcji i wzmocnienie i histereza na 2* przy grzejnikach to nie wiele ale właściciel juz pozmieniał dodane 2017-01-15 19:27BTW wszystko co zmieniłem jest pod wykresem takimi kółeczkami oznaczone dodane 2017-01-15 19:28 Ameno25 napisał » 2017-01-15 19:12 No kolego ale to albo Ty albo ja ustawiam , inaczej sie nie da LeON to było do właściciela |
|||
|
||||
Radkon1981
|
Wybacz Ameno25 ale piec się mi tak rozjechał że myślałem ze czajnik z domu się zrobi
Wróciłem do twoich ustawień i zobaczę teraz..... dodane 2017-01-15 19:48Powiedz mi dlaczego tak się dzieje ,że wcześniej jak dogrzał do moich 22.5* to się 4d całkowicie zamknął a teraz nie? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Nie wiem Co Ty tam miałes wcześniej ustawione , może zatrzymanie pompy po dogrzaniu dlatego 4d sie zamykał .
dodane 2017-01-15 19:56Nie wiem jak masz ustawione termostaty na grzejnikach ale jak chcesz regulować temp pomieszczeń 4d i czujnikiem pokojowym to termostaty otwórz na maxa , jedyne tam gdzie przegrzewa lekko zakręcić |
|||
|
||||
Radkon1981
|
no dokładnie to miałem, ale wcześniej to już wyłączyłem i nie skojarzyłem z tym faktem.
dodane 2017-01-15 19:57Mam tak termostaty ustawione - wszędzie max a w pokoju przykręcony. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
A powiedz gdzie Ty masz czujnik zaworu 4d zainstalowany ,i czujnik powrotu ?
|
|||
|
||||
Radkon1981
|
czujnik 4d mam na wyjsciu 4d praktycznie 20 cm za nim a powrotu przy wlocie do pieca na powrocie
dodane 2017-01-15 20:15troszku nie rozumiem zachowania mojego pieca znów się rozkręca, nawet pompa cwu sie załączyła a temp ma dobrą... dodane 2017-01-15 20:17jaka powinna byc temp. zadana w 4d? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Pompa CWU sie będzie włączała by dogrzać powrót .
Poczekaj niech sie ustabilizuje wszystko i kocioł zacznie pracować ciągle i trzymać w okolicy zadanej . |
|||